Найдено 2 результата

olegoleg
13 фев 2008, 15:24
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Антиконденсатные схемы котлов
Ответы: 2
Просмотры: 2065

увеличиваете расход через стрелку в первичном контуре
а как быть при водотрубных котлах? сопротивление котлов достаточно большое и включение сдвоенного насоса не приведет к значительному увеличению расхода через котел, сдвоенный только в целях резервирования.
olegoleg
13 фев 2008, 13:45
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Антиконденсатные схемы котлов
Ответы: 2
Просмотры: 2065

Антиконденсатные схемы котлов

Здравствуйте Всем. Интересуют критерии выбора антиконденсатных схем защиты котлов, а именно: 1#котлов с котловыми насосами через гидравлическую стрелку, контроль общей обратной Т и поддержание ее через стрелку. 2 то же + поддержание ее через общий 3-ходовой смеситель. 3 то же +поддержание ее раздель...