Найдено 139 результатов

Dimbmw
08 дек 2011, 08:33
Форум: Отопление и ГВС
Тема: контур с 3 ходовиком без насоса будет работать?
Ответы: 19
Просмотры: 6856

Re:

Поставьте двухходовой. Им ограничите проток (расход) и мощность соответственно, и температуру обратки не завысите (увеличится перепад) мне хотелось бы иметь качественное регулирование (температурой), а не количественное, и защитить калорифер от размораживания (циркуляция через него нормальная всегд...
Dimbmw
07 дек 2011, 22:51
Форум: Отопление и ГВС
Тема: контур с 3 ходовиком без насоса будет работать?
Ответы: 19
Просмотры: 6856

Re:

гипотетически возможна такая ситуация - в котельной перекроют шаровые краны тем самым перекрыв нам поток теплоносителя; автоматика, увидев что не хватает тепла, откроет полностью трехходовик, и поток теплоносителя остановится- насос испортится. Опят напридумывал себе, что-то... :twisted: Ну не став...
Dimbmw
07 дек 2011, 22:49
Форум: Отопление и ГВС
Тема: контур с 3 ходовиком без насоса будет работать?
Ответы: 19
Просмотры: 6856

вот нашел такую схему - приведу для наглядности, когда я добавлю насос у меня получится что то типа такого http://vents.ua/images/image/uswk-shema-podkl.gif по схеме вызывают вопрос элементы 8 и 7 - а именно а нафига они нужны также беспокоит, как я писал выше, вариант когда насос будет молотить в н...
Dimbmw
07 дек 2011, 21:57
Форум: Отопление и ГВС
Тема: контур с 3 ходовиком без насоса будет работать?
Ответы: 19
Просмотры: 6856

Re:

Есть же стандартные схемы насосных регулируемых тепловых узлов: регулирующий клапан, перемычка с обратником, насос! Чего изобретать то!? Варианты только - насос напрямую, или насос на перемычке. видимо придется ставить насос. вот только придется перед трехходовым смесителем зашунтировать подачу и о...
Dimbmw
07 дек 2011, 09:47
Форум: Отопление и ГВС
Тема: контур с 3 ходовиком без насоса будет работать?
Ответы: 19
Просмотры: 6856

а какие будут рекомендации? может зашунтировать тонкой трубочкой :mrgreen: подачу с обраткой прям перед 3 ходовым смесителем и поставить таки насос в контур? или оставить как есть- регулировку по сути дела кол-вом теплоносителя?
Dimbmw
07 дек 2011, 07:58
Форум: Отопление и ГВС
Тема: контур с 3 ходовиком без насоса будет работать?
Ответы: 19
Просмотры: 6856

Re:

Вы сами и ответили на свой вопрос))) Есть у данфоса система управления по погоде ,даже,с задвижками,специально для таких решений.Состоит из автоматики и клапана-задвижки на подачу(что то в этом духе).Подробнее лучше позвонить им,проконсультироватся.У меня похожая задача была 1,5 года назад. у меня ...
Dimbmw
07 дек 2011, 00:34
Форум: Отопление и ГВС
Тема: контур с 3 ходовиком без насоса будет работать?
Ответы: 19
Просмотры: 6856

контур с 3 ходовиком без насоса будет работать?

добрый вечер возник вопрос имеется существующая система отопления здания, там два коллектора, от них идет разводка батарей без насосов, гидрострелки соответственно нет, вода из подающего коллектора под давлением из цтп идет по батареям и возвращается в приемный коллектор мне нужно сделать управляемы...
Dimbmw
26 сен 2011, 18:14
Форум: Вентиляция и кондиционирование
Тема: Нужно смонтировать несложную систему вентиляции в цеху
Ответы: 3
Просмотры: 3501

Re:

molotoboec писал(а):территориально где находитесь?
Москва
Dimbmw
25 сен 2011, 14:16
Форум: Вентиляция и кондиционирование
Тема: Нужно смонтировать несложную систему вентиляции в цеху
Ответы: 3
Просмотры: 3501

Нужно смонтировать несложную систему вентиляции в цеху

Нужно спроектировать и смонтировать несложную систему вентиляции в цеху (около 700м2)
Может на форуме есть люди которые могут помочь?

