Найдено 4 результата
- 02 май 2007, 12:06
- Форум: Автоматика для котлов
- Тема: Запаздывание датчика
- Ответы: 11
- Просмотры: 7897
В данном случае работа фильтра описывается параметром «глубина цифрового фильтра» N, определяющим количество последних N измерений, для которых прибор вычисляет среднее арифметическое. Полученная величина поступает на вход регулятора. Но боюсь это не совсем то, что мне нужно. Мне как раз необходимо,...
- 01 май 2007, 20:44
- Форум: Автоматика для котлов
- Тема: Запаздывание датчика
- Ответы: 11
- Просмотры: 7897
Запаздывание датчика
[quote="Кузнецов Д А";p="15633951"] постоянную времени фильтра. [/quote] А что это такое - постоянная времени фильтра? [quote="Кузнецов Д А";p="15633951"] но имейте ввиду, что если Квс клапана подобран неверно (завышен), нормально настроить не получится. [/quote] А можно об этом поподробнее? И как б...
- 01 май 2007, 20:26
- Форум: Автоматика для котлов
- Тема: Запаздывание датчика
- Ответы: 11
- Просмотры: 7897
Запаздывание датчика
[quote="Кузнецов Д А";p="15633882"] фильтр там есть в этом трме? [/quote] Да, есть [quote="Кузнецов Д А";p="15633882"] и можно ли изменить постоянную времени? [/quote] Да, можно [quote="Кузнецов Д А";p="15633882"] какие типы датчиков поддерживает трм? [/quote] термопреобразователи сопротивления 100м...
- 30 апр 2007, 15:54
- Форум: Автоматика для котлов
- Тема: Запаздывание датчика
- Ответы: 11
- Просмотры: 7897
Запаздывание датчика
Есть объект - пластинчатый теплообменник подогрева воды. Одноступенчатый, включен по паралельной схеме. Управление - ТРМ12 + клапан на подаче теплоносителя. При работе замечено следующее - прибор запаздывает за реальной температурой. Например вода нагрелась градусов до 50, а прибор показывает только...