Найдено 5 результатов

idkfa
31 окт 2007, 09:29
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Потери на трение/скорость воды в металопласте, полипропилене
Ответы: 8
Просмотры: 5076

приятно встречять знающих и понимающих людей :) все мы когда то ДУМали :) спасибо за ответ
idkfa
30 окт 2007, 16:57
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Потери на трение/скорость воды в металопласте, полипропилене
Ответы: 8
Просмотры: 5076

Потери на трение/скорость воды в металопласте, полипропилене

Не могу найти какие либо нормы/рекомендации и просто таблицы удельных потерь к скорости/расходу для металлопластиковых и полипропиленовых труб. Помоги пожалуйста советом - где можно глянуть? В идеале хотелось бы таких же таблиц, как и для стальных в справочнике проектировщика....
idkfa
26 окт 2007, 11:14
Форум: Отопление и ГВС
Тема: вентили в каскадной схеме
Ответы: 6
Просмотры: 3506

да, нижний 447. извнияюсь за ошибочку.
2 allre - почему 442?
idkfa
26 окт 2007, 09:06
Форум: Отопление и ГВС
Тема: вентили в каскадной схеме
Ответы: 6
Просмотры: 3506

Котлы чугунные. Автоматика логоматик 4311 и 4312 с модулями fm 441 и 447. Вот полная схема с автоматикой. Где можно посмотреть стандартные схемы от будеруса?
idkfa
25 окт 2007, 15:47
Форум: Отопление и ГВС
Тема: вентили в каскадной схеме
Ответы: 6
Просмотры: 3506

вентили в каскадной схеме

Подскажите пожалуйста, какие вентили нужно устанавливать в каскадной схеме на подающих трубах, перед тройником, в котором сходятся подачи от каждого котла. Котлы будерус. Прилагаю схемку

интересующие меня места подчеркнуто красным