Найдено 9 результатов

Teplo-98
20 окт 2018, 19:17
Форум: Viessmann
Тема: Переключение ведущего котла на Vitotronik 333
Ответы: 2
Просмотры: 31228

Re: Переключение ведущего котла на Vitotronik 333

Это было бы слишком просто )))) заказчик считает что это должна делать автоматика , чтобы исключить «человеческий фактор» ... с таким же успехом я могу каждый месяц при обслуживании сбрасывать счетчик наработки часов ведомого котла на 0, и он в начале следующего месяца точно станет ведущим)))
Teplo-98
20 окт 2018, 02:23
Форум: Автоматика для котлов
Тема: витотроник 200kw2, KW5
Ответы: 8
Просмотры: 9849

Re: витотроник 200kw2, KW5

Код C7 в режиме кодирования 2, 0 - без датчика обратки 1-31 - разница температур обратки и подачи в К

Добавлено спустя 23 минуты 20 секунд:
Посмотрите рекомендованные схемы обвязки у Виссман
Teplo-98
20 окт 2018, 01:40
Форум: Автоматика для котлов
Тема: Стабилизатор напряжения
Ответы: 4
Просмотры: 4814

Re:

Honda писал(а):Штиль (Россия). :)
Да
Teplo-98
20 окт 2018, 01:38
Форум: Автоматика для котлов
Тема: настройка vitotronic 333
Ответы: 2
Просмотры: 3811

Re: настройка vitotronic 333

В общем надо проверить все эти кодовые адреса....
Teplo-98
20 окт 2018, 00:25
Форум: Автоматика для котлов
Тема: настройка vitotronic 333
Ответы: 2
Просмотры: 3811

Re: настройка vitotronic 333

Сколько котлов в каскаде? Какие контроллеры стоят на котлах?
Teplo-98
20 окт 2018, 00:04
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Помогите разобратся
Ответы: 21
Просмотры: 46108

Re: Помогите разобратся

Есть один верный способ.... сливаете стстему, снимаете все радиаторы, отключаете все контура от коллекторов , находите себе помошника, который будет по очереди дуть в каждую трубку, а сами ходите по квартире и смотрите откуда дует х)))
Teplo-98
18 окт 2018, 21:34
Форум: Viessmann
Тема: Проблема с котлом Viessmann vitogas 100f 60 кВт мозг KO2B.
Ответы: 37
Просмотры: 79949

Re: Проблема с котлом Viessmann vitogas 100f 60 кВт мозг KO2

Запросите у поставщика газа число Воббе (Ws) Диапазон числа Воббе для Сжиженного газа (P): 20,3 ‐ 21,3 кВт ч/м3 72,9 ‐ 76,8 MДж/м3 Давление газа на входе при работающем котле должно быть от 27,7 до 57,5 мбар Давление газа на выходе ( после газового мультиблока) - 24 мбара Проверьте маркировку форсун...
Teplo-98
18 окт 2018, 19:20
Форум: Viessmann
Тема: Отключается кател viessman vitopemd 100
Ответы: 7
Просмотры: 29724

Re: Отключается кател viessman vitopemd 100

Уточните пожалуйста, какая у вас модель котла? На сколько я помню в Витопендах не должно быть никаких вентиляторов...
Teplo-98
18 окт 2018, 17:03
Форум: Viessmann
Тема: Переключение ведущего котла на Vitotronik 333
Ответы: 2
Просмотры: 31228

Переключение ведущего котла на Vitotronik 333

Здравствуйте, на одном объекте возникла нестандартная проблема, заказчик требует чтобы переключение ведущего котла происходило каждый месяц 1-го числа в 10 часов утра. Всвязи с этим возникает два вопроса: 1. Как определить и изменить время переключения котлов? 2. Как обмануть счетчик наработки часов...