Найдено 25 результатов

poklad
16 дек 2018, 20:54
Форум: Bosch
Тема: gas 3000 ошибка EA
Ответы: 1
Просмотры: 15004

Re: gas 3000 ошибка EA

Hi! В свое время сталкивался с этой ошибкой когда подключал бесперебойник (я писал здесь об этом). Из этих соображений я бы предположил следующий вариант. У Вас может "раз в сутки" слегка рваться ноль. Тогда мы получим мой вариант. Я сделал следующее: 1. Вбил собственное заземление и посадил на него...
poklad
23 окт 2014, 12:36
Форум: Bosch
Тема: Запуск котла
Ответы: 23
Просмотры: 15712

Hi All! Опишу некие эксперименты с котлом BOSCH Gas 7000 ZSC-24. Пытался подружить его с APC SUA1500i и IPPON Smart Winner 1500. При обычном подключении при переходе на батареи котел перестает видеть пламя и вываливается на ошибку. Никакое шаманство с фазой-нулем не помогает. Причина в том, что в Ро...
poklad
30 май 2013, 23:44
Форум: Bosch
Тема: Вопросы по 4000 и 7000 серии...
Ответы: 14
Просмотры: 10078

Hi!

Так всетаки - хотелось бы услышать ответ на вопрос по поводу насоса.... Действительно на 7000-й серии менее мощный стоит?

Jury
poklad
13 май 2013, 20:31
Форум: Bosch
Тема: Вопросы по 4000 и 7000 серии...
Ответы: 14
Просмотры: 10078

Hi! Дача большая? Дача не большая, 120 квадратов отапливаемой площади + подвал, где котел. Но проблема в том, что зимой на ней никто не живет, и более того, случись что - бывают ситуации когда подъехать в течении 1-2-3 недель будет некому. Так что система GSM оповещения все проблемы не закроет. Собс...
poklad
05 май 2013, 10:03
Форум: Bosch
Тема: Вопросы по 4000 и 7000 серии...
Ответы: 14
Просмотры: 10078

Hi! По 1-у пункту. Скачиваю 2 инструкции с официального сайта BOSCH: 201105200744010 - стр. 12 для 7000-й серии 201107080841340 - стр. 20 для 4000-й серии Все цифры оттуда... В принципе все логично - уменьшение оборотов дымососа т.е. тяги позволяет уменьшить мощность горелки. По насосу - все логично...
poklad
05 май 2013, 01:14
Форум: Bosch
Тема: Вопросы по 4000 и 7000 серии...
Ответы: 14
Просмотры: 10078

Hi! Спасибо за ответ! Но... есть вопросы: 1. Глубина модуляции у ZSA 24A 9.3-24 кВт, у ZSC 24-3 7.3-24 кВт. По минимальной мощности разница в 2 кВт, что существенно. Или я что то не то читаю? 2. По поводу теплообменника - я рассматриваю одноконтурные котлы. При чем тут "битермик"? Или их на одноконт...
poklad
04 май 2013, 21:03
Форум: Bosch
Тема: Вопросы по 4000 и 7000 серии...
Ответы: 14
Просмотры: 10078

Вопросы по 4000 и 7000 серии...

Hi All! В чем отличия турбинированных одноконтурных котлов на 24 кВт 4000-й и 7000-й серии в плане "железа". Из того что "накопал в мануалах: 1. В 7000-й серии производительность насоса на 3-й скорости почти в 1.5 раза меньше - это так? Почему? Ведь формально у него максимальный расход газа чуть бол...
poklad
04 май 2013, 16:34
Форум: Buderus
Тема: Несколько общих вопросов по настенникам...
Ответы: 0
Просмотры: 1670

Несколько общих вопросов по настенникам...

Hi All! При изучении мануалов возникло несколько вопросов: 1. Чем отличаются котлы 042-24 и 052-24? 2. В мануале на 052 в таблице характеристик имеем: для котла 052-24 минимальная мощность(и нагрузка) меньше чем для версии "К": 9.3 и 9.8 кВт. для котла 052-28 все наоборот - мин. мощность больше чем ...
poklad
08 май 2012, 20:49
Форум: Сантехника, полотенцесушители
Тема: Унитаз с хитрым сливом...
Ответы: 11
Просмотры: 7222

Унитаз с хитрым сливом...

Hi! У буржуев часто видел унитазы с "хитрым" сливом. При нажатии на кнопку/ручку слива сначала подается небольшое количество воды, формируется "воронка" и практически вся вода и прочее содержимое из сифона высасывается. После этого сифон заполняется чистой водой. Есть ли такие унитазы в России? И ес...
poklad
12 янв 2010, 17:56
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Помогите в выборе отопления.
Ответы: 8
Просмотры: 3544

Hi! Вообще то принцип не нов. Это так называемая "тепловая трубка". Когда я на физтехе учился у нас даже лаба была по измерению ее теплопроводности (она действительно очень большая). Вроде как их даже применяли(ют?) на космических аппаратах для отвода тепла при спуске. Только КПД то тут причем? Это ...
poklad
12 янв 2010, 17:43
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Помогите определиться
Ответы: 49
Просмотры: 11103

Кое что про Жуковский котел...

