Найдено 54 результата

Fastwind
02 авг 2012, 06:22
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Воздушник для топливного бака
Ответы: 9
Просмотры: 7273

Re: Воздушник для топливного бака

Из норм - "дыхательная труба расходной емкости дизельного топлива поднимается на высоту 1 м выше уровня кровли здания", второе- полимерам в котельной -не место, третье - "Клапаны дыхательные механические КДМ-50М со встроенным огнепреградителем типа КДМ предназначены для герметизации газового простра...
Fastwind
27 июн 2012, 08:27
Форум: Buderus
Тема: настройка и запуск дизельной горелки де дитриш.
Ответы: 134
Просмотры: 58645

Re: настройка и запуск дизельной горелки де дитриш.

Я брал набор у компании Новум (_http://www.novum.ru) за 66 Евро
Fastwind
27 июн 2012, 08:16
Форум: Buderus
Тема: настройка и запуск дизельной горелки де дитриш.
Ответы: 134
Просмотры: 58645

Re: настройка и запуск дизельной горелки де дитриш.

"Фигня с крутилкой" для того, чтобы выпустить воздух из топливного насоса
Fastwind
26 июн 2012, 01:11
Форум: Buderus
Тема: настройка и запуск дизельной горелки де дитриш.
Ответы: 134
Просмотры: 58645

Re: настройка и запуск дизельной горелки де дитриш.

У любой горелки в паспорте написано - мощность от __ до__ По паспорту (по табличке - давление топлива/сечение форсунки=производительность) подбираем форсунку под мощность котла, а лучше мощность СО,в любом случае рассчитываем количество включений горелки - 4 раза в час. вкручиваем манометр + вакуумм...
Fastwind
30 май 2012, 09:38
Форум: Альтернативные источники энергии
Тема: Что мешает внедрению энергоэффективных технологий в России?
Ответы: 228
Просмотры: 262609

Re: Что мешает внедрению энергоэффективных технологий в Росс

Читать правила тоже можно по разному, наши Снипы и так немало разрешают
Fastwind
30 май 2012, 01:10
Форум: Альтернативные источники энергии
Тема: Что мешает внедрению энергоэффективных технологий в России?
Ответы: 228
Просмотры: 262609

Re: Что мешает внедрению энергоэффективных технологий в Росс

Не надо хаять Госты и СНиПы, в большинстве своем они , как говориться, написаны кровью. И так ТАКОГО насмотришся на обьектах..оторопь берет, ладно образование, мозг и логика, почему у некоторых Заказчиков и монтажников отстутствует просто ИНСТИНКТ САМОСОХОХРАНЕНИЯ ?! Последний перл - ребятки пыталис...
Fastwind
25 апр 2012, 01:18
Форум: Вентиляция и кондиционирование
Тема: вентиляция
Ответы: 1
Просмотры: 2589

При переходе с большего диаметра на меньший скорость течения увеличивается, расход падает ( за счет увеличения сопротивления течению), на вентиляторах обычно указывается не сила всасывания, а напорность. Ищите производителя, номограммы расхода и считайте расход при сложившихся сопротивлениях.
Fastwind
26 дек 2011, 05:21
Форум: Автоматика для котлов
Тема: KROMSCHRODER E8-0634
Ответы: 4
Просмотры: 5753

Re: KROMSCHRODER E8-0634

Контакты Т1,Т2 - первая ступень горелки, Т3,Т4 - соответственно вторая, дополнительное реле программируете по своему усмотрению, по умолчанию - центральный насос. "00 = функция отсутствует 01 = Центральный насос (хедер) Вкл: при появлении потребности тепла Выкл: если потребность тепла отсутствует Ес...
Fastwind
02 фев 2011, 01:25
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Олимпия выключается и самостоятельно не включается
Ответы: 61
Просмотры: 24163

Re:

