Найдено 58 результатов
- 31 окт 2024, 05:13
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Грязь и шлам в закрытой системе.
- Ответы: 1
- Просмотры: 36569
Re: Грязь и шлам в закрытой системе.
Отвечаю сам на свой вопрос. Пошарился по разным сайтам. Пришел к выводу что причина растворенный в воде кислород и ее жесткость. Поставил магнитный дешламатор Vieir VR1142 и воздухоотводчик. Уж не знаю насколько дешламатор эффективен, время покажет.
- 16 окт 2024, 04:40
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Грязь и шлам в закрытой системе.
- Ответы: 1
- Просмотры: 36569
Грязь и шлам в закрытой системе.
Закрытая система отопления проработала 3 года. Радиаторы стальные-панельные, трубы полипропилен армированный базальтом, двухконтурный настенник 24 квт, Все было новым. Слил теплоноситель и о ужас! Вода вся черная. На стенках треб черный налет, напоминающий черную глину. Откуда эти взвеси? Понимаю чт...
- 03 июн 2023, 06:10
- Форум: Насосы, насосные станции
- Тема: Контроллер управления насосной станции Grundfos MQ 3-35
- Ответы: 0
- Просмотры: 34754
Контроллер управления насосной станции Grundfos MQ 3-35
Перестал включатся насос Grundfos MQ 3-35. Питание подается, но не возможно включить принудительно от кнопки. Полетел контроллер (плата управления). Оригинальный стоит как двигатель от вертолета. Хотя его реальная себистоимость 3 рубля в базарный день. Слышал что уже китайцы делают полный аналог дан...
- 03 июн 2023, 06:09
- Форум: Насосы, насосные станции
- Тема: Контроллер управления насосной станции Grundfos MQ 3-35
- Ответы: 0
- Просмотры: 7986
Контроллер управления насосной станции Grundfos MQ 3-35
Перестал включатся насос Grundfos MQ 3-35. Питание подается, но не возможно включить принудительно от кнопки. Полетел контроллер (плата управления). Оригинальный стоит как двигатель от вертолета. Хотя его реальная себистоимость 3 рубля в базарный день. Слышал что уже китайцы делают полный аналог дан...
- 03 июн 2023, 06:08
- Форум: Насосы, насосные станции
- Тема: Контроллер управления насосной станции Grundfos MQ 3-35
- Ответы: 0
- Просмотры: 7708
Контроллер управления насосной станции Grundfos MQ 3-35
Перестал включатся насос Grundfos MQ 3-35. Питание подается, но не возможно включить принудительно от кнопки. Полетел контроллер (плата управления). Оригинальный стоит как двигатель от вертолета. Хотя его реальная себистоимость 3 рубля в базарный день. Слышал что уже китайцы делают полный аналог дан...
- 03 июн 2023, 06:07
- Форум: Насосы, насосные станции
- Тема: Контроллер управления насосной станции Grundfos MQ 3-35
- Ответы: 0
- Просмотры: 7411
Контроллер управления насосной станции Grundfos MQ 3-35
Перестал включатся насос Grundfos MQ 3-35. Питание подается, но не возможно включить принудительно от кнопки. Полетел контроллер (плата управления). Оригинальный стоит как двигатель от вертолета. Хотя его реальная себистоимость 3 рубля в базарный день. Слышал что уже китайцы делают полный аналог дан...
- 11 ноя 2018, 15:03
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Navien Ace 24k, нет ГВС
- Ответы: 3
- Просмотры: 4065
Re: Navien Ace 24k, нет ГВС
Сам задал вопрос, сам отвечаю. Причина выяснена. Полетел микрик в трехходовом клапане. Контроллер естественно об этом ничего не знает. Потому и ошибок нет. Пока не знаю чем заменить. 

- 11 ноя 2018, 12:24
- Форум: Водоподготовка, фильтры для воды
- Тема: Очистка в замкнутой системе отопления
- Ответы: 7
- Просмотры: 8732
Re: Очистка в замкнутой системе отопления
В подобных случаях с автомобилем говорят "Не мешай машине ездить" :) Как часто подпитываете систему водой? Совсем не много, субъективно не больше пол литра в неделю. Давление быстро падало из-за дырявого резинового баллона в расширительном бачке + прокладка в американке травила. Сейчас не подпитыва...
- 10 ноя 2018, 18:58
- Форум: Водоподготовка, фильтры для воды
- Тема: Очистка в замкнутой системе отопления
- Ответы: 7
- Просмотры: 8732
Очистка в замкнутой системе отопления
Частный дом, двухтрубная - замкнутая система отопления. Трубы полипропилен, радиаторы стальные. Слил теплоноситель и офигел! :shock: Вода была плотно-ржавого цвета. Промыл всю систему сильном напором воды. Проблема решилась лишь частично. На внутренних стенках труб, остался плотный налет. Трудно пон...
- 10 ноя 2018, 14:04
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Navien Ace 24k, нет ГВС
- Ответы: 3
- Просмотры: 4065
Re: Navien Ace 24k, нет ГВС
Дополню:
1. Перевел котел в режим ГВС.
2. Кран горячей воды закрыт, котел молчит.
3. Далее, открываю кран с горячей водой, пламя загорелось.
Это означает одно, что датчик протока ГВС рабочий. Как проверить трехходовой клапан перед тем как снимать? И какие еще причины возможны?
1. Перевел котел в режим ГВС.
2. Кран горячей воды закрыт, котел молчит.
3. Далее, открываю кран с горячей водой, пламя загорелось.
Это означает одно, что датчик протока ГВС рабочий. Как проверить трехходовой клапан перед тем как снимать? И какие еще причины возможны?
- 10 ноя 2018, 11:12
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Navien Ace 24k, нет ГВС
- Ответы: 3
- Просмотры: 4065
Navien Ace 24k, нет ГВС
Котелок в режиме отопления работает нормально. Горячей воды нет. Открываешь кран, на дисплее котла как и положено загорается заначек "краник", но из крана бежит холодная вода. Никаких ошибок дисплей не выдает. Котел по факту так и остался в режиме отопления. Не хочется зря снимать трехходовой клапан...
- 01 мар 2018, 20:57
- Форум: Вентиляция и кондиционирование
- Тема: Кухонная вытяжка и вентиляция в одном флаконе
- Ответы: 1
- Просмотры: 3850
Кухонная вытяжка и вентиляция в одном флаконе
Проживаю в частном доме. Хочу реализовать вариант кухонной вытяжки и вентиляции подключив к единому воздуховоду как на рисунке. Имеет ли право на жизнь такой вариант?
[/url]

