Найдено 28 результатов

Karlovih
22 ноя 2018, 17:18
Форум: Viessmann
Тема: Особенности котла Vitopend-100 A1JB
Ответы: 0
Просмотры: 11880

Особенности котла Vitopend-100 A1JB

Добрый день.
Кто сталкивался с заменой эл.платы на этой модели? А именно с котла на котел.На представительстве говорят,что поменять код невозможно. Так ли это?
Karlovih
20 ноя 2018, 23:27
Форум: Viessmann
Тема: Отключается кател viessman vitopemd 100
Ответы: 7
Просмотры: 29696

Re: Отключается кател viessman vitopemd 100

Проблемы по воздуху: пресостат,диафрагма в дымоходе (убрать),трубка Вентури(почистить),эл.плата (реле).
Karlovih
13 янв 2016, 22:01
Форум: Viessmann
Тема: Vitotronic 100 KC2. Ошибка b4
Ответы: 7
Просмотры: 6301

Re: Vitotronic 100 KC2. Ошибка b4

Добрый вечер. Проблема оказалась в эл.плате питания. Обошлись без замены.
Спасибо за участие.
Karlovih
12 янв 2016, 22:36
Форум: Viessmann
Тема: Vitotronic 100 KC2. Ошибка b4
Ответы: 7
Просмотры: 6301

Re: Vitotronic 100 KC2. Ошибка b4

Поменял плату. Ошибка не ушла.
Какие предположения на этот счёт?
Karlovih
11 янв 2016, 20:52
Форум: Viessmann
Тема: Vitotronic 100 KC2. Ошибка b4
Ответы: 7
Просмотры: 6301

Vitotronic 100 KC2. Ошибка b4

Добрый вечер. После того как на 103 разъёме отключил датчик и вставил перемычку ,выбило ошибку b4. Сброс настроек ни к чему не привёл. Котёл работает в режиме "трубочист" . Неужели нужно менять эл. плату,как указано в мануале.Может кто иначе выходил из положения? Буду очень признателен.
Karlovih
28 окт 2014, 21:26
Форум: Viessmann
Тема: Vitodens 100 -проблема.
Ответы: 0
Просмотры: 2132

Vitodens 100 -проблема.

Набирает заданную температуру-выключается.Самостоятельно не включается,только через вкл/выкл.На ошибку не выходит.Менял датчик котловой воды -безрезультатно.Буду признателен за дельный совет.
Karlovih
16 дек 2013, 17:16
Форум: Viessmann
Тема: Из-под насоса(WILO) льет вода Vitopend100
Ответы: 13
Просмотры: 15249

Насос под замену.
Karlovih
06 апр 2013, 22:36
Форум: Viessmann
Тема: HELP! Скорая помощь для Viessmann Vitopend 100 WH1B
Ответы: 23
Просмотры: 35390

Напряжение на газ.клапан,сам газ.клапан,ток ионизации.Не фазозависим.
Karlovih
06 окт 2012, 14:52
Форум: Viessmann
Тема: витопенд 100 проблемы с ГВС
Ответы: 20
Просмотры: 12484

Re: витопенд 100 проблемы с ГВС

1.Проверить настройки мин.-мах. по газу. 2.Сопротивление датчика ГВС.3.Газовый клапан- модудирует ли?
Ну а потом теплообменники на наличие протока.(накипи или чего-либо.)
Karlovih
16 дек 2010, 02:00
Форум: Автоматика для котлов
Тема: Погодозависимый контроллер или хронотермостат?
Ответы: 28
Просмотры: 13090

RUZALIN
Этот котёл с Auraton работать не будет. Родная погодозависимоя автоматика к нему стоит 150 Евро.
Karlovih
05 авг 2010, 19:08
Форум: Автоматика для котлов
Тема: Vitotronik+Weishaupt
Ответы: 31
Просмотры: 9205

Благодарю всех за помощь в решении вопроса. Всё получилось.
Karlovih
30 июл 2010, 13:50
Форум: Автоматика для котлов
Тема: Vitotronik+Weishaupt
Ответы: 31
Просмотры: 9205

гpязнуля
Подожду до понедельника.
Спасибо.
Karlovih
30 июл 2010, 08:46
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Настенный турбо 2-контурник
Ответы: 40
Просмотры: 12146

OneFrom
Доброе утро.
У этой модели нет проблем с зависанием трёхходового. Простой и надёжный котёл. На обслуживании в порядке 200 таких котлов.Проблемы с WH1B-да.
Для себя искал только WHOA.
Karlovih
30 июл 2010, 07:55
Форум: Автоматика для котлов
Тема: Vitotronik+Weishaupt
Ответы: 31
Просмотры: 9205

Re: Vitotronik+Weishaupt

Да,схемы есть.
Karlovih
29 июл 2010, 21:56
Форум: Автоматика для котлов
Тема: Vitotronik+Weishaupt
Ответы: 31
Просмотры: 9205

Re: Vitotronik+Weishaupt

С Vitotronik выходят два разъёма 90 и 41.Куда посадить их на менеджере? С напругой разобрался ,а вот с остальным проблема.
Karlovih
29 июл 2010, 21:37
Форум: Автоматика для котлов
Тема: Vitotronik+Weishaupt
Ответы: 31
Просмотры: 9205

гpязнуля
Так помоги, чем сможешь.
Karlovih
29 июл 2010, 20:46
Форум: Автоматика для котлов
Тема: Vitotronik+Weishaupt
Ответы: 31
Просмотры: 9205

Vitotronik+Weishaupt

Добрый вечер.
Может у кого был опыт подключения Vitotronik 100 к горелке через менеджер горения W-FM100?
Каскад из двух котлов Vitomax 100 c автоматикой Vitotronik 100 и Vitotronik 300-k.
Заранее благодарен за внимание к вопросу.
Karlovih
28 июл 2010, 12:54
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Реагенты для промывки
Ответы: 19
Просмотры: 5936

Re: Реагенты для прмывки

Rotenberg-промывка для теплообмеников,оч.хорош.
Karlovih
19 окт 2008, 20:33
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Шум-скрежет в теплообменнике
Ответы: 4
Просмотры: 3091

Шум-скрежет в теплообменнике

Спасибо.
Результат отпишу.
Karlovih
18 окт 2008, 17:48
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Шум-скрежет в теплообменнике
Ответы: 4
Просмотры: 3091

Шум-скрежет в теплообменнике

Добрый день.
Котёл Vitopend-100,при переходе на большое горение в первичном ТО появляется шум-скрежет,на малом всё нормально. В первом случае котёл в эксплуатации две недели,во втором месяц после полного ТО.
Думаю,что ТО в обоих случаях чистые,проток пормальный.
Какие версии???

Перейти к расширенному поиску