2Honda чтобы работу батареи обеспечить и исключить влияние "просчетов" по гидравлике, можно терморегулятор применить, который не просто перекрывает клапан, а направляет теплоноситель по разным направлениям - или в батарею или сразу в обратку. Тгда вроде нормально должно получиться. А про проблемы дл...
					- 18 дек 2009, 13:08
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Какова "тепловая мощьность" металлопластиковой трубы на 16?
- Ответы: 8
- Просмотры: 5053
2Honda не знаю как добавить рисунок. Вообщем так: МП трубу, через которую идет подача теплоносителя к батарее раскладываем зигзагом/змейкой по всей комнате от стены к стене. Эта труба подключена к терморегулятору на батарее и от нее же (подачи) перед терморегулятором сделан отвод в "обратку", котора...
					- 18 дек 2009, 12:42
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Какова "тепловая мощьность" металлопластиковой трубы на 16?
- Ответы: 8
- Просмотры: 5053
Прошу прощения за долгое отсутствие, вынужден был срочно уехать, ответить на наводящие вопросы не мог. 2 Dim@ у меня сейчас не очень горячий пол, там где проходят трубы. Яйца там конечно хранить долго нельзя, но яичница не получится точно, скорее засохнет это все :cool: Может тогда не байпасом сдела...
					- 10 дек 2009, 13:16
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Какова "тепловая мощьность" металлопластиковой трубы на 16?
- Ответы: 8
- Просмотры: 5053
Какова "тепловая мощьность" металлопластиковой трубы на 16?
Подскажите, пожалуйста, какая, скажем так, тепловая мощность металлопластика диаметром 16 мм длиной 10 метров. Сейчас там, где проходят трубы отопления, пол теплый. Есть мысль сделать подающую трубу зигзагом по всей комнате, на батарею терморегулятор, а контур теплого пола в качестве байпаса. Интере...
					- 06 май 2009, 05:29
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Ferroli DP-24F не работает от UPS. Как правильно подключить?
- Ответы: 3
- Просмотры: 2785
Что-то активность в форуме значительно ниже, чем раньше. По одной теме в день всего. По теме. Поставлю, наверное, переменник килоом на 20-30, попробую, на каком значении сопротивления датчик будет срабатывать, такое и поставлю. Или нельзя делать указанным способом? Тогда поставлю ИБП как стабилизато...
					- 01 май 2009, 07:20
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Ferroli DP-24F не работает от UPS. Как правильно подключить?
- Ответы: 3
- Просмотры: 2785
- 30 апр 2009, 16:19
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Ferroli DP-24F не работает от UPS. Как правильно подключить?
- Ответы: 3
- Просмотры: 2785
Ferroli DP-24F не работает от UPS. Как правильно подключить?
Здравствуйте. Котел Ferroli DomiProject 24F. После сгорания платы управления во время грозы сделали простое заземление (труба, закопанная в подполе). Хочется обеспечить более надежную защиту и на время отключения электричества подстраховаться. Есть SmartUPS 1400 - на выходе синусоида и при работе от...
					- 01 июл 2008, 07:34
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Похоже сгорела плата Ferroli DomiProject 24F. Что делать?
- Ответы: 8
- Просмотры: 12758
- 30 июн 2008, 17:24
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Похоже сгорела плата Ferroli DomiProject 24F. Что делать?
- Ответы: 8
- Просмотры: 12758
- 30 июн 2008, 16:51
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Похоже сгорела плата Ferroli DomiProject 24F. Что делать?
- Ответы: 8
- Просмотры: 12758
Спасибо за информацию. По стабилизатору и заземлению просто смешно получилось. Проводку в доме меняли перед установкой котла, сделали трехжильную для заземления - осталось прут железный вкопать и провод, выведенный в подпол к нему припаять. Оставили на "потом", зиму проработало нормально, и вот неуд...
					- 30 июн 2008, 16:30
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Похоже сгорела плата Ferroli DomiProject 24F. Что делать?
- Ответы: 8
- Просмотры: 12758
Похоже сгорела плата Ferroli DomiProject 24F. Что делать?
После грозы перестал работать котел Ferroli DomiProject 24F. При снятии кожуха чувствуется специфический запах горелой изоляции. Предполагаю, что сгорели какие то детали на электронной плате, т.к. провода и изоляция без видимых повреждений, предохранители целые. 1. Можно ли ее отремонтировать, или т...
