Найдено 54 результата
- 02 авг 2012, 06:22
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Воздушник для топливного бака
- Ответы: 9
- Просмотры: 6113
Re: Воздушник для топливного бака
Из норм - "дыхательная труба расходной емкости дизельного топлива поднимается на высоту 1 м выше уровня кровли здания", второе- полимерам в котельной -не место, третье - "Клапаны дыхательные механические КДМ-50М со встроенным огнепреградителем типа КДМ предназначены для герметизации газового простра...
- 27 июн 2012, 08:27
- Форум: Buderus
- Тема: настройка и запуск дизельной горелки де дитриш.
- Ответы: 134
- Просмотры: 48149
Re: настройка и запуск дизельной горелки де дитриш.
Я брал набор у компании Новум (_http://www.novum.ru) за 66 Евро
- 27 июн 2012, 08:16
- Форум: Buderus
- Тема: настройка и запуск дизельной горелки де дитриш.
- Ответы: 134
- Просмотры: 48149
Re: настройка и запуск дизельной горелки де дитриш.
"Фигня с крутилкой" для того, чтобы выпустить воздух из топливного насоса
- 26 июн 2012, 01:11
- Форум: Buderus
- Тема: настройка и запуск дизельной горелки де дитриш.
- Ответы: 134
- Просмотры: 48149
Re: настройка и запуск дизельной горелки де дитриш.
У любой горелки в паспорте написано - мощность от __ до__ По паспорту (по табличке - давление топлива/сечение форсунки=производительность) подбираем форсунку под мощность котла, а лучше мощность СО,в любом случае рассчитываем количество включений горелки - 4 раза в час. вкручиваем манометр + вакуумм...
- 30 май 2012, 09:38
- Форум: Альтернативные источники энергии
- Тема: Что мешает внедрению энергоэффективных технологий в России?
- Ответы: 228
- Просмотры: 197411
Re: Что мешает внедрению энергоэффективных технологий в Росс
Читать правила тоже можно по разному, наши Снипы и так немало разрешают
- 30 май 2012, 01:10
- Форум: Альтернативные источники энергии
- Тема: Что мешает внедрению энергоэффективных технологий в России?
- Ответы: 228
- Просмотры: 197411
Re: Что мешает внедрению энергоэффективных технологий в Росс
Не надо хаять Госты и СНиПы, в большинстве своем они , как говориться, написаны кровью. И так ТАКОГО насмотришся на обьектах..оторопь берет, ладно образование, мозг и логика, почему у некоторых Заказчиков и монтажников отстутствует просто ИНСТИНКТ САМОСОХОХРАНЕНИЯ ?! Последний перл - ребятки пыталис...
- 25 апр 2012, 01:18
- Форум: Вентиляция и кондиционирование
- Тема: вентиляция
- Ответы: 1
- Просмотры: 2311
- 31 янв 2012, 00:45
- Форум: Куплю, Продам, Обменяю, Подарю,...
- Тема: CoCo mobile к контроллеру Kromshreder
- Ответы: 5
- Просмотры: 3336
Re: CoCo mobile к контроллеру Kromshreder
Я смотрел в Терморосе
- 30 янв 2012, 03:12
- Форум: Куплю, Продам, Обменяю, Подарю,...
- Тема: CoCo mobile к контроллеру Kromshreder
- Ответы: 5
- Просмотры: 3336
Re: CoCo mobile к контроллеру Kromshreder
20 700 р. не жалко ?
- 26 дек 2011, 05:21
- Форум: Автоматика для котлов
- Тема: KROMSCHRODER E8-0634
- Ответы: 4
- Просмотры: 5126
Re: KROMSCHRODER E8-0634
Контакты Т1,Т2 - первая ступень горелки, Т3,Т4 - соответственно вторая, дополнительное реле программируете по своему усмотрению, по умолчанию - центральный насос. "00 = функция отсутствует 01 = Центральный насос (хедер) Вкл: при появлении потребности тепла Выкл: если потребность тепла отсутствует Ес...
