Найдено 704 результата
- 29 дек 2009, 23:03
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Встает котел Vaillant
- Ответы: 14
- Просмотры: 17868
Re: Встает котел Vaillant
Сколько отработал аппарат , система дымоудаления раздельная ( если да , какова суммарная длина с учетом поворотов и нет ли решетки на всасывающей линии) ?
- 25 дек 2009, 23:48
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Vaillant VU не запускает горелку
- Ответы: 19
- Просмотры: 7844
Re: Vaillant VU не запускает горелку
А , может, просто переставить его внутрь котла поближе к вентилятору-там все-таки теплее ?
- 25 дек 2009, 23:39
- Форум: Beretta, Riello
- Тема: кипит теплообменник beretta
- Ответы: 26
- Просмотры: 22602
Re: кипит теплообменник beretta
1. Систеиа не антифризом заполнена?
2.Если газ перед котлом прикрыть , шумы уменьшаются?
3. Теплообменники с нуля попадаются горбатые-просто воду не пропускают-где-то трубка пережата , и все дела
2.Если газ перед котлом прикрыть , шумы уменьшаются?
3. Теплообменники с нуля попадаются горбатые-просто воду не пропускают-где-то трубка пережата , и все дела
- 25 дек 2009, 23:34
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Помогите определить что было с котлом Vailant ?
- Ответы: 58
- Просмотры: 14975
Re: Помогите определить что было с котлом Vailant ?
Если котлу три года , то это , стало быть, еще TURBOMAXю Проблема с обмерзанием дифреле решена лет 5 назад-прессостат был перенесен снаружи внутрь камеры . И если в трубках сухо, и три года все было хорошо , то я бы поменял , не думая , этот самый прессостат
- 05 сен 2009, 16:56
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Вопрос спецам по Бакси
- Ответы: 20
- Просмотры: 7440
Re: Вопрос спецам по Бакси
Тогда бы горел индикатор расхода ГВССтажер писал(а):проблема в микрике на лягушке ГВС. Удачи.
- 04 сен 2009, 22:42
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Вопрос спецам по Бакси
- Ответы: 20
- Просмотры: 7440
Re:
Вадяныч Регулятор ГВС в каком положении установлен. В % соотношении от мин до МАХ? По -разному пробовали-не влияет на проблему подходит ли береттовский НТЦ к этому котлу Как вы себе представляете человека, который может ответить на этот вопрос? Очень просто-мастер, который чинил и бакси , и беретты
- 03 сен 2009, 15:38
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Вопрос спецам по Бакси
- Ответы: 20
- Просмотры: 7440
Автозаклинивание срабатывает, если котел даже на гвс 24 часа не работал, и ктому же включается только насос без горелки. А трехходовик живой -при работе на гвс радиаторы холодные .А забить не могу- репутация пострадает , город маленький :D А вы заканчивайте темнить-отвечайте на заданные вопросы и в ...
- 02 сен 2009, 22:28
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Вопрос спецам по Бакси
- Ответы: 20
- Просмотры: 7440
Re: Вопрос спецам по Бакси
Кстати ,это тот котел , в котором мышь сдохла http://www.forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=28&t=14243
- 02 сен 2009, 22:24
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Вопрос спецам по Бакси
- Ответы: 20
- Просмотры: 7440
Вопрос спецам по Бакси
Вопрос этот задал чертям с монитора.нет-никто толком не ответил.Попросили знакомые поглядеть бакси луна 24 турбину, а я в нем как свинья в апельсинах.По словам хозяев, в летнем режиме иногда включается сам по себе и греет отопление до 60 град.При этом ИНДИКАТОР ОТОПЛЕНИЯ НЕ ГОРИТ.При мне, разумеется...
- 13 июл 2009, 21:57
- Форум: Перлы нашего городка!
- Тема: Бакси-убийца
- Ответы: 11
- Просмотры: 8613
Re: Бакси-убийца
А ты попробуй кусни тока коричневый
- 13 июл 2009, 19:20
- Форум: Перлы нашего городка!
- Тема: Бакси-убийца
- Ответы: 11
- Просмотры: 8613
Бакси-убийца
Видно , что мышь перед смертью перекусила кабель заземления. Но блуждающие токи оказались ей не по зубам )
- 06 май 2009, 20:40
- Форум: Водонагреватели, газовые колонки
- Тема: Запах в бойлере
- Ответы: 25
- Просмотры: 17712
- 05 май 2009, 21:47
- Форум: Водонагреватели, газовые колонки
- Тема: Запах в бойлере
- Ответы: 25
- Просмотры: 17712
- 14 фев 2009, 19:26
- Форум: Перлы нашего городка!
- Тема: пуск котла в деревне
- Ответы: 3
- Просмотры: 4165
пуск котла в деревне
Давно не был в глубинке(20 км от города ), расслабился
- 09 фев 2009, 22:16
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Beretta CIAO 24 CSI - не могу понять в чем дело.
- Ответы: 17
- Просмотры: 20381
- 08 фев 2009, 21:34
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Beretta CIAO 24 CSI - не могу понять в чем дело.
- Ответы: 17
- Просмотры: 20381
[quote="Styx";p="15694778"]если давление в системе ГВС 1,5 бар, а в отоплении - 2 бар, куда будет уходить вода???[/quote] Ватсон, откуда взяться двум килограммах в отоплении , если сетевое всего полтора :shock: И если бы вода уходила в водопровод , то так бы обратно и возвращалась при повышении давл...
- 05 янв 2009, 20:19
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: срабатывание защиты котла Vaillant
- Ответы: 42
- Просмотры: 18869
- 04 янв 2009, 18:00
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: срабатывание защиты котла Vaillant
- Ответы: 42
- Просмотры: 18869
- 03 янв 2009, 21:38
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: срабатывание защиты котла Vaillant
- Ответы: 42
- Просмотры: 18869
- 17 дек 2008, 22:26
- Форум: Автоматика для котлов
- Тема: Максимальное время нагрева бойлера
- Ответы: 13
- Просмотры: 6672
У этой модели котла есть одна неприятная особенность-он при нагреве бойлера , как и при работе на отопление , первые две минуты горит на МИНИМАЛЬНОМ давлении газа , а потом выходит на максимальную мощность . Рекомендую схему , обкатанную много раз-затраты копеечные , результат сногсшибательный http:...