Найдено 5 результатов

Роман20777
02 сен 2019, 21:18
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Газовый котел Vaillant turboFIT VUW 242/5-2
Ответы: 7
Просмотры: 7096

Re: Газовый котел Vaillant turboFIT VUW 242/5-2

В общем докопался... Подключаем к контактам слева крайние два белых провода, далее регулировка температуры на минимум, табло исчезнет индикация температур, далее заходим в меню специалиста(удерживаем двойной значок 5 сёк), набираем код 96, опять двойную кнопку, вы в меню специалиста. Дальше выбираем...
Роман20777
02 сен 2019, 08:37
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Газовый котел Vaillant turboFIT VUW 242/5-2
Ответы: 7
Просмотры: 7096

Re: Газовый котел Vaillant turboFIT VUW 242/5-2

На колодке контакты 1.2.3 типа под уличный датчик, 3,4 обозначены vdc 24, контакты 5,6 термостат...
Роман20777
01 сен 2019, 20:02
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Газовый котел Vaillant turboFIT VUW 242/5-2
Ответы: 7
Просмотры: 7096

Re: Газовый котел Vaillant turboFIT VUW 242/5-2

Скинул фото Вам в личку... а так пробовал получается и к 1,2 и к 5,6 ... ноль реакции
Роман20777
01 сен 2019, 19:54
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Газовый котел Vaillant turboFIT VUW 242/5-2
Ответы: 7
Просмотры: 7096

Re: Газовый котел Vaillant turboFIT VUW 242/5-2

Если откидываешь крышку и колодка перед тобой то слева два крайних (два белых провода).
Роман20777
01 сен 2019, 19:13
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Газовый котел Vaillant turboFIT VUW 242/5-2
Ответы: 7
Просмотры: 7096

Газовый котел Vaillant turboFIT VUW 242/5-2

Здравствуйте. Вопрос по данному котлу, приобретен комнатный термостат vaillant vrt 250, по инструкции подключаю к котлу и котел никак не реагирует на термостат, греет как и грел по температуре установленной по отоплению...
Помогите, что я делаю не так???