Найдено 6 результатов

stavros
18 ноя 2008, 16:47
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Beretta Ciao 24 c.a.i перегревает?
Ответы: 13
Просмотры: 6563

[quote="NTC";p="15686968"]

А в системе, дайте угадаю - чугунные радиаторы? Тогда это наверняка графит, и теплообменники настенников изнутри покрываются чёрной плёнкой...[/quote]

Вы правы - чугунные. Промою, отпишусь.
stavros
17 ноя 2008, 10:53
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Beretta Ciao 24 c.a.i перегревает?
Ответы: 13
Просмотры: 6563

В точку!!! Когда разбирал, эта кися(похоже на заиливание) и в насосе и в пластиковой трубе. Где мог промыл проточной водой. Спасибо за совет.
stavros
16 ноя 2008, 20:10
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Beretta Ciao 24 c.a.i перегревает?
Ответы: 13
Просмотры: 6563

[quote="Алексей-сервис";p="15686691"]Скажи, ты со шлангами, которыми подключен теплообменник по отоплению, что-нибудь делал?[/quote] Снимал шланги когда промывал ТО, снимал и вставлял вроде аккуратно, "чё с ними будет - они же шланги" Добавлено спустя 27 минут 46 секунд: [quote="Вадяныч";p="15686703...
stavros
13 ноя 2008, 13:14
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Beretta Ciao 24 c.a.i перегревает?
Ответы: 13
Просмотры: 6563

[quote="Lavrishin";p="15686505"] stavros Посмотри модель насоса в котле. Если ASKOL - то проблема в нем.[/quote] Насос Грундфос Добавлено спустя 2 часа 9 минут 59 секунд: [quote="Stroller";p="15686501"]а в чем проблема? дельта в 20 градусов является неприемлимой? или "измеряли" на глазок?[/quote] Пр...
stavros
13 ноя 2008, 10:28
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Beretta Ciao 24 c.a.i перегревает?
Ответы: 13
Просмотры: 6563

Системе 4 года, проблемы только начались. Фильтр установленный на обратке посмотрел первым делом, в котле по мануалу перед насосом фильтра нет. Подозревал НТС, перебросил местами с ГВСом картина не изменилась. НО!!! чтоб перекинуть датчики пришлось сливать систему, посему предположение, а не остался...
stavros
13 ноя 2008, 09:45
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Beretta Ciao 24 c.a.i перегревает?
Ответы: 13
Просмотры: 6563

Beretta Ciao 24 c.a.i перегревает?

Проблема такого рода, при работе по отоплению разница подачи и обратки градусов 20-25, время работы горелки бывает разной-от 3 сек до 30сек. Понятно что перегревает. Есть подозрение на воздух в ТО, как удалить?
Фазировка, напряжение, давление в системе в норме.
Подскажите куда копать.