Найдено 10 результатов
- 16 июн 2008, 13:51
- Форум: Водонагреватели, газовые колонки
- Тема: Выключается колонка Junkers WR 400 3B23 (электророзжиг)
- Ответы: 32
- Просмотры: 21348
- 16 июн 2008, 10:11
- Форум: Водонагреватели, газовые колонки
- Тема: Выключается колонка Junkers WR 400 3B23 (электророзжиг)
- Ответы: 32
- Просмотры: 21348
- 08 май 2008, 09:58
- Форум: Водонагреватели, газовые колонки
- Тема: Выключается колонка Junkers WR 400 3B23 (электророзжиг)
- Ответы: 32
- Просмотры: 21348
Святославу , Я считаю, что rh30 не заслуживает счета. Наоборот, огромное ему спасибо за желание помочь. Отрицательный результат тоже результат. А подозрение на датчик ионизации были очень обоснованы. У меня определенное число лет назад был случай. Автомобиль глох летом в жаркую погоду. Потом постои...
- 08 май 2008, 09:18
- Форум: Водонагреватели, газовые колонки
- Тема: Выключается колонка Junkers WR 400 3B23 (электророзжиг)
- Ответы: 32
- Просмотры: 21348
Вчера купил и поставил новый (так мне сказали, и по виду похоже) датчик ионизации (в сборе с запальной горелкой и электродом розжига). Ничего не изменилось. Колонка продолжает выключаться. Сегодня утром работала, правда, несколько иначе. Работает 3-4 мин, выключается. Я выключаю горячую воду, тут же...
- 06 май 2008, 15:30
- Форум: Buderus
- Тема: Где достать запчасти к Junkers wr 400 в СПб?
- Ответы: 5
- Просмотры: 8027
Где достать запчасти к Junkers wr 400 в СПб?
Уважаемые форумчане, если кто знает, подскажите, где в Санкт-Петербурге купить запчасти к газовым колонкам Junkers? Запарился лазать в интернете и звонить по пустышкам. Заранее очень благодарен.
- 06 май 2008, 10:53
- Форум: Водонагреватели, газовые колонки
- Тема: Выключается колонка Junkers WR 400 3B23 (электророзжиг)
- Ответы: 32
- Просмотры: 21348
rh30 , насчет изолятора ионизационного электрода очень даже возможно. Вчера вечером протер его по совету Грязнули (электрод был в принципе чистый), работа от этого не изменилась, но потом стал его шевелить (даже не его, а место, где к нему присоединяется провод) и работа поменялась. То колонка рабо...
- 05 май 2008, 17:34
- Форум: Водонагреватели, газовые колонки
- Тема: Выключается колонка Junkers WR 400 3B23 (электророзжиг)
- Ответы: 32
- Просмотры: 21348
viks , Я не знаю, параметры сопротивления датчиков какого устройства, Вы привели, но у меня датчики - это биметаллические контакты. Если разомкнуть, цепь какого нибудь датчика, колонка просто не включится (сопротивление = бесконечность ом), не зажжется запальник, не пробъет искра, не пойдет газ. Ес...
- 05 май 2008, 16:00
- Форум: Водонагреватели, газовые колонки
- Тема: Выключается колонка Junkers WR 400 3B23 (электророзжиг)
- Ответы: 32
- Просмотры: 21348
- 05 май 2008, 15:45
- Форум: Водонагреватели, газовые колонки
- Тема: Выключается колонка Junkers WR 400 3B23 (электророзжиг)
- Ответы: 32
- Просмотры: 21348
- 05 май 2008, 11:25
- Форум: Водонагреватели, газовые колонки
- Тема: Выключается колонка Junkers WR 400 3B23 (электророзжиг)
- Ответы: 32
- Просмотры: 21348
Выключается колонка Junkers WR 400 3B23 (электророзжиг)
Колонка эксплуатируется около 3 лет. Сейчас, после включения минут через 10 стала сама выключаться. При повторном включении искра появляется, фитиль загорается, но через 2 сек пропадает и искра и запальное пламя. Если опять включить происходит тоже самое. Колонка начинает нормально работать, если да...