Температура воздуха в котельной падала до +3-+5 и котел вставал. По факту оказалось, что завышено давление в насосе и неправильно отрегулирована подача воздуха. звучит интригующе, только если мне не изменяет память солярка при таких температурах очень плохо распыляется, становится вязкой и :arrow: ...
Fastwind
27 дек 2010, 09:55
Форум: Отопление и ГВС
Тема: вопрос по СО
Ответы: 27
Просмотры: 11287

Re: вопрос по СО

Проблема в том что на выходе из котла имеем 54С на входе 50 и соответственно температуру в помещении около 15С, что мало. Какие могут быть причины этой проблемы?[/quote] Читаем внимательно - температура котловой воды на выходе мала, почему ? Ну может конечно товарищ ошибся с мощностью, ну не 300 КВт...
Fastwind
24 дек 2010, 12:13
Форум: Отопление и ГВС
Тема: вопрос по СО
Ответы: 27
Просмотры: 11287

Re:

Пятницa писал(а):
Fastwind писал(а):привязать к ПИд-регулятору
ну да, ну да.. ему на ферме самое место..
Ну да ПИД-регулятор за три тысячи напугал, а частотник страха не вызывает)))
Fastwind
24 дек 2010, 10:21
Форум: Отопление и ГВС
Тема: вопрос по СО
Ответы: 27
Просмотры: 11287

Re: вопрос по СО

Хотя может быть недостаток тяги в домовом тракте. На котел такой мощности надо дымосос ставить, а ежели его еще привязать к ПИд-регулятору по температуре воды + частотник на дымосос - тада вааще песня получится, регулируемое горение, просто и экономично.
Fastwind
24 дек 2010, 10:17
Форум: Отопление и ГВС
Тема: вопрос по СО
Ответы: 27
Просмотры: 11287

Re: вопрос по СО

Кидайте больше дров, а то получается снимаете с котла 48 000 ККал/час (54-50)х12000 = 48000, при заявленной мощности котла в 300 Квт/0,258 Гкал .Соответственно запас по мощности еще есть. Поднимайте температурку.
Fastwind
10 дек 2010, 09:14
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Прошу помощи
Ответы: 6
Просмотры: 3378

По схеме не все понятно, ветки раздельные ? Подключение отопительных приборов двухтрубное ?
Fastwind
27 ноя 2010, 03:19
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Дизельный котел Roca Laia GT Confort 20
Ответы: 13
Просмотры: 5734

Re: Дизельный котел Roca Laia GT Confort 20

Берем из паспорта котла сопротивление на выходе дымовых газов, прибавляем сопротивление собранного (или сроектированного))) дымового тракта. Из паспорта горелки берем номограмму мощность/сопротивление - если мощности горелки хватает - значит нормально. А датчиков тяги на дизельных котлах не бывает, ...
Fastwind
08 окт 2010, 10:07
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Теплый пол в 6 этажке, что делать? как жить?
Ответы: 34
Просмотры: 12257

Re: Теплый пол в 6 этажке, что делать? как жить?

Что говорят правила - "Применение напольных систем отопления из металлополимерных труб разрешается только от автономного источника теплоснабжения (на объект) или от центрального источника теплоснабжения по независимой схеме." - т.е. однозначно телпообменник + смесительный узел с встроенным насосом и...
Fastwind
03 окт 2010, 00:04
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Житкотопливный обогреватель samsung, помогите запустить.
Ответы: 12
Просмотры: 5226

Re:

аристошка писал(а):хотел бы я посмотреть данный нагреватель
что там есть своеобразного :mrgreen:
Я говорил про распылитель, угол распыла - 80 гр.
Fastwind
02 окт 2010, 05:55
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Житкотопливный обогреватель samsung, помогите запустить.
Ответы: 12
Просмотры: 5226

Re: Житкотопливный обогреватель samsung, помогите запустить.

Жидкотопливный обогреватель воздуха samsung COH-322K куплен в Корее, в Владивостоке сервисных центров нет, нужны советы по ремонту или настройке. На данном предприятии я отвечаю за работоспособность инженерных систем два месяца и одна из проблем это собственно этот нагреватель. Проблема возникла по...