Найдено 33 результата

Valley
06 фев 2008, 14:32
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Если теплый пол сделан без проекта
Ответы: 10
Просмотры: 5991

Спасибо боьбшое за советы. Убежать не получится, скажут, что захотел с родственников денег взять мнохо :(. Воздушники там и не намечались. По поводу того, что я думаю о них выразил в мягких выражениях сразу, хоть немного душу отвёл...
Valley
06 фев 2008, 08:34
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Если теплый пол сделан без проекта
Ответы: 10
Просмотры: 5991

Если теплый пол сделан без проекта

Есть клиент. Пригласил подключить сделаный им пол в своём доме. Ситуация такая... Проекта отопления не делалось. В имеющехся бумагах на дом предусмотрены радиаторы. Клиент услышал, что теплые полы лучше и сделал их как считал лучше. Где-то достал пластиковую трубу лет десять назад. Её хватило на 2 к...
Valley
04 фев 2008, 15:18
Форум: Отопление и ГВС
Тема: 5 этажный 40 квартирный дом,не тянет концевой стояк
Ответы: 22
Просмотры: 17246

[quote="Demik";p="15659677"]Какая информация вас Valley интересует?[/quote] Для того, чтобы установить причину, надо знать где искать. Раз нет человека, который может посмотреть на то, что у вас творится, побудьте Вы такими глазами. В подвале надо посмотреть наличие термометров. Если нет, то можете ...
Valley
04 фев 2008, 13:17
Форум: Отопление и ГВС
Тема: 5 этажный 40 квартирный дом,не тянет концевой стояк
Ответы: 22
Просмотры: 17246

[quote="Demik";p="15659641"]Мне проще будет запитаться от стояка первички в зале, чем собирать комиссии и ходить по инстанциям.[/quote] Это движение по пути наименьшего сопротивления. Но как Вам такой вариант: 1) реализуете свой план. 2) меняются параметры системы 3) находится возмущенный зануда 4) ...
Valley
01 фев 2008, 20:00
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Не греют батареи. Многоквартирный дом, двухтрубная система
Ответы: 46
Просмотры: 26320

[quote="транзит";p="15659368"] До чего наивный народ в Эстонии -"договориться"...[/quote] Зачем же обобщать. Пишу я а не народ Эстонии. [quote="транзит";p="15659368"]... А откуда про перемычку известно? :D[/quote] Это опять я предположил. Я подумал, как и возможно монтажники, что эти две трубы пряма...
Valley
31 янв 2008, 18:29
Форум: Отопление и ГВС
Тема: 5 этажный 40 квартирный дом,не тянет концевой стояк
Ответы: 22
Просмотры: 17246

[quote="Demik";p="15659108"]Вот со специалистами то и проблема. Приходил мастер котельной со слесарем, попробовал еле еле теплый стояк и говорит стояк рабочий. А как этот гипотетический камушек можно найти/вычислить? На первичке стояк нормально греет. Я уже собрался запитать радиатор на кухне от сто...
Valley
31 янв 2008, 14:41
Форум: Отопление и ГВС
Тема: 5 этажный 40 квартирный дом,не тянет концевой стояк
Ответы: 22
Просмотры: 17246

[quote="Demik";p="15659099"]Valley: Живу в этой квартире недавно, но так соседи говрят всегда было (17 лет дому). Система однотрубная.[/quote] Значит проблему решать надо в корне. Что-то не правильно в контуре, либо не хватает мощности, либо не отрегулированы имеющиеся. В очень редких случаях бывают...
Valley
31 янв 2008, 14:33
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Не греют батареи. Многоквартирный дом, двухтрубная система
Ответы: 46
Просмотры: 26320

[quote="Прохожий";p="15659095"]отрегулировать и договориться[/quote] Да мы живем уже в разных странах и с разным менталитетом. У нас такое бы не случилось во-первых. А если и предположить, что такое случится... есть такая организация "Защита прав потребителей" они ни с кем не будут договариваться и ...
Valley
31 янв 2008, 13:23
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Не греют батареи. Многоквартирный дом, двухтрубная система
Ответы: 46
Просмотры: 26320

[quote="Лохматый";p="15659078"]А есть какая либо организация которая может провести проверку и дать заключение что даннася система отопления не работоспособна, чтобы было с чем идти в суд и требовать от строителей реконструкции системы?[/quote] Вам надо разобраться, все ли сделано согласно проекта. ...
Valley
31 янв 2008, 13:00
Форум: Отопление и ГВС
Тема: 5 этажный 40 квартирный дом,не тянет концевой стояк
Ответы: 22
Просмотры: 17246

