Найдено 4 результата

chobis
11 янв 2021, 10:48
Форум: Vaillant
Тема: Конденсатный теплообменник, падение давления.
Ответы: 4
Просмотры: 11638

Re: Конденсатный теплообменник, падение давления.

В качестве теплоносителя всегда использовалась вода?
У меня первое время был раствор антифриза, вроде пропиленгликоля.
Возможно, проблема случилась из-за него.
Сейчас все заменил на дистиллированную воду.
chobis
10 янв 2021, 19:22
Форум: Vaillant
Тема: Конденсатный теплообменник, падение давления.
Ответы: 4
Просмотры: 11638

Re: Конденсатный теплообменник, падение давления.

Была и есть такая проблема. Теплообменник потек где-то через 2 года использования. Точное количество утекающей воды в литрах сказать не могу, но добавлять давление приходится время от времени. Помню что визуально даже локализовал течь, но когда узнал сколько стоит новый теплообменник... Течь у меня ...
chobis
10 янв 2021, 19:09
Форум: Vaillant
Тема: Постоянное тактование при нагреве бойлера VSC INT 246/2-C 170
Ответы: 2
Просмотры: 11039

Постоянное тактование при нагреве бойлера VSC INT 246/2-C 170

Добрый день. Являюсь пользователем указанного котла 6 лет. В последние 2 года я заметил, что котел ОЧЕНЬ долго нагревает воду в бойлере до температуры 50-60С. Температура подачи достаточно быстро вырастает до ~80, затем происходит отключение, пока температура не упадет до ~60 и так по кругу. Насос Г...