Crazy
07 дек 2007, 12:39
Форум: Вентиляция и кондиционирование
Тема: Противодымная вентиляция.
Ответы: 13
Просмотры: 9307

Батенька, огнестойкость клапанов выбирается по огнестойкости конструкций, т. е. переборок. Ну а на счет документации, так посмотрте приложения к СНиПу.
Crazy
29 ноя 2007, 12:52
Форум: Вентиляция и кондиционирование
Тема: Приточная вентиляция в панельном доме
Ответы: 88
Просмотры: 80061

Господа -товарищи! МОЖЕТ ПРЕКРАТИМ ЭТО СЛОВОБЛУДИЕ! Давайте займемся тем, что будем делать проекты, как для себя самого. И использование клапанов в стеклопакетах , индивидуальных приточек и других решений -НЕОБХОДИМО ИНДИВИДУАЛЬНО для каждой квартиры (неважно будет жить в ней пролетарий или нет). Мо...
Crazy
29 ноя 2007, 12:38
Форум: Вентиляция и кондиционирование
Тема: Приточно-вытяжная вентиляция в маааленьком коттедже
Ответы: 33
Просмотры: 17445

Приточно-вытяжная вентиляция

При разборках в суде, такая бумага, т. е. техзадание очень помогает.
Так по крайней мере было у меня.
Crazy
29 ноя 2007, 11:14
Форум: Вентиляция и кондиционирование
Тема: Приточно-вытяжная вентиляция в маааленьком коттедже
Ответы: 33
Просмотры: 17445

Нужно выполнять желание Заказчика , но если оно на бумаге. А бумага , как вы знаете, крепче брони. При предъявлении новых требований , новая бумага. А если Заказчику не нравятся Ваши технические решения - предъявите ему СНиПы, РД итд
Crazy
23 ноя 2007, 14:25
Форум: Вентиляция и кондиционирование
Тема: Какие решетки лучше использовать???
Ответы: 3
Просмотры: 3609

Решетки

Я бы еще добавил:
-на притоке регулируемые
- на вытяжке нерегулируемые
Crazy
16 ноя 2007, 11:51
Форум: Вентиляция и кондиционирование
Тема: Кондиционер с притоком воздуха снаружи
Ответы: 14
Просмотры: 10446

Сейчас пошла новая мода . Необходимый минимум дает вентиляция , а дополнительные блага (вторичная обработка )мыльница. Уменьшает энергозатраты., по крайней мере так в данное время делают японцы, корейцы
Crazy
13 ноя 2007, 12:33
Форум: Вентиляция и кондиционирование
Тема: Вентиляция морских сооружений
Ответы: 3
Просмотры: 3431

Вентиляция

Очень часто Заказчик предъявляет требование- все оборудование взрывозащищенного типа. На платформах, как и на судах пространство ограничено и в одной вентиляторной располагаются вентиляторы для различных групп помещениий. И при возникновении определенных условий возможно расширение взрывоопасных зон...
Crazy
12 ноя 2007, 11:55
Форум: Вентиляция и кондиционирование
Тема: Крамольная идея обвязки теплоснабжения
Ответы: 21
Просмотры: 12099

Теплоснабжение

Да посмотрите, уважаемый, каталоги GEA, REMAK, идругие. А лучше направьте бланк запроса , и те все рассчитают и подберут установку такую как надо. И проблемы нет
Crazy
09 ноя 2007, 15:36
Форум: Вентиляция и кондиционирование
Тема: Вентиляция морских сооружений
Ответы: 3
Просмотры: 3431

Вентиляция морских сооружений

Есть очень большое желание желание применить канальные средненапорники (взрывозащищенного типа :shock: )для вентиляции
помещений нефтедобывающих платформ

[mod="C.O.K. @ 1194620355"]убрал извашего профиля аватару, так как пользователь на форуме ранее вас использует изображение.[/mod]
Crazy
09 ноя 2007, 12:18
Форум: Вентиляция и кондиционирование
Тема: Крамольная идея обвязки теплоснабжения
Ответы: 21
Просмотры: 12099

Система теплоснабжения.

Мы делали следующим образом: устанавливали 3-х ходовой клапан с автоматической регулировкой и датчик тепла воздуха на выходе из калорифера. Правда у нас теплоноситель был -триэтиленгликоль и система была сделана для морских сооружений, но основа была взята с берега. Это была вторичная система. А пер...