[quote="Demik";p="15659069"]У меня такая же проблема: 9-этажный дом по залу идет первичка идет по залу с подвала на 9-й этаж, там стоит перемычка на кухню и обратка опускается по кухне. Я живу на 6-м этаже, первичка по залу греет, а обратка по кухне еле теплая. В чем может быть дело.[/quote] Так это...
Valley
31 янв 2008, 12:54
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Не греют батареи. Многоквартирный дом, двухтрубная система
Ответы: 46
Просмотры: 26320

[quote="Лохматый";p="15659057"]Я уже писал.. и сосди писали.. И коллективное письмо отправляли... и жилинспекция были... Ничего не меняется... Судя по всему пока один действенный вариант сделать так как порекомендовал Транзит. Но возникают написанные мною выше вопросы...[/quote] То что предложил Тра...
Valley
31 янв 2008, 01:55
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Не греют батареи. Многоквартирный дом, двухтрубная система
Ответы: 46
Просмотры: 26320

[quote="Лохматый";p="15658997"]Обратка чуть теплая. Не ледяная но и не горячая. [/quote] Значит расход чуть есть. Но на всех не хватает. Проверяется тем, что чем ниже квартира, тем теплее будет обратка. Можно попросить начиная с первого этажа и по шестой-восьмой (если у них радиатор нормально прогре...
Valley
31 янв 2008, 01:01
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Не греют батареи. Многоквартирный дом, двухтрубная система
Ответы: 46
Просмотры: 26320

[quote="Лохматый";p="15658991"]Снизу работает но тоже не идеально... Сверху заселился только один человек, его никак не могу застать дома кстати у меня 12 этаж в 16 этажном доме. И еще стояки полдюймовые! Это нормально? Первый раз такие тонкие вижу[/quote] А на стояке обратка тоже мертвецки холодная...
Valley
31 янв 2008, 00:49
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Не греют батареи. Многоквартирный дом, двухтрубная система
Ответы: 46
Просмотры: 26320

так у соседей с верху с низу такая-же беда или все работает?
Valley
31 янв 2008, 00:41
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Выбор твердотопливного котла
Ответы: 72
Просмотры: 43692

спасибо за ответы ing9.
Valley
30 янв 2008, 19:51
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Выбор твердотопливного котла
Ответы: 72
Просмотры: 43692

[quote="ing9";p="15658904"]Задайте конкретные вопросы, я попробую ответить. ing[/quote] На сколько низкой может быть температура выходящих газов, чтобы не вызывать интенсивного зашлачивания и конденсации на стенках дымохода? В некоторых источниках фигурирует значение 90 градусов на выходе из дымоход...
Valley
30 янв 2008, 18:51
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Самодельный теплообменник?
Ответы: 101
Просмотры: 41295

[quote="Noj";p="15658875"]Самодельный ТО, видно, в металлолом...[/quote] Слишком мала сотка для такого обьёма работ даже с 12 метрами длины теплообменника. Вот если бы увеличить деаметр кожуха до 150 и внутрь пихнуть штук 12 полдюймовых труб... [quote="Noj";p="15658875"] Его хватит? Точек водоразбор...
Valley
30 янв 2008, 18:21
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Выбор твердотопливного котла
Ответы: 72
Просмотры: 43692

[quote="ing9";p="15658871"]... Я работаю с разными горелочными устройствами и знаю, как меняются характеристики их только от изменения температуры приточного воздуха, а не только от тех неучтеных потерь характерных для печек. Моя уверенность основана на опыте подкрепленном измерениями. ing[/quote] Т...
Valley
30 янв 2008, 03:15
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Самодельный теплообменник?
Ответы: 101
Просмотры: 41295

[quote="Noj";p="15658770"]Манометр после насоса показывает положенные насосу 3,2 МРа, на входе в здание антикварный показывает 2 атм. Теплотрасса 100м труба 76[/quote] Я подумал, что котёл в системе стоит и насос один... А так нужно ещё учитывать перепад между прямой и обраткой теплотрассы Так насос...
Valley
30 янв 2008, 03:10
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Самодельный теплообменник?
Ответы: 101
Просмотры: 41295

[quote="Noj";p="15658764"]А таблица из удалённого поста если надо вот: Shell-Side (S-S): Fluid Flow Mass Flow Rate : 3,50 kg/sec : 0,00 m³/sec : 12,62 scm/h (standard m³ per hour) Inlet Temp-re : 288,00 K Outlet Temp-re : 290,78 K Inlet/Outlet Nozzle Velocity : 2,20 m/sec Shell-Side Fluid Properties...

Перейти к расширенному поиску