- 02 фев 2011, 01:25
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Олимпия выключается и самостоятельно не включается
- Ответы: 61
- Просмотры: 19330
Re:
Температура воздуха в котельной падала до +3-+5 и котел вставал. По факту оказалось, что завышено давление в насосе и неправильно отрегулирована подача воздуха. звучит интригующе, только если мне не изменяет память солярка при таких температурах очень плохо распыляется, становится вязкой и :arrow: ...
- 27 дек 2010, 09:55
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: вопрос по СО
- Ответы: 27
- Просмотры: 8561
Re: вопрос по СО
Проблема в том что на выходе из котла имеем 54С на входе 50 и соответственно температуру в помещении около 15С, что мало. Какие могут быть причины этой проблемы?[/quote] Читаем внимательно - температура котловой воды на выходе мала, почему ? Ну может конечно товарищ ошибся с мощностью, ну не 300 КВт...
- 24 дек 2010, 12:13
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: вопрос по СО
- Ответы: 27
- Просмотры: 8561
Re:
Ну да ПИД-регулятор за три тысячи напугал, а частотник страха не вызывает)))Пятницa писал(а):ну да, ну да.. ему на ферме самое место..Fastwind писал(а):привязать к ПИд-регулятору
- 24 дек 2010, 10:21
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: вопрос по СО
- Ответы: 27
- Просмотры: 8561
Re: вопрос по СО
Хотя может быть недостаток тяги в домовом тракте. На котел такой мощности надо дымосос ставить, а ежели его еще привязать к ПИд-регулятору по температуре воды + частотник на дымосос - тада вааще песня получится, регулируемое горение, просто и экономично.
- 24 дек 2010, 10:17
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: вопрос по СО
- Ответы: 27
- Просмотры: 8561
Re: вопрос по СО
Кидайте больше дров, а то получается снимаете с котла 48 000 ККал/час (54-50)х12000 = 48000, при заявленной мощности котла в 300 Квт/0,258 Гкал .Соответственно запас по мощности еще есть. Поднимайте температурку.
- 10 дек 2010, 09:14
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Прошу помощи
- Ответы: 6
- Просмотры: 2860
- 27 ноя 2010, 03:19
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Дизельный котел Roca Laia GT Confort 20
- Ответы: 13
- Просмотры: 4776
Re: Дизельный котел Roca Laia GT Confort 20
Берем из паспорта котла сопротивление на выходе дымовых газов, прибавляем сопротивление собранного (или сроектированного))) дымового тракта. Из паспорта горелки берем номограмму мощность/сопротивление - если мощности горелки хватает - значит нормально. А датчиков тяги на дизельных котлах не бывает, ...
- 08 окт 2010, 10:07
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Теплый пол в 6 этажке, что делать? как жить?
- Ответы: 34
- Просмотры: 9391
Re: Теплый пол в 6 этажке, что делать? как жить?
Что говорят правила - "Применение напольных систем отопления из металлополимерных труб разрешается только от автономного источника теплоснабжения (на объект) или от центрального источника теплоснабжения по независимой схеме." - т.е. однозначно телпообменник + смесительный узел с встроенным насосом и...
- 03 окт 2010, 00:04
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Житкотопливный обогреватель samsung, помогите запустить.
- Ответы: 12
- Просмотры: 4147
Re:
Я говорил про распылитель, угол распыла - 80 гр.аристошка писал(а):хотел бы я посмотреть данный нагреватель
что там есть своеобразного
- 02 окт 2010, 05:55
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Житкотопливный обогреватель samsung, помогите запустить.
- Ответы: 12
- Просмотры: 4147
Re: Житкотопливный обогреватель samsung, помогите запустить.
Жидкотопливный обогреватель воздуха samsung COH-322K куплен в Корее, в Владивостоке сервисных центров нет, нужны советы по ремонту или настройке. На данном предприятии я отвечаю за работоспособность инженерных систем два месяца и одна из проблем это собственно этот нагреватель. Проблема возникла по...