Найдено 25 результатов

Serrrega
29 авг 2016, 09:07
Форум: Vaillant
Тема: что за вывод?
Ответы: 32
Просмотры: 16611

Лишь однажды воспользовались этой клеммой. 4 или 5 лет назад была задача связать ауроСТЕП и 630/2 так, чтобы при отсутствии мощностей со стороны СК включался каскад конденсационников. И вот, на плате ауроСТЕП есть реле ("сухое"), которое замыкается при необходимости внешнего подогрева. Коммутировали...
Serrrega
17 авг 2015, 14:40
Форум: Vaillant
Тема: Консультации ООО "Вайлант Груп Рус"
Ответы: 797
Просмотры: 766212

Re:

Разверну тогда предыдущий свой вопрос, как подключить к calormatic 630 контур с теплообменником на обогрев бассейна, так что бы регулирование подачи было завязано от температуры выходящей с бассейна воды на фильтрацию? Достаточно просто, но есть нюансы. Логический канал ГВС в 630 сделает это. Т.е. ...
Serrrega
01 апр 2015, 14:55
Форум: Vaillant
Тема: Консультации ООО "Вайлант Груп Рус"
Ответы: 797
Просмотры: 766212

Re:

это у всех нормальных мастеров так :) Но в конкретном случае, если термосметиль полностью открыт, два последовательно включеных насоса создадут необходимый расход теплоносителя в этой не большой по объёму системе отопления Да. Но это им будет не на пользу, потому что у того кто будет работать в зад...
Serrrega
01 апр 2015, 09:40
Форум: Vaillant
Тема: Консультации ООО "Вайлант Груп Рус"
Ответы: 797
Просмотры: 766212

Re:

И прошу пояснить необходимость полноценной гидрострелки. Хочу услышать ваше экспертное мнение, возможно я заблуждаюсь Ну самое главное для меня противопоказание, это слова производителей. :) Лично понял смысл этих слов, так, у такого теплообменника очень большое сопротивление, и если на это сопроти...
Serrrega
01 апр 2015, 08:54
Форум: Vaillant
Тема: Консультации ООО "Вайлант Груп Рус"
Ответы: 797
Просмотры: 766212

Re:

Мне вот интерестно, в чем разница с написанным мною кажется можно попробовать его немного воспитать, если задавать на нем температуру ниже той которая стоит на смесителе. потому что как только смеситель начинает гонять воду по своему кругу, то неснятая мощность в котловом контуре растет лавинообраз...
Serrrega
31 мар 2015, 13:32
Форум: Vaillant
Тема: Консультации ООО "Вайлант Груп Рус"
Ответы: 797
Просмотры: 766212

Даю простой совет, чтобы котёл не тактовал. Для начала предлагаю отказаться от использования термосмесителя - выкрутите его на МАКСИМУМ, т.к. он вносит погрешность в логику котла. Как? Если t подачи котла выше установленной на термосмесителе, то он прижимает процент подачи в контур теплых полов, кот...
Serrrega
27 фев 2015, 21:18
Форум: Vaillant
Тема: Как съэкономить газ на Вайланте?
Ответы: 81
Просмотры: 38176

Re:

Улица, а уж если несущая кладка здания и красный кирпич дополнительно разделены теплоизолятором зачем? Всё едино... Всё едино? Т.е. есть теплоизоляция или её нет, по барабану? Наверное платить, к примеру, 10000 руб. или 7000 руб. в месяц для вас едино? Вы, случайно, не из клуба богачей?))))) К чему...
Serrrega
26 фев 2015, 09:00
Форум: Vaillant
Тема: Как съэкономить газ на Вайланте?
Ответы: 81
Просмотры: 38176

Re: Как съэкономить газ на Вайланте?

хех... ну прям красный кирпич так и не нагревается... только через стекло, да? Вот теоретики то... а чё ж у меня мухи то из щелей повылазили уже и вьются на внешней стороне стены, загорая? Пускай красный кирпич греется, это замечательно, только имейте в виду, что это отделочный материал. Кирпич как...
Serrrega
25 фев 2015, 10:22
Форум: Vaillant
Тема: Как съэкономить газ на Вайланте?
Ответы: 81
Просмотры: 38176

Re:

Что-то я потерялся с датчиками, единого мнения нет, а выбор сделать надо :) понятно, что без наружного и внутреннего совсем плохо, а если оба? Уличный видит понижение, он дает котлу приказ топить сильнее, при этом комнатный понижения еще не ощутил, командует не топить сильнее... Как на самом деле п...
Serrrega
24 фев 2015, 19:16
Форум: Vaillant
Тема: Как съэкономить газ на Вайланте?
Ответы: 81
Просмотры: 38176

Re:

1. Установка наружного датчика к экономии не приводит. Скорее наоборот. согласен Категорически не согласен. По вашему превентивное понижение t подачи котлом из-за потепления в дневные часы (особенно в межсезонье) - это плохо? Ну-ну... Скажу так: без разницы какой стоит котёл, газовый или электричес...
Serrrega
05 фев 2015, 22:56
Форум: Vaillant
Тема: AtmoTec plus VU 280 не хочет работать с VRT 40
Ответы: 16
Просмотры: 10304

