Найдено 9 результатов

Хитрый БолТ
09 дек 2010, 14:03
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Подскажите по системе ТТ+ТА
Ответы: 23
Просмотры: 7567

Послушайте. Вы бы пригласили специалиста, или больше читали, а не писали и не изобретали. Вначале, как говорил другой классик, нужно изучить все знания, накопленные человечеством. Пробовал пригласить, но местные "спецы", когда слышат про ТА реагируют неадекватно, многие вообще с трудом въезжают что...
Хитрый БолТ
09 дек 2010, 12:19
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Подскажите по системе ТТ+ТА
Ответы: 23
Просмотры: 7567

Code , ну не вешать же на бойлер отдельный насос? :shock: Имелось ввиду, чтоб питать их одним насосом. Иначе мы придем к идее, чтоб в каждый радиатор воткнуть свой насос (этого, кстати, еще не придумали?). Да и теплый пол только в санузле, как-то жирно будет, мне кажется.. Хотелось бы оптимизироват...
Хитрый БолТ
09 дек 2010, 11:48
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Подскажите по системе ТТ+ТА
Ответы: 23
Просмотры: 7567

Re:

Всётаки интерестно какая пиковая потребляемая мощность вашей системы? Надеюсь хоть приблизительный расчёт у вас имеется? Сложный вопрос, т.к. дом не достроен - нет второго этажа, окна на первом нужно менять и пр. Понимаю, что это не совсем верно, но исходил из упрощенных 100Вт/1м., общая площадь бу...
Хитрый БолТ
08 дек 2010, 15:22
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Подскажите по системе ТТ+ТА
Ответы: 23
Просмотры: 7567

Вернитесь к оригиналу. Поставьте насос за трехходовиком, объедините два контура радиатора в один, если хотите сэкономить, сделайте двухтрубку вместо обозначенной ленинградки, поставьте термоголовки на радиаторы. Сделайте, как сделано в миллионах домов! Объединить контуры это хороший вариант, подума...
Хитрый БолТ
08 дек 2010, 13:50
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Подскажите по системе ТТ+ТА
Ответы: 23
Просмотры: 7567

Code, как думаете, придется устанавливать отдельный насос в каждый контур? Или есть решение этой проблемы? Может вообще отказаться от 3-ходовых и поставить вентили на каждую ветку, чтоб можно было сбалансировать вручную?
Хитрый БолТ
08 дек 2010, 11:25
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Подскажите по системе ТТ+ТА
Ответы: 23
Просмотры: 7567

Re:

усложняете себе жизнь зачем, слизывая чужое не разобравшись в чужой схеме :shock: При чем тут слизывание? Изучил множество схем подключения ТТ+ТА в т.ч. от производителей подобного оборудования - схема обвязки у всех примерно одна с незначительными отличиями. Ее я и использовал. Или по-вашему нужно...
Хитрый БолТ
07 дек 2010, 23:40
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Подскажите по системе ТТ+ТА
Ответы: 23
Просмотры: 7567

Сергейсан писал(а):Необходимо на каждой ветке на подачах поставить обр.клап.
Спасибо за совет, но будет ли такой контур потребителей работать? Как бы насос не начал давить через 3-ходовик на клапан, создавая доп. сопротивление...
Хитрый БолТ
07 дек 2010, 23:29
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Подскажите по системе ТТ+ТА
Ответы: 23
Просмотры: 7567

Re:

По идеи схема работоспособна. Желательно знать где какая труба по диаметру? Насчёт расширительного бака, как бы ещё не мало. Желательно 10% от объёма теплоносителя. Диаметры почти везде - 2 дюйма, кроме обвязки насосов. Там 1 дюйм. Предполагаемый объем системы 1200-1400л. Так что вроде мало уж точн...
Хитрый БолТ
07 дек 2010, 19:51
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Подскажите по системе ТТ+ТА
Ответы: 23
Просмотры: 7567

Подскажите по системе ТТ+ТА

Здравствуйте. Сейчас монтирую систему отопления в своем доме по схеме, приложенной к данному сообщению. Все выполнено сталью. Система однотрубка. Диаметр трубы - 50 мм. Дом 8х8м (пока один этаж, планируется второй). Сейчас почти закончил обвязку между котлом и ТА. Возникли следующие вопросы: 1. Межд...