Если да - напишите dimbmw@yandex.ru :cool:
Dimbmw
02 июн 2011, 16:34
Форум: Vaillant
Тема: Поднять ток ионизации в Vaillant Turbo Tec 28W
Ответы: 11
Просмотры: 20052

Re:

Насколько я себе представляю принцип работы топочного автомата котлов,заключается в том что на корпус котла постоянно подается напряжение 5вольт и при возникновении пламени образуются микротоки между корпусом горелки и электродом ионизации,которые регистрирует топочный автомат. Ошибка F28 может озн...
Dimbmw
02 июн 2011, 07:24
Форум: Vaillant
Тема: Поднять ток ионизации в Vaillant Turbo Tec 28W
Ответы: 11
Просмотры: 20052

Актуально ....
Dimbmw
01 июн 2011, 14:27
Форум: Vaillant
Тема: Поднять ток ионизации в Vaillant Turbo Tec 28W
Ответы: 11
Просмотры: 20052

Поднять ток ионизации в Vaillant Turbo Tec 28W

Имеется настенный сабж Плата управления TL-AE PM-02 Собственно проблема - не уверенное распознавание зажегшейся горелки. Сразу напишу - электрод ионизации сменил на новый - не помогло, и электрод находится в пламени в нужном месте. Проблема приводит к тому что время от времени котел при очередной по...
Dimbmw
31 май 2011, 22:30
Форум: Водонагреватели, газовые колонки
Тема: Бойлер Drazice негатив
Ответы: 30
Просмотры: 31434

Re:

Ayrat писал(а):недолго мучилась старушка в высоковольтных проводах... :(
Пытаюсь вспомнить, проработал ли хоть два года?


Может распилить его болгаркой сфотографировать "качество" и создать сайт дражице - дерьмо. Ру ?
Я вообще отходчивый, но реально выбесил этот девайс... Не понял за что заплатил ...
Dimbmw
31 май 2011, 15:14
Форум: Водонагреватели, газовые колонки
Тема: Бойлер Drazice негатив
Ответы: 30
Просмотры: 31434

ОКОНЧАНИЕ ТЕМЫ

БОЛЕР ПОДОХ - ЗМЕЕВИК ПРОХУДИЛСЯ И ВОДА ПОШЛА В КОНТУР ОТОПЛЕНИЯ

RIP

Больше никогда такое дерьмо как Drazice не куплю.

:lol:
Dimbmw
05 дек 2010, 13:21
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Бойлер косвенного нагрева из нержавейки
Ответы: 3
Просмотры: 2325

Re:

calmar писал(а):Смарты ценой берут
они вроде по цене примерно вровень с Бакси - около 30 тыс руб за 130 литровый девайс
Dimbmw
04 дек 2010, 15:05
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Бойлер косвенного нагрева из нержавейки
Ответы: 3
Просмотры: 2325

Еще есть вроде BAXI PREMIER Plus - тож нержак. Что лучше?
Dimbmw
04 дек 2010, 14:55
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Бойлер косвенного нагрева из нержавейки
Ответы: 3
Просмотры: 2325

Бойлер косвенного нагрева из нержавейки

Посоветуйте пожалуйста, какой бойлер купить... главное - из нержавейки... не хочется столкнуться с "пахнущей" водой от разложений на аноде. Пока беглый поиск по и-нету склоняет к мысли что ACV Smart вроде не плохие. Еще мне нужно чтоб был термостат встроенный - ибо тепло на нагрев будет забираться и...
Dimbmw
20 июн 2010, 15:33
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Посоветуйте какой контроллер выбрать
Ответы: 14
Просмотры: 7471

Re:

Это зачем? Не понял Смысл дневного/недельного программирования отопления в том, чтобы ночью (когда люди спят) и днем в будни (если все с утра и до вечера убывают на работу/учебу) поддерживать пониженную (не +20, а к примеру +14) температуру в доме для снижения расхода топлива. При отсутствии электр...
Dimbmw
20 июн 2010, 12:47
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Посоветуйте какой контроллер выбрать
Ответы: 14
Просмотры: 7471

Re:

Ayrat писал(а): Будете каждый раз вручную перед уходом из дома на работу термоголовки на всех радиаторах крутить?
Это зачем? Не понял :roll:
Dimbmw
20 июн 2010, 12:19
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Посоветуйте какой контроллер выбрать
Ответы: 14
Просмотры: 7471

Re:

Cанек_ писал(а):посмотрите здесь :http://www.golubew.ru/katalog.html
цены космос на первый взгляд :|

Перейти к расширенному поиску