Найдено 145 результатов
- 08 сен 2016, 09:59
- Форум: Protherm
- Тема: Не запускается Protherm 30 KLO
- Ответы: 28
- Просмотры: 14993
В моей практике как раз бывают с этими напольниками такое, электророзжиг есть, но клапан не открывается. Открытие клапана блокирует блокировка датчика перегрева или отходящих газов. Вот это оказалось истиной. Действительно сработал аварийный термостат. Такое чувство, что отключение электричества пр...
- 07 сен 2016, 12:20
- Форум: Protherm
- Тема: Не запускается Protherm 30 KLO
- Ответы: 28
- Просмотры: 14993
- 07 сен 2016, 11:58
- Форум: Protherm
- Тема: Не запускается Protherm 30 KLO
- Ответы: 28
- Просмотры: 14993
- 07 сен 2016, 10:06
- Форум: Protherm
- Тема: Не запускается Protherm 30 KLO
- Ответы: 28
- Просмотры: 14993
как то не предполагал что может быть такой кривой алгоритм блокировки горелки по перегреву Мне тоже такое в голову не приходило :( Не логично включать розжиг при заблокированном клапане. Хотя таким образом проектировщики блока розжига могут сообщить о том, что в системе что-то сработало (котел уход...
- 06 сен 2016, 22:43
- Форум: Protherm
- Тема: Не запускается Protherm 30 KLO
- Ответы: 28
- Просмотры: 14993
Re: Не запускается Protherm 30 KLO
Завтра прозвоню катушки и отпишусь о результатах.
- 06 сен 2016, 20:59
- Форум: Protherm
- Тема: Не запускается Protherm 30 KLO
- Ответы: 28
- Просмотры: 14993
Re: Не запускается Protherm 30 KLO
Газ есть, ослаблял верхнюю гайку на клапане, щелчка клапана в момент розжига нет.
- 06 сен 2016, 12:28
- Форум: Protherm
- Тема: Не запускается Protherm 30 KLO
- Ответы: 28
- Просмотры: 14993
- 06 сен 2016, 12:12
- Форум: Protherm
- Тема: Не запускается Protherm 30 KLO
- Ответы: 28
- Просмотры: 14993
чаще конечно блок розжига..от перенапряжения Да откуда ему взяться? На вводе в дом УЗМ-51М стоит, котел через УПС подключен. Даже и не знаю. Сервис пока вызывать не хочу, цены у них не гуманные... Тысяч на 20-30 наремонтируют... Значит начинать надо с измерения сопротивления обмоток клапана? Если т...
- 06 сен 2016, 11:44
- Форум: Protherm
- Тема: Не запускается Protherm 30 KLO
- Ответы: 28
- Просмотры: 14993
Как Вы определили что газ через клапан не проходит?..манометром? Да нет, это предположение. Пламя не загорается, при этом газом около горелки не пахнет. Вот и решил, что клапан не открывается. но обрыва там быть не должно И я так думаю. С чего там обрыв? Этот клапан никто не трогал много лет. Скоре...
- 06 сен 2016, 10:15
- Форум: Protherm
- Тема: Не запускается Protherm 30 KLO
- Ответы: 28
- Просмотры: 14993
Не запускается Protherm 30 KLO
Доброго дня всем! Есть следующая проблема. Котел Protherm 30 KLO, подключен через УПС, до вчерашнего дня работал без нареканий. Вчера в деревне отключали электричество часов на 6. После включения электричества котел не запустился. Пьезо-розжиг трещит, но газ на горелку не поступает. Котел уходит в а...
- 31 авг 2015, 17:27
- Форум: Buderus
- Тема: Как к 2107 подключить контур теплообменника бассейна?
- Ответы: 15
- Просмотры: 8436
- 31 авг 2015, 10:59
- Форум: Buderus
- Тема: Как к 2107 подключить контур теплообменника бассейна?
- Ответы: 15
- Просмотры: 8436
- 24 авг 2015, 21:48
- Форум: Buderus
- Тема: Как к 2107 подключить контур теплообменника бассейна?
- Ответы: 15
- Просмотры: 8436
- 21 авг 2015, 15:08
- Форум: Buderus
- Тема: Как к 2107 подключить контур теплообменника бассейна?
- Ответы: 15
- Просмотры: 8436
Про такой вариант я уже читал. А какую температуру теплоносителя я получу в этом случае? В принципе, если докупить BFU с внешним датчиком и переключать BFU в помещении и насос отопительного контура на BFU бассейна и насос теплообменника, то можно обойтись одним дополнительным реле. Вопрос только в т...
- 21 авг 2015, 10:25
- Форум: Buderus
- Тема: Как к 2107 подключить контур теплообменника бассейна?
- Ответы: 15
- Просмотры: 8436
- 21 авг 2015, 08:25
- Форум: Buderus
- Тема: Как к 2107 подключить контур теплообменника бассейна?
- Ответы: 15
- Просмотры: 8436
Н-да... Это прискорбно! (с) Есть кое-какие мысли. Хочу подключиться к контуру бойлера. Что хочу сделать. Установить пару реле: одно промежуточное на три перекидных контакта, второе - термореле. На промежуточное завести: датчик температуры воды в бойлере (FB, два контакта) и фазу загрузочного насоса ...
- 20 авг 2015, 11:45
- Форум: Buderus
- Тема: Как к 2107 подключить контур теплообменника бассейна?
- Ответы: 15
- Просмотры: 8436
Как к 2107 подключить контур теплообменника бассейна?
Добрый день! В СО два контура: радиаторы и теплый пол. В контуре радиаторов установлен BFU. Появился контур нагрева бассейна, в котором свой насос и термостат. Как бы его подключить к 2107, чтобы котел выдавал максимальную температуру при нагреве бассейна? Насос включить не проблема, а как заставить...
- 19 мар 2014, 13:00
- Форум: Buderus
- Тема: 2107 не хочет поддерживать температуру, заданную BFU
- Ответы: 114
- Просмотры: 38764
- 12 мар 2014, 12:19
- Форум: Buderus
- Тема: 2107 не хочет поддерживать температуру, заданную BFU
- Ответы: 114
- Просмотры: 38764
Re:
то все правильно сказал, выставлено 3 Поставьте 6 или 7 И в пункте "Рассчётная температура" для контура 1 выставьте 60 градусов Не помогло. Температура в помещении так и поддерживается на уровне 25 градусов. На BFU выставлено 20 градусов. А может быть проблема в BFU? Например, датчик не работает ил...
- 23 янв 2014, 17:21
- Форум: Buderus
- Тема: 2107 не хочет поддерживать температуру, заданную BFU
- Ответы: 114
- Просмотры: 38764