Hi All! У меня Жуковский котел АКГВ-29 с хонейвеловской автоматикой... Так вот - единственно что есть хорошее в этом котле это та самая автоматика. Во всем остальном, там где прикоснулась рука "отечественного производителя" - цензурных слов нет. Котел потек снизу на вторую зиму - причина плохо задел...
poklad
31 окт 2007, 23:59
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Вопрос по расширительным бакам...
Ответы: 6
Просмотры: 3587

Вопрос по расширительным бакам...

Hi All! 1. Какой объем расширительного бака указывается? Рабочий или, скажем так, геометрический? 2. Как считается рабочий объем? Ведь если мы начнем загонять туда воду, давление начнет расти, и заполнив половину геометрического объема мы повысим его в двойку...Или его наддувают не воздухом а чем то...
poklad
30 окт 2007, 20:05
Форум: Отопление и ГВС
Тема: АКГВ в закрытой системе...
Ответы: 5
Просмотры: 3088

АКГВ в закрытой системе...

Hi All! Почитал паспорт на сей жуковский котел - нашел странную цифру - максимальное давление теплоносителя 120 кПа - но это же мало. Всего 12 м. У меня высота системы около 7 м. Плюс избыточность - итого 1 атм будет по любому. Получается циркуляционник надо в исходящий стояк втыкать... Как он к это...
poklad
29 окт 2007, 19:37
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Al радиатор на дачу...
Ответы: 11
Просмотры: 4709

[quote="Кузнецов Д А";p="15649362"]дык мне по 255 именно китайские оптом предлагают, а тут на дачу!?[/quote]

Так все таки - сухой остаток. Можно их брать?

Jury
poklad
29 окт 2007, 18:55
Форум: Газоснабжение
Тема: Попытка объехать Мособлгаз? Ваше мнение?
Ответы: 14
Просмотры: 12635

По поводу договора на обслуживание...

Я тут на сайте мособлгаза задавал вопрос - так вот ответили, что вместо договора можно написать им заявление об отказе от претензий... ----цитата---- В соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилого фонда, утвержденными Постановлением Госстроя России 27.09.2003 №170, ответственно...
poklad
29 окт 2007, 18:16
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Al радиатор на дачу...
Ответы: 11
Просмотры: 4709

[quote="Кузнецов Д А";p="15649347"]чета я совсем маркетинг запустил, по 255 руб :shock:[/quote] Про фламинго выяснил - вроде как Китай. Но говорят хороший. А вообще то, как я понял, розничная наценка составляет около 30%. Но некоторые конторы готовы продать мое количество (по 60 секций каждых) практ...
poklad
29 окт 2007, 17:10
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Al радиатор на дачу...
Ответы: 11
Просмотры: 4709

[quote="allre";p="15649335"]Для дачи, если система насосная - на любых стальных панельниках.[/quote]

Думал на эту тему - они дороже получаются..... А так - дисцилированную воду залью (благо на работе дисуилятор под боком стоит...) алюминькам вроде ничего не должно быть...

Jury
poklad
29 окт 2007, 15:30
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Al радиатор на дачу...
Ответы: 11
Просмотры: 4709

Al радиатор на дачу...

Hi All! Исследования рынка недорогих алюминиевых радиаторов в Москве сузили диапазон поиска до следующих моделей: Flamingo - 255р/секц Правда непонятно кто делает, каналы вроде как экструзией, а коллекторы - литье. Это плохо? Torex - 260 р/секц (для 350-х) и 300 р/секц (для 500-х). - Вроде как итали...
poklad
24 окт 2007, 11:00
Форум: Отопление и ГВС
Тема: При включении котла слышен хлопок
Ответы: 7
Просмотры: 32051

У меня подобное на КЧМ-3ДГ было. Причина - не отимальное смешение газа с воздухом в горелке. Решил вопрос путем регулировки подачи воздуха в норелке, ну и на центральной "трубе" и запальнике просверлил еще пару дырочек....

Jury
poklad
24 окт 2007, 10:57
Форум: Отопительные приборы
Тема: Покупка Al радиаторов на рынке...
Ответы: 3
Просмотры: 3111

[quote="olfar";p="15648985"]Да Китай это скорее всего. Который у нас оптом по 220 предлагают, при оптовой калидора какого-нить 290-300.[/quote]

А пробовали их ставить? - на даче давление в системе никакое, может покатят? - разница всетаки 30%...

Jury

Перейти к расширенному поиску