Найдено 38 результатов
- 05 мар 2009, 07:53
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Проблема Baxi Main
- Ответы: 23
- Просмотры: 10946
Ребята! С тех пор как начал эту тему прошло немало времени - были морозы. Так вот в период морозов котёл работал на температуру 65 и в этот момент никаких проблем с ГВС! Хоть на 100%, хоть на 10. В ЧЁМ прикол? Сейчас потеплело. температуру отопления уменшили на 50. Проблема ГВС вернулась, но уже в З...
- 11 фев 2009, 05:24
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: настенник FERROLI Domicompact F 24 D вырубается
- Ответы: 29
- Просмотры: 13240
Котёл Baxi Main 24i. ДЛя Лавришина: пол М, место обитания - Краснодарский край, не БОМЖ - есть прописка. И ремонтировать (паять) явно его я пока не собираюсь, а хочу просто разобраться самому. У меня официальный сервис с договором, просто что делать если от сервиса толку... Ответ от них "работает же...
- 10 фев 2009, 07:52
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: настенник FERROLI Domicompact F 24 D вырубается
- Ответы: 29
- Просмотры: 13240
- 10 фев 2009, 07:44
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: ferolli не держет давление води
- Ответы: 17
- Просмотры: 11758
- 09 фев 2009, 08:00
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Проблема Baxi Main
- Ответы: 23
- Просмотры: 10946
2грязнуле: Все указанные пункты, кроме поджига горелки зажигалкой пробовал, пылесосить теплообменник не стал, т.к. и так он новый и мусара там нет. Вилку наоборот, так он вааще не загорается. По поводу перезагрузки котла - мой сервисник подумал и сообщил, что у них в городе целый район баксюков так ...
- 09 фев 2009, 07:49
- Форум: Электроснабжение
- Тема: Бесперебойник или стабилизатор для настенника
- Ответы: 14
- Просмотры: 8797
- 08 фев 2009, 07:25
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Проблема Baxi Main
- Ответы: 23
- Просмотры: 10946
- 08 фев 2009, 07:20
- Форум: Электроснабжение
- Тема: Бесперебойник или стабилизатор для настенника
- Ответы: 14
- Просмотры: 8797
- 07 фев 2009, 07:39
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Термостат
- Ответы: 26
- Просмотры: 10654
Котёл Бакси МАЙН 24и, площадь отопления 95кв.м., при высоте потолков от 2,6 до 3.10. Секций на весь дом ушло около 75 (взяли с запасом). И ещё 3 контура тёплого пола (ушло 85 м трубки). Официальный сервис делал настройки. И он же сказал, что можно поставить термостат, т.к. это факт общепризнанный и ...
- 05 фев 2009, 08:02
- Форум: Электроснабжение
- Тема: Бесперебойник или стабилизатор для настенника
- Ответы: 14
- Просмотры: 8797
В продолжение темы прошу откликнуться КРАСНОДАРЦЕВ! Слышал что есть в продаже ( перекрёсток Промышленной и Садовой ) бесперебойник специально для котлов, Аккумулятор можно использовать автомобильный. Имеет вроде и стабилизатор, и цена вроде как низка порядка 3т.р. Что нибудь слышали? Распространяет ...
- 05 фев 2009, 07:50
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Термостат
- Ответы: 26
- Просмотры: 10654
Прошу подсказать как термостат влияет на работу насоса котла. Он при срабатывании термостата продолжает работать или останавливается. У меня котёл Бакси Майн, там насос 1-скоростной на 75Вт. В принципе только один насос наматывает за месяц 100кВт. В чём вообще проявляется экономичность при использов...
- 05 фев 2009, 07:34
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: настенник FERROLI Domicompact F 24 D вырубается
- Ответы: 29
- Просмотры: 13240
- 04 фев 2009, 07:59
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: настенник FERROLI Domicompact F 24 D вырубается
- Ответы: 29
- Просмотры: 13240
- 02 фев 2009, 07:57
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: настенник FERROLI Domicompact F 24 D вырубается
- Ответы: 29
- Просмотры: 13240
Симптомы выше подробно описаны,как тем кто тему начал на котле ФЕРОЛЛИ, так и у меня на БАКСИ. Самопроизвольная остановка котла! приблизительно 1 раз в сутки. Причём у меня на бакси гаснет все индикаторы, кроме индикатора сети, останавливается насос. Через 5 сек. насос стартует, загорается индикатор...
- 30 янв 2009, 07:44
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: настенник FERROLI Domicompact F 24 D вырубается
- Ответы: 29
- Просмотры: 13240
- 29 янв 2009, 07:45
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: настенник FERROLI Domicompact F 24 D вырубается
- Ответы: 29
- Просмотры: 13240
Неужели никто с похожими симптомами не сталкивался и не наблюдал? Кроме товарища с Краснодара никто о таких вещах не слышал? По своему факту могу добавить, что переход в такой режим котла происходит после набора температуры, замечал только 1 раз в день. Длительность такого режима (полный останов кот...
- 28 янв 2009, 08:04
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: настенник FERROLI Domicompact F 24 D вырубается
- Ответы: 29
- Просмотры: 13240
Аналогичная проблема была и наверное остаётся и у меня : котёл БАКСИ МАЙН атмосферник. Проблема заключалась в том, что иногда котёл вырубается, гаснут все светодиоды, кроме 220в, затем через 10сек-5 сек. стартует насос, загорается светодиод отопления, секунд через 5 загораются индикаторы температуры...
- 03 янв 2009, 06:17
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: срабатывание защиты котла Vaillant
- Ответы: 42
- Просмотры: 18872
А нормально ли попадает датчик ионизации в пламя? Не мог ли он уйти в сторону? попробуйпроверить транзистор на базу к-рого приходит сигнал. конечно там ток ничтожный потому-то и 10М резистор. Раз котёл работал, а теперь он стоит там же или его переставили? По-любому земля котлу нужна. Особенно в ква...
- 03 янв 2009, 05:32
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Максимальная температура в Baxi Main Digit 240i
- Ответы: 37
- Просмотры: 12425
А где это у МАЙН 24и есть такой точный показатель температуры? Там же вроде только светодиодный индикатор с градацией в 10град. Если самостоятельно, то на плате есть потенциометр, отвечающий за макс.мощность горения (это без регулировки газового клапана), он один такой маленький находится между 2 по...
- 29 дек 2008, 05:57
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Проблема Baxi Main
- Ответы: 23
- Просмотры: 10946
Пообщался с сервисантом. Он пояснил, что настройки на клапане выполнил по прибору в соотвествии с давлением (сам видел, что измерял). На котле как и положено питание поступает со стабилизатора, есть заземление. Однако, при пуске ГВС сейчас зимой, когда температура системы 60, гоелка несмотря ни на ч...