Найдено 32 результата
- 31 янв 2011, 22:31
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Отопление котлом КС-ТГВ-40
- Ответы: 6
- Просмотры: 5096
Re: Отопление котлом КС-ТГВ-40
Может и циркулировала бы... но остановленный насос - тоже сопротивление потоку. байпас нужен без заужения сечения и поворотов.
- 26 янв 2011, 17:19
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: ...гликоль разный+котел Daewoo или Hydrosta
- Ответы: 28
- Просмотры: 8410
Этилен... равно как и пропиленгликоль реагируют с цинком, при этом разлагаясь. http://www.propylen-glycol.ru/certificate.php" onclick="window.open(this.href);return false; с резиной и силиконом проблем не возникает, водно - гликолевые смеси не вызывают разбухания льна в соединениях, по этому только ...
- 29 дек 2010, 22:55
- Форум: Электроснабжение
- Тема: Стабилизаторы для котлов
- Ответы: 55
- Просмотры: 47945
Для МВС
Насколько я понял имеется в виду параметрический феррорезонансный (эффект насыщенного дросселя) стабилизатор "клён" или "жигули" которые выпускались промышленностью СССР - вполне надежные приборы но есть одна неприятность. они некорректно работают с импульсными источниками питания. Как правило стаби...
- 20 дек 2010, 13:08
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Дитрих DTG120-5 - как правильно рассоединить секции?
- Ответы: 7
- Просмотры: 3131
- 17 дек 2010, 00:53
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Дитрих DTG120-5 - как правильно рассоединить секции?
- Ответы: 7
- Просмотры: 3131
Re: Дитрих DTG120-5 - как правильно рассоединить секции?
Опыт имеется, собирать и разбирать приходилось... а вот с этим сложность возникла - слишком большое усилие прилагать боязно - треснет ещё. Дотягивать - бесполезно (из опыта) кроме лопнутой секции ничего не добъёшься.
- 16 дек 2010, 23:08
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Дитрих DTG120-5 - как правильно рассоединить секции?
- Ответы: 7
- Просмотры: 3131
Дитрих DTG120-5 - как правильно рассоединить секции?
Доброго времени суток уважаемые коллеги! Нужно разобрать теплообменник на DTG120-5 NEZ Diematic ( капельная течь между промежуточными секциями снизу в месте соединения), отработал 6 лет на антифризе и потек. Всё снял и попробовал разъединить не нагревая - бесполезно, ниппели запрессованы плотно и в ...
- 28 окт 2010, 19:23
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: совет по полипропилену
- Ответы: 59
- Просмотры: 15164
Re: совет по полипропилену
Какое ко псам заблуждение !!! у обычного что, слой удаляете что ли ?? Во буквоеды то...
- 28 окт 2010, 18:52
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: совет по полипропилену
- Ответы: 59
- Просмотры: 15164
Re: совет по полипропилену
Вообще то я технологии сварки не касался в комменте. отвечу на вопрос про инструкцию - тоже читал, и даже использовал на практике Топикстартер про трубы спрашивал а не про то как и какая паяется, наружный (внешний) слой не удаляется как у обычной армированной трубы - где ж тут ошибка...
- 27 окт 2010, 22:58
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: совет по полипропилену
- Ответы: 59
- Просмотры: 15164
Re: совет по полипропилену
Если не хочется мучиться с зачисткой - бери с армированием в середине слоя, паяется как самый обычный. Использовал трубы Aquart PPR-AL-PPR, фиттинги ихние понравились - "мяса" много .
- 26 окт 2010, 22:00
- Форум: Куплю, Продам, Обменяю, Подарю,...
- Тема: Хочу сварочный аппарат для сварки труб
- Ответы: 2
- Просмотры: 2000
Re: Хочу сварочный аппарат для сварки труб
Если речь про сварку полипропилена - то тут aquart.ru всё ясно расписано и даже видео есть , брал у них аппарат до 63 мм. Доволен на 100%, прилипание к оправкам (дорнам) есть немного, но легко стирается ацетоном на тряпочке (не выключая аппарат). Паяю по таблице времени выдержки (там же есть), из за...
- 24 окт 2010, 20:34
- Форум: Автоматика для котлов
- Тема: Срабатывает УЗО при включении насоса
- Ответы: 30
- Просмотры: 47649
Re: Срабатывает УЗО при включении насоса
Если и использовать мегомметр то не выше 500 вольт!! если в насосе модуль электронный есть - он не выживет ... Замучило УЗО (а есть любители ставить его или дифф на всё подряд) - поставьте разделительный трансформатор 220/220 подходящей мощности и запитайте насос от вторичной обмотки.
