Найдено 16 результатов

Якушин Сергей
09 ноя 2005, 16:46
Форум: Водоснабжение, водопровод, скважины
Тема: Оцинкованные трубы - это действительно отрава?
Ответы: 11
Просмотры: 23760

Уважаемый Евгений! А документ-то действует, аж до 2007 года! Это во-первых, а во-вторых лучше свего золотые трубы! В-третьих, в МЭРИИ Москвы было собрание сантехников всея России, там подымали вопрос: срок службы труб (по нормам)? Теперь из опыта. Внутренний диаметр новой стальной трубы - 26 мм (шер...
Якушин Сергей
11 окт 2005, 13:42
Форум: Водоснабжение, водопровод, скважины
Тема: Медные трубы в водоснабжении
Ответы: 30
Просмотры: 35900

Уважаемые господа!

Основной проблемой применения медных труб на системах централизованного водоснабжения является хлорирование воды!!!

По этому поводу в "Сантехнике" (например) идет настоящая война между производителями медных и пластмассовых труб.

С уважением,
Якушин Сергей
Якушин Сергей
15 авг 2005, 14:41
Форум: Сантехника, полотенцесушители
Тема: HELP - от меня хочет избавитса
Ответы: 18
Просмотры: 9246

Уважаемый Rimantas! В Москве ежегодно погибает до 20 человек в канализационных колодцах, как правило, это необученный персонал. Газ не имеет цвета и запаха, убивает человека за 5-7 сек. Прочистка канализационных магистралей - задача водоканала. У него есть обученный персонал и газоанализаторы!!! Есл...
Якушин Сергей
29 июл 2005, 10:55
Форум: Сантехника, полотенцесушители
Тема: Канализация этажа ниже уровня отметки земли
Ответы: 12
Просмотры: 12424

Я бы сказал не странная. а сраная... :lol:
Якушин Сергей
29 июл 2005, 10:28
Форум: Сантехника, полотенцесушители
Тема: Пробка из чурбака в 100-й трубе.(?)
Ответы: 15
Просмотры: 8255

Эх-х-х... :?

А переход дерьмом надо было обмазать....
Якушин Сергей
29 июл 2005, 09:51
Форум: Сантехника, полотенцесушители
Тема: Пробка из чурбака в 100-й трубе.(?)
Ответы: 15
Просмотры: 8255

Al, привет! Ты у себя в Нижнем сосвсем сбрендил... :lol: Купи на рынке резинку (переход с чугуна на пластик которая вставляется в раструб чугунины, например у Wavin, или закажи - пришлем) и поставь нормальную ревизию. А чтобы не выбивало - одень на трубу хомут и сделай седло. (Если чего не поял - по...
Якушин Сергей
29 июл 2005, 09:40
Форум: Сантехника, полотенцесушители
Тема: Канализация этажа ниже уровня отметки земли
Ответы: 12
Просмотры: 12424

Уважаемая Аня! Берем СНиП 2.04.01-85* п.18.7., считаем расход по стояку, считаем высоту стояка (расстояние от самой верхней точки ввода жидкости в стояк до места перегиба в нижней части) и смотрим по Табл. 9 максимальную пропускную способность. Если Ваша расчетная больше, чем в Табл. 9. Тогда: Берем...
Якушин Сергей
28 июл 2005, 13:55
Форум: Сантехника, полотенцесушители
Тема: Канализация этажа ниже уровня отметки земли
Ответы: 12
Просмотры: 12424

Уважаемая Аня! Для 1, 2 и цокольного этажа выпуск может быть один, но цокольный этаж должен быть защищен электрофицированной задвижкой. (это последний обзац процитиованного Вами п. 17.27. Что касается электрофицированной задвижки. Если Вы проектируете, то проконсультируйтесь в местной экспертизе по ...
Якушин Сергей
22 июл 2005, 09:41
Форум: Канализация, водоотведение, септики
Тема: Тема на секундный расход стоков
Ответы: 18
Просмотры: 21410

