ivan-l-ing
12 май 2008, 13:42
Форум: Вентиляция и кондиционирование
Тема: Вентиляционный клапан в вертикальную трубу ?
Ответы: 4
Просмотры: 4084

Ваш сленг понять не реально. Если "качель", то это обычный дроссель-клапан он работает либо от привода, либо фиксируется зажимной барашковой гайкой пуско-наладчиком. Если речь идет об обратных клапанах (аналогия разве что с крыльями бабочки) из двух лепестков с пружинкой, то в вертикальном положении...
ivan-l-ing
28 мар 2008, 14:24
Форум: Вентиляция и кондиционирование
Тема: Имеется интерес к напольными фанкойлами
Ответы: 2
Просмотры: 2676

Что-эт в Москве-то, в Элите аэрмэк. Только вот насчет пощупать - врядли.
ivan-l-ing
19 мар 2008, 10:17
Форум: Вентиляция и кондиционирование
Тема: Автоматика.
Ответы: 6
Просмотры: 5349

Определяется назначение клапана - выбирается позиционное или пропорциональное управление - эл. привод подбирают по моменту вращения, зависящий от габаритов клапана
ivan-l-ing
14 мар 2008, 16:46
Форум: Вентиляция и кондиционирование
Тема: Наружный блок Мицу и испаритель PBED
Ответы: 5
Просмотры: 3882

Испаритель проверить трудновасто, объемов воздуха нет. А так по католожным данным так он вдвое переразмерен.
ivan-l-ing
11 мар 2008, 15:09
Форум: Вентиляция и кондиционирование
Тема: Можно ли приток проложить поз землёй?
Ответы: 10
Просмотры: 9699

[quote="Bench";p="15664021"]Ещё не решил воздуховод в землю приковать, или может в колодце с водой петельку сделать!? Ликтричеством греть жаба душит.[/quote]
Геотермальный тепловой насос и прокладка воздуховода в грунте не одно и тоже.
ivan-l-ing
07 мар 2008, 20:42
Форум: Вентиляция и кондиционирование
Тема: Вентиляция АЗС
Ответы: 2
Просмотры: 3331

Конкретней задачу озвучивать надо
Если там касса и лабаз, тогда СНиП общественные..., если кафе тогда теже общественные + расчет горячего цеха, если крытая АЗС то ... "ж-па" полная НТП хранения нефтепродуктов, категории, аварийка и взрывопожарозащита и прочие трудности.
ivan-l-ing
07 мар 2008, 15:33
Форум: Вентиляция и кондиционирование
Тема: Можно ли приток проложить поз землёй?
Ответы: 10
Просмотры: 9699

Геморой того не стоит. При прокладке под землёй сразу отвалится навивной т.к. по нему конденсат не пойдет + утеплитель + гильза. И до кучи воздухозаборный клапан как и фильтр надо будет ставить на улице дабы подземная часть не заросла. Думаю такую штуку согласовать не удастся. И вообще это наружные ...
ivan-l-ing
07 мар 2008, 15:14
Форум: Вентиляция и кондиционирование
Тема: Какие решетки лучше использовать???
Ответы: 3
Просмотры: 3501

Основная задача решетки подать нужный объем воздуха в нужное место(как правило в рабочую зону). Далее вступают нормы ограничивающие максимальную скорость вхождения струи в рабочую зону, максимальная разница температур воздуха рабочей зоны и входящего и шум от решетки. Подбор решетки осуществляется с...
ivan-l-ing
07 мар 2008, 12:56
Форум: Вентиляция и кондиционирование
Тема: Какие решетки лучше использовать???
Ответы: 3
Просмотры: 3501

Re: Решетки

[quote="Crazy";p="15652133"]Я бы еще добавил:
-на притоке регулируемые [/quote]
Чушь собачья.
ivan-l-ing
06 мар 2008, 14:46
Форум: Вентиляция и кондиционирование
Тема: Мощность сплит системы.
Ответы: 3
Просмотры: 3248

В каталогах обычно указывают производительность холод/тепло и потребляемая мощность - внутрянка(вентилятор испарителя) + наружний(вентилятор конденсатора; компрессор) ну почутка автоматика
А внизу хитрая строчка величины указаны для следующих параметров. :weep:
ivan-l-ing
04 мар 2008, 21:27
Форум: Вентиляция и кондиционирование
Тема: Отсутствует вентиляция при закрытых пластиковых окнах
Ответы: 232
Просмотры: 103487

[quote="Anzor";p="15663189"]Я частично решил эту проблему монтажем кондиционера с притоком воздуха с улицы[/quote]
Воткните анемометр в заборный воздуховод через пару месяцев эксплуатации. :lol:
ivan-l-ing
02 мар 2008, 15:46
Форум: Вентиляция и кондиционирование
Тема: Отсутствует вентиляция при закрытых пластиковых окнах
Ответы: 232
Просмотры: 103487

SFERA я считаю, что организовывать в обслуживаемом помещении только приток (или вытяжку) это заведомо закладывать нарекания пользователя (нет синхронности работы с вытяжной системой). К томуже агрегат потребуется на каждую комнату и отсутствие рекуператора скажется на экономичности. Да и убого, на м...
ivan-l-ing
02 мар 2008, 14:33
Форум: Проектирование
Тема: что читают проектировщики?
Ответы: 17
Просмотры: 11645

Нас тоже как-то спросили какую литературу вам надобно накидали список "Библиотека климатехника" компании "ЕВРОКЛИМАТ" "Центральные системы кондиционирования воздуха в зданиях" Цена книги - 800 руб. "Системы вентиляции и кондиционирования. Теория и практика." Цена книги - 600 руб. "Руководство по тех...
ivan-l-ing
02 мар 2008, 04:35
Форум: Вентиляция и кондиционирование
Тема: Вытяжка.
Ответы: 4
Просмотры: 4541

Можно поставить что-нибудь в ситле M-WRG-Melmet и Mitsubishi Lossnay VL.