					- 07 мар 2008, 16:07
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: На теплосчетчике Viterra Sensonic II неизвестные символы
- Ответы: 0
- Просмотры: 2508
На теплосчетчике Viterra Sensonic II неизвестные символы
Здравствуйте. У соседа теплосчетчик Viterra Sensonic II . На дисплее в нижнем ряду символов (т.е. не там, где непосредственно показания, а ниже) появились знаки в виде стрелки и следующего за ней треугольника, причем стрелка иногда пропадает. Пожскажите, пожалуйста, что обозначают эти знаки, говорит...
					- 04 фев 2008, 17:28
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Вопрос по регулировке мощности котла Ferroli DOMIProject F24
- Ответы: 18
- Просмотры: 26864
- 04 фев 2008, 15:41
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Вопрос по регулировке мощности котла Ferroli DOMIProject F24
- Ответы: 18
- Просмотры: 26864
У меня рисунок 16, а на 6 кран для заливки воды. Эти болтики я нашел, но трубочек там нет, т.е. шланг от манометра надеть нельзя - вот я и думал, что надо эти болтики (вернее один нужный - до клапана или после) выкрутить, на их место вкрутить штуцер (ту же трубочку), и на него уже надеть шланг от ма...
					- 04 фев 2008, 14:41
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Вопрос по регулировке мощности котла Ferroli DOMIProject F24
- Ответы: 18
- Просмотры: 26864
[quote="грязнуля";p="15659672"]Требования к ПРИСОЕДИНЕНИЮ колосальные, берете капельницу (нужного диаметра) и подсоединяете, надеваете, натягиваете на штуцер для замера, перед этим открутив слегонца болтик.[/quote] Так штуцера как такового нет, там болт закрывает отверстие, в которое, как я думал, н...
					- 04 фев 2008, 13:51
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Вопрос по регулировке мощности котла Ferroli DOMIProject F24
- Ответы: 18
- Просмотры: 26864
Вообщем, в декабре подключили газ, все работает, все довольны. Остался вопрос о регулировке минимального давления после газового клапана. Как и ожидалось, наши "специалисты" не знают, что это такое и что с этим делать. Более того, отказались снять кожух с котла для какого-нибудь контроля. И вообще, ...
					- 15 ноя 2007, 12:32
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Можно ли переделать систему с открытой на закрытую?
- Ответы: 14
- Просмотры: 13265
[quote="taran";p="15651047"]Подпитками системы, что крайне нежелательно.[/quote] Ясно. Надо будет первое время внимательно за давлением смотреть и под клапан аварийного сброса емкость поставить. Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд: [quote="taran";p="15650772"]А можно и грубо прикинуть 57 труба 10 см...
					- 15 ноя 2007, 07:14
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Можно ли переделать систему с открытой на закрытую?
- Ответы: 14
- Просмотры: 13265
[quote="taran";p="15651010"]Если речь идет о РБ который стоит в котле, то ничего не надо откручивать. Если речь идет о дополнительном РБ, то откручиваем пластиковую пробку одеваем автомобильный насос и качаем до 1атм и закручиваем пластиковую пробку. Потом заполняем систему водой. Все остальное отно...
					- 14 ноя 2007, 17:56
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Можно ли переделать систему с открытой на закрытую?
- Ответы: 14
- Просмотры: 13265
Подскажите, пожалуйста, алгоритм действий с клапаном, установленным в верней части расширительного бака. Надо ли откручивать пластмассовую пробку, которой он закрыт? И надо ли после выпуска воздуха ее снова закручивать? Варианты видятся такие: Общее - Воды в системе отопления нет, или ее немного, т....
					- 13 ноя 2007, 10:26
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Можно ли переделать систему с открытой на закрытую?
- Ответы: 14
- Просмотры: 13265
[quote="taran";p="15650772"]Но лучше добавить РБ и не по расчету, а чем больше, тем лучше(в разумных пределах) - меньше давление будет прыгать при нагрев-остывании и цена на 8, 12, 16 л РБ - соизмерима.[/quote] Спасибо. Будем думать. Добавлено спустя 12 минут 51 секунду: [quote="taran";p="15650772"]...
					 
																					 
																					 
																					 
																					 
																					