Найдено 4 результата
- 20 июл 2007, 00:02
- Форум: Oventrop
- Тема: Oventrop - гидравлика ХС
- Ответы: 8
- Просмотры: 16255
Все, я их победила! Просто планировка неудачная, "красиво" ветки развести не удалось. пришлось пережать на ответвлениях от магистрали нижние ветки шайбами либо дополнительными регулирующими клапанами. на самой неудачной пришлось поставить на ответвлении вместо 25 (по расчету) 32, и перед фанкойлом 4...
- 19 июл 2007, 23:20
- Форум: Oventrop
- Тема: Oventrop - гидравлика ХС
- Ответы: 8
- Просмотры: 16255
- 19 июл 2007, 20:08
- Форум: Oventrop
- Тема: Oventrop - гидравлика ХС
- Ответы: 8
- Просмотры: 16255
- 19 июл 2007, 19:34
- Форум: Oventrop
- Тема: Oventrop - гидравлика ХС
- Ответы: 8
- Просмотры: 16255
Oventrop - гидравлика ХС
Доброго! Считаю холод в Овентропе. Не могу гидравлику победить. Ну, все по-порядку... Канальные фанкойлы. Обвязка: на подающей регулирующий вентиль Hydrocontrol R, на обратке запорный Hycocon A. Подводка к фанкойлам Экопласт, трасса сталь. При расчете программа выдает ошибку "Слишком большое гидравл...