Найдено 14 результатов

vickom
06 апр 2012, 14:17
Форум: Отопление и ГВС
Тема: HELP!!!Утечка системы отопления
Ответы: 27
Просмотры: 20870

Поменял РБ - практически ничего не изменилось. Если работает отопление, давление падает с 1.5 до 0.9(котел не включается) за 12 часов. Если отопление не работает, практически в течение часа. прополз всю систему (открытые уч-ки ) нигде подтеков нет. Уход воды через 3-х ход клапан котла или через клап...
vickom
03 апр 2012, 20:57
Форум: Отопление и ГВС
Тема: HELP!!!Утечка системы отопления
Ответы: 27
Просмотры: 20870

Re:

Посмотрите в паспорте котла, в котле есть малюсенький краник для дополнения водой системы, он не имеет обратного клапана и при низком давлении в водопроводе если его открыть отопление сливается в контур ГВС. Происходит падение давления. Если вы про это не знаете то видимо не в этом дело но проверьт...
vickom
03 апр 2012, 17:27
Форум: Отопление и ГВС
Тема: HELP!!!Утечка системы отопления
Ответы: 27
Просмотры: 20870

Спасибо всем за участие. Проверил РБ. Диафрагма реально дырявая - при снятом бачке качал насосом , воздух выходит через вод. штуцер. Снял, спустил воду, подсоединил к системе (ведь все равно воздушная подушка хоть как-то осталась. Давление стало падать меньше. Уже два дня ищу замену, есть, но не под...
vickom
02 апр 2012, 11:27
Форум: Отопление и ГВС
Тема: HELP!!!Утечка системы отопления
Ответы: 27
Просмотры: 20870

Re:

Кроме расширителя проверьте не повернул ли кто краник подпитки в котле. Теоретически при включении горячей воды происходит падение давление с подающем водопроводе и вода из отопления может через перемычку перетекать в контур ГВС. Вода не воняет горячая? чистая вода? Понравилось что ещё не нашли при...
vickom
02 апр 2012, 11:09
Форум: Отопление и ГВС
Тема: HELP!!!Утечка системы отопления
Ответы: 27
Просмотры: 20870

oleg.dmitrievic
Нахожусь В Украине г. Николаев. Может подскажете методику определения
vickom
02 апр 2012, 11:09
Форум: Отопление и ГВС
Тема: HELP!!!Утечка системы отопления
Ответы: 27
Просмотры: 20870

oleg.dmitrievic
Нахожусь В Украине г. Николаев. Может подскажете методику определения
vickom
01 апр 2012, 13:39
Форум: Отопление и ГВС
Тема: HELP!!!Утечка системы отопления
Ответы: 27
Просмотры: 20870

HELP!!!Утечка системы отопления

Прошу помочь советом. Квартира 150 кв.м в 2-х уровнях. Система 2-хтрубная полипропилен Экопласт и контур теплого пола а 1 эт. Котел Дакон Компакт. Монтировали, как выяснилось потом, шабашники. Система сделана одним контуром, отключить можно только контур теплого пола. Систему приходилось пополнять 1...
vickom
27 окт 2011, 10:29
Форум: Отопление и ГВС
Тема: HELP!!! Dakon Kompakt
Ответы: 2
Просмотры: 2044

Re:

Байпас вступает в свою роль при плохой циркуляции через основную ветку, защищая насос от холостого хода. Смотрите у себя в чём проблема по циркуляции. Давно от этих термоэлементов у нас отказались и просто их выкидывают, на байпас дросель и релюшку на насос. ГВС - насос молчит, СО - работает=вот и ...
vickom
26 окт 2011, 23:19
Форум: Отопление и ГВС
Тема: HELP!!! Dakon Kompakt
Ответы: 2
Просмотры: 2044

HELP!!! Dakon Kompakt

Ув. специалисты, кто знаком с котлом DAKON KOMPAKT!!!???? Проблема с котлом Dakon Kompakt В нем стоит на выходе из котла 3-ходовой термостатический вентиль, который перекрывает воду в сисиему отопления при включении ГВС. Управляет этим вентилем встроенный термоэлемент (наподобие термостата ВАЗ). Он ...
vickom
27 фев 2011, 19:05
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Теплый пол KAN ПОМОГИТЕ!!!
Ответы: 13
Просмотры: 5623

Re:

Положите схему системы отопления Поддерживаю! А то бред какой-то... vickom Потрудитесь это сделать максимально подробно, с замерами температур на выходах из отопительных приборов, с характеристиками всех элементов. ОК. Нарисую схему и выложу. Спасибо за желание помочь. Завтра вызываю еще раз сервис...
vickom
27 фев 2011, 19:00
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Теплый пол KAN ПОМОГИТЕ!!!
Ответы: 13
Просмотры: 5623

Alexsa писал(а):Извините за вопрос! А вы подачу с обраткой на коллекторе не перепутали?
Не перепутал. Рисунок взят из офиц. руководства КАН. И соединено в реале так как показано.
vickom
27 фев 2011, 12:41
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Теплый пол KAN ПОМОГИТЕ!!!
Ответы: 13
Просмотры: 5623

А сколько вы хотите? Если на подаче 40, то на обратке будет 30. Нижний коллектор на теплом полу - это подача и именно там стоит температура 30 град (на входе в петли ТП) По инструкции регулируется клапаном поз 2 с термоголовкой и кл. поз 5 (степень смешения). Вообще снимал термоголовку для максим. ...
vickom
26 фев 2011, 22:23
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Теплый пол KAN ПОМОГИТЕ!!!
Ответы: 13
Просмотры: 5623

Теплый пол KAN ПОМОГИТЕ!!!

Ув. форумчане. Площадь обогрева 150 кв.м из них около 40 кв. теплый пол системы КАН(см. вложение)Три контура 9, 14, 17 кв. м Шаг петель 20 см. Температура пола не могу поднять на входе(нижний коллектор)не поднимается выше 30 град. при тем-ре теплоносителя 60 град. Кто знаком с конструкцией клапана р...
vickom
17 дек 2007, 23:44
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Помогите с Dakon Kompakt
Ответы: 1
Просмотры: 2077

Помогите с Dakon Kompakt

Ув. специалисты, кто знаком с котлом DAKON KOMPAKT!!!???? Проблема с котлом Dakon Kompakt В нем стоит на выходе из котла 3-ходовой термостатический вентиль, который перекрывает воду в сисиему отопления при включении ГВС. Управляет этим вентилем встроенный термоэлемент (наподобие термостата ВАЗ). Он ...

Перейти к расширенному поиску