[quote="Прохожий";p="15672696"]
При избыточном давлении 0.07 МПа вода начинает кипеть при температуре 115°С. Для водогрейников это недопустимо.
[/quote]
При давлении 0.07 МПа и температуре 110°С вода не кипит
Найдено 4 результата
- 30 май 2008, 09:54
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Группа безопасности для водгрейного котла
- Ответы: 14
- Просмотры: 8208
- 29 май 2008, 17:08
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Группа безопасности для водгрейного котла
- Ответы: 14
- Просмотры: 8208
Котлы ICI REX300. На верху у этих котлов 2 штуцера под пред. клапаны с резьбой 2 дюйма. В них думаю поставить клапаны ПРЕГРАН КПП 095 из латуни. На выходном патрубке поставлю манометр и в верхней точке воздухоотводчик Flexvent Super. Таким образом у меня получится группа безопасности? Добавлено спус...
- 29 май 2008, 13:59
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Группа безопасности для водгрейного котла
- Ответы: 14
- Просмотры: 8208
- 29 май 2008, 13:14
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Группа безопасности для водгрейного котла
- Ответы: 14
- Просмотры: 8208
Группа безопасности для водгрейного котла
Уважаемые господа! Как подобрать группу безопасности для газового водгорейного котла мощностью 3 МВт, нагревающего перегретую воду с 100 0С до 110 0С? (Котёл работает до 115 0С, 0,07 МПа) Нужна ли она вообще? Основная сложность в предохранительном клапане: при каком давлении должен срабатывать клапа...