- 23 окт 2010, 14:26
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: надо ли разрешение на подключение электрокотла?
- Ответы: 28
- Просмотры: 40360
Re: надо ли разрешение на подключение электрокотла?
ИПТ-1- 30А трансформатор тока, дальше любой измеритель- регулятор общепромышленный со входом 4-20ма и входами под термодатчики , таймер реального времени (если под многотарифную систему), датчик температуры теплоносителя, датчик температуры воздуха в помещении, может понадобиться несколько промежуто...
- 22 окт 2010, 22:53
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: надо ли разрешение на подключение электрокотла?
- Ответы: 28
- Просмотры: 40360
Re: надо ли разрешение на подключение электрокотла?
Да кстати, если двух или трехтарифный счетчик стоит на квартиру - полезно таймер добавить чтобы по максимуму ступени включались в дешевое время... экономия всё же.
- 22 окт 2010, 22:47
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: надо ли разрешение на подключение электрокотла?
- Ответы: 28
- Просмотры: 40360
Re: надо ли разрешение на подключение электрокотла?
Не "на чем?" а точнее "где" - схема квартирная изменяется немного, котел подключается к отдельному групповому автомату, автоматика котла выполняется (изменяется) таким образом, что при возникновении тока свыше определённого предела (устанавливается пользователем) в линии на остальные потребители ква...
- 20 окт 2010, 22:42
- Форум: Водоподготовка, фильтры для воды
- Тема: вода разъедает фитинги... хм
- Ответы: 10
- Просмотры: 8571
Re: вода разъедает фитинги... хм
Похожая ситуация была на одном объекте - сжирало латунные штуцера на подводках и переходах в ППР - причина была в пробитом ТЭНе водонагревателя он лопнул в нескольких местах и нихром наружу вылез - а провод заземления мастера электрики подключить "забыли" вот и стекал весь потенциал по трубе в скваж...
- 20 окт 2010, 22:11
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: надо ли разрешение на подключение электрокотла?
- Ответы: 28
- Просмотры: 40360
Re: надо ли разрешение на подключение электрокотла?
У нас если дом многоквартирный с газовыми плитами то макс единовременная мощность и по сей день в документах энергетиков прописана в пределах 3-5 кВт (в зависимости от типа жилого фонда) с электроплитами - в пределах 4-8 кВт . На эту мощность устанавливается "общий" автомат перед разводкой на группо...
- 19 окт 2010, 22:42
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Модернизация ЦТП(ИТП)
- Ответы: 4
- Просмотры: 2387
Re: Модернизация ЦТП(ИТП)
Уважаемый Дмитрий! Из Вашего вопроса абсолютно не ясно что именно хотите сотворить... контроллер, любой, это всего лишь "мозги" а еще нужны датчики, исполнительные механизмы и алгоритм работы всего энтого барахла (если у Вас нестандартное решение предполагается), и многие ещё тонкости... Для общей и...
- 19 окт 2010, 22:32
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: незамерзающий теплоноситель
- Ответы: 31
- Просмотры: 10706
Re: незамерзающий теплоноситель
Озвучиваю цену - 3 года назад брали бочку пропиленгликоля на двоих с соседом, неразбавленный, бочка с пломбой и сертификатом изготовителя, обошелся в 70 рублей за литр (14000 за бочку). Решили купить нарвавшись на "антифриз" замерзший при -4х в холодильнике. Не думаю что за это время что нибудь силь...
- 19 окт 2010, 22:19
- Форум: Электроснабжение
- Тема: Выбор бензогенератора для Ferolli Domina F24E или подобных
- Ответы: 20
- Просмотры: 12075
Re: Выбор бензогенератора для Ferolli Domina F24E или подобных
И бензин раз в 4-5 месяцев в баке менять надо - иначе заводится долго (веревочный пуск) да и стоять ему желательно в положительной температуре, пускай и испаряются лёгкие фракции с бензина , но конденсаты - отсыревания не проявляются. Стабилизатор - это дополнительная индуктивная нагрузка в цепи, и ...
- 18 окт 2010, 21:56
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: незамерзающий теплоноситель
- Ответы: 31
- Просмотры: 10706
Re: незамерзающий теплоноситель
Уважаемые коллеги!! поправьте если ошибусь , но помнится мне, что спирт (этанол) кипит при +70 градусов цельсия... так что при разогреве выше - он благополучно "покинет" раствор (как в самогонном аппарате) и создаст паровую полость где нибудь вверху, если только давление повысить чтобы "удавить" его...