Найдено 15 результатов

tail
25 янв 2014, 13:52
Форум: Отопление и ГВС
Тема: На выходе Протерм 24KTVR17 нет горячей воды
Ответы: 8
Просмотры: 4400

BAXI-Ural

Спасибо так и есть, датчик протока грязью зарос.
tail
23 янв 2014, 09:22
Форум: Отопление и ГВС
Тема: На выходе Протерм 24KTVR17 нет горячей воды
Ответы: 8
Просмотры: 4400

Котлу будет 7 лет, горячей водой пользовались всегда (душ, кухня, умывальник).
Может датчик протока заклинил?
Теплообменник может забиться?
А вообще в нем есть клапана (обратный или еще какие) которые перекрывают воду в контуре?
Может у кого есть сервис мануал?
tail
23 янв 2014, 09:08
Форум: Отопление и ГВС
Тема: На выходе Протерм 24KTVR17 нет горячей воды
Ответы: 8
Просмотры: 4400

Да, все поступает.
tail
23 янв 2014, 08:10
Форум: Отопление и ГВС
Тема: На выходе Протерм 24KTVR17 нет горячей воды
Ответы: 8
Просмотры: 4400

На выходе Протерм 24KTVR17 нет горячей воды

Всем здравствуйте,
на выход горячей воды в Протерм 24KTVR17 ничего не поступает, 3 капли из крана и все.
Накануне все было нормально.
Подскажите что могло произойти?
Клапана, теплообменник или что еще?
Куда хоть смотреть?
tail
21 ноя 2007, 08:48
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Подпитка Protherm 24 ktv
Ответы: 3
Просмотры: 2641

[quote="Mr.Smith";p="15651868"]Автоподпитка - зло! Но когда надо, то можно и простым редуктором давления (за 0,5 тыра).[/quote] А применительно к этому котлу, как сделать? Просто давление почему-то падает (примерно на 0,3-0,4 бара в неделю), все проверил нигде утечек нет. Дом - загородная дача, и оп...
tail
20 ноя 2007, 17:41
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Подпитка Protherm 24 ktv
Ответы: 3
Просмотры: 2641

Подпитка Protherm 24 ktv

Как можно организовать автоподпитку у данного котла, например вот таким клапаном Honeywell VF06, или для него есть свое какое-нибудь решение?
tail
08 ноя 2007, 15:00
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Эквитемическое регулирование Protherm Panther 24 KTV
Ответы: 0
Просмотры: 1154

Эквитемическое регулирование Protherm Panther 24 KTV

Есть указанный котел, уличный датчик и комнатный программируемый таймер-термостат. Площадь отапливаемой площади пока 50 м2. Котел настроен на минимальную мощность 9 Квт. Параметр Е выставлен на 4, долго подбирал по комфортной температуре. В описании к котлу для данного подключения написано, что темп...
tail
17 окт 2007, 22:53
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Как установить режим мин. мощ. в котле Protherm 24 KTV Help
Ответы: 3
Просмотры: 2255

[quote="Lavrishin";p="15648574"]Смотрите страницу 25 и 26 мануала.[/quote]

Огромное спасибо, все гораздо проще, а я думал винтики крутить надо.
Благословите, в субботу начинаю устанавливать. :shock:
tail
17 окт 2007, 20:25
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Как установить режим мин. мощ. в котле Protherm 24 KTV Help
Ответы: 3
Просмотры: 2255

Как установить режим мин. мощ. в котле Protherm 24 KTV Help

Как установить режим мин. мощ. в котле Protherm 24 KTV Help. Нужно очень срочно!
tail
16 окт 2007, 14:18
Форум: Дымоходы
Тема: Подскажите про коаксиальный дымоход...
Ответы: 14
Просмотры: 21869

Подскажите про коаксиальный дымоход...

Подскажите про коаксиальный дымоход чайнику. В данном случае, есть протерм 24KTV (турбо), соответственно через стену идет дымоход 100/60, но там холодная терраса ширина которой 2 м. Соответственно получается длина дымохода 3м. Что интересует: 1. Какая температура выхлопа будет на конце на максимальн...
tail
04 сен 2007, 12:49
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Опять Ferroli vs Proterm
Ответы: 0
Просмотры: 1878

Опять Ferroli vs Proterm

Прошу разъяснить чайнику, а то предыдущая ветка утонула в оффтопе. Что реально лучше по надежности Ferroli или Proterm и какие модели. Требования следующие: 1. Горячая вода как в колонке. 2. Регулировка макс и мин мощности без вызова сервисмена. 3. Мощность 23-24. 4. Покупка в Росии, то, что по демп...
tail
17 авг 2007, 14:48
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Использование котла Protherm 24 KOV на малой площади дома
Ответы: 9
Просмотры: 5006

[quote="a-x-e-l-1";p="15644218"][quote="гость2";p="15644153"]вопрос знатокам... если в данной ситуации поставить датчик комнатной температуры... это как то улучшит режим работы котла?[/quote] Да, при условии, что домик хорошо держит тепло, ну и конечно, как советовали выше, придушить котел по моще.[...
tail
16 авг 2007, 07:41
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Использование котла Protherm 24 KOV на малой площади дома
Ответы: 9
Просмотры: 5006

[quote="SIT";p="15644125"]А ты подкинь ему нагрузку-тёплый пол,там,стены,потолок,бойлер для горячей воды,систему снегатаяния,курятник... У меня 64 кв.м после добавки теплого пола заментно его пригрузил[/quote] Уменя еще греется подпол, там стоит радиатор на 5 секций, за счет чего и полы теплые, даже...
tail
15 авг 2007, 11:46
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Использование котла Protherm 24 KOV на малой площади дома
Ответы: 9
Просмотры: 5006

[quote="Dim@";p="15644093"]при использовании котла Protherm 24 KOV монтажникам при пуско-наладке нужно его настроить на минимальную мощность (где то 11квт) но! на площади 45 м2 он будет включаться/выключаться каждые 2-3 минуты (режим тактования) что существенно снизит ресурс котла. на площади от 100...
tail
15 авг 2007, 09:17
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Использование котла Protherm 24 KOV на малой площади дома
Ответы: 9
Просмотры: 5006

Использование котла Protherm 24 KOV на малой площади дома

Уважаемые господа профессионалы помогите советом. Есть дом в деревне, пятистенок, площадь 45 м2, смотрите план. http://keep4u.ru/imgs/b/070815/99351991ded663370c.jpg Год назад после ремонта дома был установлен Луховицкими газовщиками новый котел - жуковский АКГВ-11, котрый после монтажа и запуска не...

Перейти к расширенному поиску