- 05 фев 2018, 08:22
- Форум: Водоподготовка, фильтры для воды
- Тема: Магнитный фильтр - развод?
- Ответы: 11
- Просмотры: 30027
Re:
А на отопление то он нафига нужен?oleg.dmitrievic писал(а):на водоснабжении развод конечно. причем для безграмотных. а вот на отопление магнит вполне полезен очень часто. только не в таком исполнении
- 04 фев 2018, 21:00
- Форум: Водоподготовка, фильтры для воды
- Тема: Магнитный фильтр - развод?
- Ответы: 11
- Просмотры: 30027
Магнитный фильтр - развод?
Магнитный фильтр. Торгаши уверяют что для смягчения воды. В чем я сильно сомневаюсь. Более того, я думаю что это вообще бесполезная вещица. Выглядит вот так. Подтвердите мои сомнения или опровергните?

- 26 апр 2017, 08:24
- Форум: Сантехника, полотенцесушители
- Тема: Подключение стиральной машинки "горячей" воде.
- Ответы: 7
- Просмотры: 7141
- 22 апр 2017, 17:43
- Форум: Сантехника, полотенцесушители
- Тема: Подключение стиральной машинки "горячей" воде.
- Ответы: 7
- Просмотры: 7141
Подключение стиральной машинки "горячей" воде.
Вопрос не подходит не под одну категорию, поэтому пишу сюда. Живу в частном домовладении. Горячее водоснабжение свое, посредством двухконтурного газового котла. Я вот что подумал. Имеет ли смысл подключить стиральную машинку автомат, сразу к горячей воде. Температура горячей воды выставлена не высок...
- 07 июл 2016, 20:09
- Форум: ГОСТ, СНиП, СанПиН и т.д.
- Тема: Какие требования для котлов с закрытой камерой сгорания?
- Ответы: 16
- Просмотры: 76681
Re:
Приточно-вытяжная вентиляция ОБЯЗАТЕЛЬНА для помещений с установленным газовым оборудованием, а так же в помещениях с транзитным газопроводом (просто труба проходящая через какое-либо помещение) из расчета трехкратного воздухообмена помещения в час. Если используемое оборудование забирает воздух дл...
- 05 июл 2016, 21:35
- Форум: ГОСТ, СНиП, СанПиН и т.д.
- Тема: Какие требования для котлов с закрытой камерой сгорания?
- Ответы: 16
- Просмотры: 76681
Re:
сначала нужно выяснить что автор понимает под "приточная вентиляция". прит вент и воздух для горения немножко разные вещи. а вытяжная вентиляция та есть? Говорю их словами, нет приточной вентиляции. Я понимаю приточную вентиляцию - это приток воздуха для горения. Вытяжки нет. Есть большие окна с фо...
- 05 июл 2016, 20:00
- Форум: ГОСТ, СНиП, СанПиН и т.д.
- Тема: Какие требования для котлов с закрытой камерой сгорания?
- Ответы: 16
- Просмотры: 76681
Re:
ИМХО, вот во втором случае помещение просто обязано быть оборудовано окном приточной вентиляции. Так разговор об окне или приточной вентиляции? А может быть кроме котла и плита газовая присутствует или счетчик. Просто ради любознательности что за котел ? Это котельная, там только настенный котел Na...
- 05 июл 2016, 17:42
- Форум: ГОСТ, СНиП, СанПиН и т.д.
- Тема: Какие требования для котлов с закрытой камерой сгорания?
- Ответы: 16
- Просмотры: 76681
Re:
Лучше вентиляцию сделать правильно, чем дом новый строить. А что на это скажите? СНиП 41-01-2003СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Пункт 6.2.4 ? Цитирую Забор воздуха для горения должен осуществляться: - для теплогенераторов с закрытыми камерами сгорания - воздуховодами непо...