Найдено 19 результатов

Вит
27 янв 2010, 19:58
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Трещит котел
Ответы: 26
Просмотры: 20307

И непомешало бы настроить газовую арматуру
Вит
27 янв 2010, 19:57
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Трещит котел
Ответы: 26
Просмотры: 20307

забит теплообменник,обычная болезнь беретты ЦИАО,ждите скорой кончины.
В моей практике уже 3 котла сдохли на 2-3 году жизни.
Вит
22 янв 2010, 19:55
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Объём воды в системе отопления и мощность котла.
Ответы: 28
Просмотры: 12406

Извиняюсь за задержку!Отвечаю на все вопросы- Система старая,собрана лет 10 назад.Радиаторов действительно нехватает на половину (но по заверениям клиента,при старом Дон 240 стояла адская жара). Поднял температуру на 85 гр. и о чудо уже неделю не звонит ( :lol: видимо отогрелись),котёл спокойно нагр...
Вит
09 янв 2010, 22:37
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Ошибка F1, Prothern 24KOV, возможно ли самовостановление?
Ответы: 47
Просмотры: 17214

MAXmks в оренбурге нет ни одного сервисника?
Вит
09 янв 2010, 22:13
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Объём воды в системе отопления и мощность котла.
Ответы: 28
Просмотры: 12406

Стоял на второй скорости,первые 3 радиатора раскалённые были,остальные нет.Сейчас перевёл обратно на 3ю-прогрев стал лучьше
Вит
09 янв 2010, 22:11
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Объём воды в системе отопления и мощность котла.
Ответы: 28
Просмотры: 12406

я грешу на гидравлику-думаю гидрострелкой решить проблему,остаётся только расчитать насос(а в этом я пока ещё не дока)
Вит
09 янв 2010, 22:09
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Объём воды в системе отопления и мощность котла.
Ответы: 28
Просмотры: 12406

Вот на горелку ещё не мерял.Но на второй модуляции высота пламени большая
Вит
09 янв 2010, 22:05
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Объём воды в системе отопления и мощность котла.
Ответы: 28
Просмотры: 12406

Ленинградка.Насос на 3ей скорости (2300 в час)
Давление на горелке в норме ,котёл спокойно набирает температуру.Радиаторы без регулировки,нагрев в норме,с разницей градуса в 3-5
Вит
09 янв 2010, 21:47
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Объём воды в системе отопления и мощность котла.
Ответы: 28
Просмотры: 12406

площадь 200 квадратов.давление газа в динамике 18 мБр,в статике 22мБр.на вайланте клапан настраивается тестовым запуском.подача 75,обратка 62
Вит
09 янв 2010, 21:35
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Объём воды в системе отопления и мощность котла.
Ответы: 28
Просмотры: 12406

Объём воды в системе отопления и мощность котла.

Имеем систему отопления-однотрубка,2 этажа,труба 57,радиаторы чугун. объём воды 250 литров.На систему работает котёл Vaillant atmoTECpro 240\3-3.(24 кВт). Клиент жалуется на нехватку тепла (20 градусов в доме),котёл работает на всю мощь.При старом напольникев доме было жарко Вопрос-котёл большей мощ...
Вит
08 янв 2010, 19:00
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Встает котел Vaillant
Ответы: 14
Просмотры: 18799

Re:

Радикальное решение - делать раздельную систему подачи воздуха и дымоудаления. Дымоход - теплоизолировать негорючими материалами.
Идеальное решение проблемы
Вит
14 май 2009, 19:44
Форум: Водоснабжение, водопровод, скважины
Тема: Водосчётчик-ржавчина!
Ответы: 9
Просмотры: 6147

купи новый и не парься
Вит
01 мар 2009, 15:28
Форум: Перлы нашего городка!
Тема: Не смог пройти мимо.
Ответы: 24
Просмотры: 19034

моя времянка :lol:
Вит
21 фев 2009, 19:41
Форум: Водонагреватели, газовые колонки
Тема: ЧТО за зверь Нева-люкс?
Ответы: 21
Просмотры: 25273

Есть ещё одно чудо-GAZLUX называется.Усиленно продвигается в массы региональными горгазами(в полу принудительном порядке).Было 3 монтажа полглда назад-не один не выжил до конца отопительного сезона.
Вит
08 фев 2009, 23:43
Форум: Отопление и ГВС
Тема: ferolli не держет давление води
Ответы: 17
Просмотры: 13820

[quote="АНДРИК 551";p="15694956"]Надо проверить давление воздуха в экспанзомате.Перекройте краны между котлом и системой отопления,стравите давление в котле и автомобильным манометром проверьте давление - должно быть около 1 ат.[/quote] давление в баке напрямую зависит от его литража-на 6 литровый (...
Вит
08 фев 2009, 23:36
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Beretta CIAO 24 CSI - не могу понять в чем дело.
Ответы: 17
Просмотры: 22372

[quote="_Валентин_";p="15694825"]По большому счёту styx прав теплообменник либо под замену илинеобходимо его промыть. Хотя вероятность первого 80%.[/quote]
Вероятность первого 100%.сам менял такую беретту на вайлант.Вода уходила прямо в камеру сгорания,и давление тоже за сутки падало с 2х до 0
Вит
08 янв 2009, 19:14
Форум: Отопление и ГВС
Тема: срабатывание защиты котла Vaillant
Ответы: 42
Просмотры: 21136

основные причины-заземление,дымоход(раньше тоже думал-а с какой это стати тут дымоход при делах?)и давление газа.
Вит
21 окт 2008, 23:43
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Теплый пол из PPR Зацените
Ответы: 7
Просмотры: 4169

[quote="razzan";p="15684320"]Понравилсяя переход РР25-РР32,а газ,просто супер и трубочка не мешается и краник красенькай,с американочкой.[/quote] ну может пацаны таким способом боролись с проблемой заужения диаметра прохода :lol: :lol: :lol: Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: [quote="гpязнуля";p="1...
Вит
07 окт 2008, 20:23
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Коллеги, подскажите, есть ли котел НЕ конденсационный 30-60
Ответы: 15
Просмотры: 6530

Re: Коллеги, подскажите, есть ли котел НЕ конденсационный 30-60

[quote="zager";p="15683012"]Коллеги, подскажите, есть ли котел НЕ конденсационный 30-60 Квт мощьностью ? Кто производитель и где их купить ?

Заранее спасибо.
zager@mail.ru[/quote]
а почему такой разлёт в мощьности?90 кило только напольник нормально потянет.

Перейти к расширенному поиску