1. Курсы проводятся при МГСУ им. Баумана, тел.: 263-6206, www.mipk.ru 2. При расчете расходов лучше пользоваться СП 40-107-2003, а секундные расходы определять по таблицам: А.Я. Добромыслов, Н.В. Санкова. Проектирование, монтаж и эксплуатация систем канализации из пластмассовых труб дя зданий и микр...
Якушин Сергей
22 июл 2005, 08:49
Форум: ГОСТ, СНиП, СанПиН и т.д.
Тема: СП 40-107-2003 - ПРОЕКТИРОВАНИЕ, МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ
Ответы: 8
Просмотры: 14421

Уважаемый Okc!

П.17.10 СНиП 2.04.01-85* гласит:
"Прокладка внутренних канализационных сетей не допускается:
...
под потолком (открыто или скрыто) кухонь, помещений ..."

Этот пункт достаточно длинный, но он Ваш.

С уважением,
Якушин Сергей
Якушин Сергей
22 июл 2005, 08:33
Форум: Канализация, водоотведение, септики
Тема: Тема на секундный расход стоков
Ответы: 18
Просмотры: 21410

Уважаемый Mishka! А.Я. Добромыслов говорит, что методика приведенная в СНиП 2.04.01-85* не верна в принципе, так как она не учитывает аккумулирующую способность канализационных труб и другие параметры. Например, расход от сливного бачка унитаза мы считаем 1,6 л/с, но время слива бачка всего 6 сек, а...
Якушин Сергей
19 июл 2005, 13:11
Форум: Водоснабжение, водопровод, скважины
Тема: Где какая вода ?!
Ответы: 7
Просмотры: 5131

Ребята, зря смеетесь! Не помню город, но, думаю, в самаре введено понятие "третий кран". Вследствие разрушения стальных труб внешнего водопровода, вода получает вторичное загрязнение. Такой водой нельзя умываться и использовать в пищу. Поэтому воду очищают в доме и делают трутий стояк на кухню (на э...
Якушин Сергей
06 дек 2004, 22:01
Форум: Сантехника, полотенцесушители
Тема: Пена из унитаза
Ответы: 5
Просмотры: 13618

Уважаемая Ольга! Под заглушками для унитаза, раковины и т.д., я имею в виду именно заглушки. Так как установка обратных клапанов и затворов дело хлопотное и дорогое (об этом уже говорили). Вы говорите: хлопок... Вопрос: есть ли запах из канализации после хлопка, или нет? Дело в том, что хлопок может...
Якушин Сергей
06 дек 2004, 18:12
Форум: Сантехника, полотенцесушители
Тема: Пена из унитаза
Ответы: 5
Просмотры: 13618

Прошу меня извинить, не знаю Вашего имени. Мне известно три случая, когда людей преследовала пена из канализации (об этом рассказывал Добромыслов А.Я.). Давно, еще при СССР, к нам завезли стиральный порошок из Ирана, который при незначительном смачивании давал обильную пену. Эта пена вылезала из сан...
Якушин Сергей
03 дек 2004, 16:04
Форум: Сантехника, полотенцесушители
Тема: Отколол кусок чугунной трубы :( Что делать?
Ответы: 6
Просмотры: 9087

Если есть возможность, надо отпилить трубу, чтобы получить ровный конец. Затем замерить внутренний диаметр чугунной трубы и идти на рынок. Там подобрать резиновую уплотнительную манжету (стоит она копейки). Такие манжеты применяются для перехода с чугунных труб на пластиковые.
С уважением,
Якушин Сергей
03 дек 2004, 15:51
Форум: Сантехника, полотенцесушители
Тема: Обогреваемые кровельные воронки
Ответы: 4
Просмотры: 6022

Воронки, о которых вы спрашиваете, в Россию поставляет фирма HL Hutterer & Lechner GmbH (на провах производителя).
С удовольствием отвечу на все Ваши вопросы,
С уважением,

Перейти к расширенному поиску