Каком простое? В истории сообщений от автора темы я не увидел зависимости типа "отключился на 5 мин - не разжегся, а на час - всё ОК". Он лишь указал, что розжиг не удачный при подключении регулятора к клеммам 7-8-9. Напомню о нюансах описанных в инструкции "Выбор двухпозиционного или непрерывного р...
Serrrega
03 фев 2015, 18:47
Форум: Vaillant
Тема: AtmoTec plus VU 280 не хочет работать с VRT 40
Ответы: 16
Просмотры: 10304

Re: AtmoTec plus VU 280 не хочет работать с VRT 40

Полагаю проблема не в котле и не в датчике, и уж более того, не в их тандеме. Раз "...приехал сервисник, заменил газовый клапан, отрегулировал давление...", то я полагаю, что давление газа на входе мало. /кстати, разделяю мнение в посте выше, вероятно родной газовый клапан у вас был в порядке/ Прове...
Serrrega
21 янв 2015, 14:32
Форум: Vaillant
Тема: Вопрос по практическому применению котлов Vaillant
Ответы: 20
Просмотры: 14832

24 кВт это подключение по 3м фазам. Советую проверить напругу на каждой в момент включения максимальной мощности обоих котлов, если будет просадка - значит максимальная мощность не будет достигнута
Serrrega
21 янв 2015, 13:45
Форум: Vaillant
Тема: Консультации ООО "Вайлант Груп Рус"
Ответы: 797
Просмотры: 766212

Re: Консультации ООО "Вайлант Груп Рус"

.....Насос стоит на теплые полы. Его можно подключить. На плате котла имеется клемма Х16, в настройках оставить значение по умолчанию. Включаться/выключаться насос будет синхронно с внутренним, учтите, при приготовлении горячей воды он не будет производить циркуляцию теплоносителя (будет выключен)....
Serrrega
14 янв 2015, 09:12
Форум: Vaillant
Тема: Консультации ООО "Вайлант Груп Рус"
Ответы: 797
Просмотры: 766212

Re:

Здравствуйте, VU OE 356-7, только теплые полы и косвенник. два вопроса: 1. Как изменить настройки котла что бы он более равномерно работал с позиции включения выключения (т.к. часто происходит включение выключение горелки)? Насколько часто котёл гасит/разжигает горелку? Возможно тревоги из-за часто...
Serrrega
23 дек 2014, 15:11
Форум: Vaillant
Тема: Консультации ООО "Вайлант Груп Рус"
Ответы: 797
Просмотры: 766212

Re:

Подскажите, достаточно ли будет докупить и установить смесительный модуль VR 61/4 к гребенке теплого пола (с установленной термостатическом краном на линии подачи), что бы управлять всеми контурами теплого пола одновременно как отдельным контуром отопления ? НЕТ, никогда, инфа 146%. *МатЧасть. Что ...
Serrrega
29 окт 2014, 22:19
Форум: Vaillant
Тема: Консультации ООО "Вайлант Груп Рус"
Ответы: 797
Просмотры: 766212

Re: Консультации ООО "Вайлант Груп Рус"

Уважаемые подскажите, как правильно настроить котел, имеется ecoCompact VSC INT 246 / 2-C 210 R3.ущает его постоянная работа, да, горелка не на полной мощности, но не экономичнее было бы чаще отключаться, а при включении подогревать воду в контуре отопления до более высокой температуры? Кратко по с...
Serrrega
29 окт 2014, 21:50
Форум: Vaillant
Тема: Консультации ООО "Вайлант Груп Рус"
Ответы: 797
Просмотры: 766212

Re: Консультации ООО "Вайлант Груп Рус"

На бойлере пробовал установить разную температуру: от 40 до 65, на котлах температура не важна, т.к. calorMATIC сам руководит температурой подачи. Для ясности обозначу, в режиме ГВС котлы жарят +80 по цельсию. (На самих котлах на отопление по умолчанию с завода 75, но раз котлы конденсационные, то а...
Serrrega
28 окт 2014, 19:04
Форум: Vaillant
Тема: Консультации ООО "Вайлант Груп Рус"
Ответы: 797
Просмотры: 766212

Re: Консультации ООО "Вайлант Груп Рус"

Товарищи, очень сложный вопрос возник после общения с техникой Vaillant. Описываю условия: 2 настенных котла ecoTEC по 46 Кт, calorMATIC 630, бойлер actoSTOR RL 300-60. Проблема: При нагреве воды в баке блок управления (calorMATIC) не выходит из режима ГВС, т.е. по датчику в погружной гильзе внизу б...
Serrrega
01 авг 2014, 15:00
Форум: Vaillant
Тема: Ауроматик 620 и сервопривода мейбис
Ответы: 18
Просмотры: 12890

Re: Ауроматик 620 и сервопривода мейбис

Не правильно подобрана связка автоматика-котёл, я бы сказал АБСУРДНО. Вот до чего доводит желание клиентов самолично закупить. 1) auroMATIC ставить без солнечных коллекторов не оправдано по цене, переплата огромная; 2) calorMATIC напрямую не работает с atmoVIT-ами и не будет! Для того, чтобы сопрячь...

Перейти к расширенному поиску