Найдено 282 результата
- 01 дек 2014, 15:33
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Кто производитель радиаторов?
- Ответы: 10
- Просмотры: 5832
- 12 ноя 2014, 22:50
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: СТУК ПО ТРУБАМ, как молотком!
- Ответы: 72
- Просмотры: 34655
- 10 сен 2014, 23:23
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: УВЕЛИЧЕНИЕ ТЕПЛООТДАЧИ.
- Ответы: 8
- Просмотры: 3984
Сам заказчик верит в это и попросил его установить, но очень сомневаюсь что это что то даст. Правильно сомневаетесь - совершенно бесполезно и даже опасно! Теплопередача водяного прибора отопления определяется только температурой воды и ее расходом (скоростью), а от давления этой воды вообще не зави...
- 07 сен 2014, 00:37
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Теплый плинтус, делимся мнением
- Ответы: 104
- Просмотры: 149907
- 20 авг 2014, 14:50
- Форум: Отопительные приборы
- Тема: Стальные радиаторы
- Ответы: 242
- Просмотры: 92779
Я не совсем понимаю к чему Вы это? И как это связано с моим вопросом? Это связано с вопросом о лучшей теплоотдаче. Чем больше железяк на радиаторе и, соответственно, их площадь, тем больше его теплоотдача (при одинаковом типоразмере) - вот и весь фокус. Вы же не удивляетесь тому, что чем длиннее ра...
- 20 авг 2014, 12:32
- Форум: Отопительные приборы
- Тема: Стальные радиаторы
- Ответы: 242
- Просмотры: 92779
Ну 10 тип я ваще не знаю кому нужен. Меня он точно не интересует. А вот 22 и 11 теплоотдача выше. Для 10 типа площадь теплоотдачи практически равна геометрической площади, поэтому легко считается коэффициент теплоотдачи. У других типов (11, 22) имеются дополнительные элементы, которые увеличивают п...
- 20 авг 2014, 11:23
- Форум: Отопительные приборы
- Тема: Стальные радиаторы
- Ответы: 242
- Просмотры: 92779
теплоотдача высокая. Теплоотдача с единицы площади поверхности обогрева - почти одинакова у любых радиаторов. Это же подтверждает и их сайт. Для радиатора типа 10, высотой 500 мм и длиной 1000 мм заявленная мощность - 659 Вт, при температурном напоре в 60 град, что соответствует типичному коэффицие...
- 08 июл 2014, 00:26
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Электроотопление
- Ответы: 41
- Просмотры: 18635
В "сети" есть еще перлы на эти панели. "Керамика нагретая до 80 градусов превращается в очень эффективный инфракрасный источник тепла. А вот тыльная сторона панели с теплоаккумулирующим покрытием разогревается до температуры 90 градусов, нагревает воздух и создает естественную конвекцию." Как говори...
- 28 май 2014, 23:56
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Теплый плинтус, делимся мнением
- Ответы: 104
- Просмотры: 149907
- 27 май 2014, 23:33
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Теплый плинтус, делимся мнением
- Ответы: 104
- Просмотры: 149907
Можно слово кожух заменить на короб, но суть от этого не меняется. "Так что такое теплый плинтус? Говоря простым языком, это нагревательный прибор высотой 14см. от пола и шириной 3см., который устанавливается на стены по периметру помещения вместо плинтуса. Конструктивно система «теплый плинтус» сос...
- 27 май 2014, 22:46
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Теплый плинтус, делимся мнением
- Ответы: 104
- Просмотры: 149907
Re:
Цитата:Джордано писал(а):Нет там кожуха.
"Фактически, теплый плинтус представляет собой опоясывающую систему отопления, зашитую в кожух. В качестве источника энергии может использоваться как жидкость, так и электричество. В роли защитного кожуха, как правило, выступают дерево, металл или плитка."
- 27 май 2014, 01:07
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Теплый плинтус, делимся мнением
- Ответы: 104
- Просмотры: 149907
Re: Теплый плинтус, делимся мнением
При сравнении температурных режимов радиаторов и теплого плинтуса нужно учитывать, что у радиаторов она практически равна температуре теплоносителя, а у плинтуса, закрытого кожухом температура теплоносителя будет намного выше.
- 23 май 2014, 22:29
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Теплый плинтус, делимся мнением
- Ответы: 104
- Просмотры: 149907
Теплый плинтус - это обычный радиатор отопления, но уменьшенный по высоте до 160 мм. Коэффициент теплоотдачи с единицы площади у него такой же - примерно 10-11 Вт/м 2 *град. Соответственно, для обеспечения равной тепловой мощности необходимо пропорционально увеличить его длину. Соотношение конвектив...
- 19 май 2014, 19:35
- Форум: Отопительные приборы
- Тема: Посоветуйте радиатор
- Ответы: 11
- Просмотры: 10121
- 19 май 2014, 15:27
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Проблема с ГВС в многоквартирном доме в летний период!
- Ответы: 20
- Просмотры: 25417
Re: Проблема с ГВС в многоквартирном доме в летний период!
Думал может у кого то есть свой рецепт и все... Ну какой может быть рецепт против остывания воды, если нет рециркуляции. Греть дополнительно - это дополнительные затраты равнозначные сливу в канализацию. Если только тщательно изолировать все трубы подачи ГВС и стояки во всем доме, что может уменьши...
- 19 фев 2014, 10:26
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Отопление 1400м2
- Ответы: 20
- Просмотры: 8313
В данный момент в здании есть система отопления .... ....котельную от которой в настоящий момент отапливается данное здание отапливается ликвидируют, ... как подсчитать необходимую мощность котлов для данного здания. Пока котельная работает нужно узнать три параметра: 1. Температура воды на входе в...
- 08 фев 2014, 18:39
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Отопление калорифером производственного помещения
- Ответы: 52
- Просмотры: 18331
Ну, либо Zehnder врет, либо Вы слишком сгущаете краски. Все считается вообще без каких-либо таблиц от производителя, только исходя из заданной температуры поверхности и температуры окружающего воздуха. Отдельно коэффициент конвективной теплоотдачи, и отдельно - коэфф. теплового (ИК) излучения. Прив...
- 08 фев 2014, 13:08
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Отопление калорифером производственного помещения
- Ответы: 52
- Просмотры: 18331
А вы думаете что от бычного радиатора-конвектора тепло под потолок не улетает? Конечно улетает, но при этом происходит также и перемешивание поднимающегося теплого потока с более холодным воздухом. Когда же радиатор под потолком, то вниз поток теплого воздуха уже никак не опустится. Добавлено спуст...
- 05 фев 2014, 22:31
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Отопление калорифером производственного помещения
- Ответы: 52
- Просмотры: 18331
Взял из таблицы панелей Zehnder данные по тепловой мощности и пересчитал на единицу площади. Получил, что при температуре вход/выход равной 100/50 коэффициент теплоотдачи панели равен 10,2 Вт/м 2 *град. При средней температуре панели в 75С, на ИК излучение приходится 7,4 Вт/м 2 *град, что составляет...
- 05 фев 2014, 21:55
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Отопление калорифером производственного помещения
- Ответы: 52
- Просмотры: 18331