Найдено 5 результатов

Truba
14 фев 2013, 17:24
Форум: Проектирование
Тема: Ищу проектировщика для проектирование котелен
Ответы: 4
Просмотры: 3918

Ищу проектировщика для проектирование котелен

Ищу проектировщика для проектирование котелен
на основе котлов Виссманн и насосных групп Мёйбис
Расценки присылать в личку
Truba
12 окт 2010, 15:26
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Третий этаж постепенно остывает
Ответы: 111
Просмотры: 25155

Альфа 2 самое то
Truba
12 окт 2010, 14:44
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Третий этаж постепенно остывает
Ответы: 111
Просмотры: 25155

Ещё интересно все ли окна стоят нет ли сквозняков? Если есть то просто помещение не прогреется, котёл и так не мощный.
Truba
12 окт 2010, 14:40
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Третий этаж постепенно остывает
Ответы: 111
Просмотры: 25155

Добавить насос очень просто и нужно, не будет шумов на 25-60, скорее всего и на 25-80 тоже.
Truba
12 окт 2010, 09:13
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Третий этаж постепенно остывает
Ответы: 111
Просмотры: 25155

Надо ставить дополнительный насос это однозначно. Насос можно ставить возле котла хоть на обратке. Насос не меньше чем 25-60, лучше 25-80. Ещё есть вариант поставить теплообменник. Т.е. контур от котла пойдёт на теплообменник от теплообменника насос . Сам теплообменник мощностью 35 кВт или лучше бол...