- 28 апр 2009, 15:40
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Потеплело, давление в системе упало
- Ответы: 16
- Просмотры: 6749
[quote="Sovetnik";p="15699392"][quote="АлексПитер";p="15699391"]может наоборот ?[/quote] Не может. Если система работает, то оставьте ее в покое.[/quote] *** система работает, только давление упало на минимум и даже чуточку ниже судя по зеленой зоне нарисованной на манометре который шел в комплекте ...
- 28 апр 2009, 14:43
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Потеплело, давление в системе упало
- Ответы: 16
- Просмотры: 6749
[quote="Sovetnik";p="15699364"] Значит температура теплоносителя понизилась примерно на 20°. При охлаждении 350л на 20 градусов объем теплоносителя (65% концентрации) уменьшится примерно на 5 литров. Это означает, что падение давления с 2,2 до 1,5 может произойти, если объем воздушной подушки в расш...
- 27 апр 2009, 22:48
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Потеплело, давление в системе упало
- Ответы: 16
- Просмотры: 6749
[quote="Valeriy";p="15699324"]Алекс, Вас грузят жёстко, зачем? - не понимаю. Вероятно, кому-то надо сделать умный вид?[/quote] *** если честно непонял. Можно чуть подробнее ? Я не спец в отоплении, образование техническое, житейская смекалка вроде имеется, но нюансы по отоплению увы сходу словить не...
- 27 апр 2009, 19:42
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Потеплело, давление в системе упало
- Ответы: 16
- Просмотры: 6749
[quote="Sovetnik";p="15699298"] А какая температура была?[/quote] *** 60-70/40-45 примерно держалась. Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд: [quote="аристошка";p="15699299"]почем сразу нельзя о всем написать о нюансах приходиться "пытать" как и любого клиента при данной концентрации система довольно п...
- 27 апр 2009, 15:27
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Потеплело, давление в системе упало
- Ответы: 16
- Просмотры: 6749
поигрался цифрами в ексельном файлике с расчетом емкости расширительного бака. Там есть данные по плотности горячего и холодного теплоносителя, для воды и этиленгликоля они разные. Сейчас я стал вспоминать и рассуждаю так, у меня текла одна батарея, строители [*ЦЕНЗУРА*] похоже с резьбу там сорвали,...
- 27 апр 2009, 13:31
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Потеплело, давление в системе упало
- Ответы: 16
- Просмотры: 6749
Re: 1
[quote="БАШКА";p="15699276"]ИЩИ НА МОЁМ САЙТЕ
Добавлено спустя 22 секунды:
ИЩИ НА МОЁМ САЙТЕ[/quote]
*** поискал, нету там ничего, или я не там искал.
Добавлено спустя 22 секунды:
ИЩИ НА МОЁМ САЙТЕ[/quote]
*** поискал, нету там ничего, или я не там искал.
- 27 апр 2009, 13:14
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Хочу поставить два двухконтурных настенника, посоветуйте
- Ответы: 86
- Просмотры: 25531
нам в офис известная лавка су25 (штоп они сдохли, барахло а не лавка) запроектировала и установила 4 настенных витопенда по 24квт, с гидроразделителем, насосами, трехходовыми, теплообменниками, автоматикой и прочим прочим, вобщем настроить и запустить систему они так и не смогли, вся котельная живет...
- 27 апр 2009, 11:10
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Потеплело, давление в системе упало
- Ответы: 16
- Просмотры: 6749
- 26 апр 2009, 18:06
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Потеплело, давление в системе упало
- Ответы: 16
- Просмотры: 6749
Потеплело, давление в системе упало
Нормально ли что с потепление давление в системе упало с 2.2 (примерно) до 1.5 ? или неработает/плохо работает расширительный бак ? система на антифризе, замкнутая, температура подча/обратки сейчас одинаковая 40 градусов, теплых полов 35/30 примерно. Расширительный бак 50 литров, пробовал нажать на ...
- 23 дек 2008, 00:15
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: погодозависимая автоматика. Основной принцип работы ?
- Ответы: 65
- Просмотры: 25746
- 21 дек 2008, 14:28
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: погодозависимая автоматика. Основной принцип работы ?
- Ответы: 65
- Просмотры: 25746
- 18 дек 2008, 15:48
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: погодозависимая автоматика. Основной принцип работы ?
- Ответы: 65
- Просмотры: 25746
[quote="Kass";p="15690074"] Вы сударь хам. Посему нет желания вам что то объяснять. Полно объектов сдавали с большим остеклением, и упомянутый вами автосалон осенью вот только сдали. Такие проблемы только у вас, потому как вы во мнгом ошибаетесь, и наверное от того, что не умеете общаться с людьми. ...
- 18 дек 2008, 15:18
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: погодозависимая автоматика. Основной принцип работы ?
- Ответы: 65
- Просмотры: 25746
[quote="Kass";p="15690064"] Да какую хотите зависимость, такую и получите. Хоть в виде талицы значений напишите. Но реально зависимость линейная, т.к. линейная зависимость теплопотерь. Повесьте датчик у окна, если у вас это так значительно. На упомянутом объекте стеклопакеты в полстены и разнцы нет....
- 18 дек 2008, 13:52
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: погодозависимая автоматика. Основной принцип работы ?
- Ответы: 65
- Просмотры: 25746
[quote="Code";p="15690054"][quote="АлексПитер";p="15690051"] Так что более дебильного совета я еще не слышал.[/quote] "Сам дурак" :mrgreen: А крутить регулировки потому что датчик завышает температуру не дебильно?[/quote] *** датчик ничего не завышает, он показывает реальную температуру, а температу...
- 18 дек 2008, 12:36
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: погодозависимая автоматика. Основной принцип работы ?
- Ответы: 65
- Просмотры: 25746
[quote="Code";p="15690049"] Стоит добавить - "в неудачно спроектированных системах отопления" :) Банальные радиаторы под окнами, оказывается, та еще фишка! Да, еще. А датчик перенести к окну - религия не позволяет?[/quote] *** окна в высоту 3 метра, от самого пола, под ними в полу теплые дорожки вст...
- 18 дек 2008, 12:04
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: погодозависимая автоматика. Основной принцип работы ?
- Ответы: 65
- Просмотры: 25746
[quote="Kass";p="15690022"]Да в том то и дело, что так задумано. Так попросил заказчик.[/quote] *** и я вам скажу почему он так попросил, при морозах на улице разница температур в помещении в месте где датчик и там где окна довольно сильно отличается, посему надо держать температуру чуть выше. Так ч...
- 17 дек 2008, 01:08
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: погодозависимая автоматика. Основной принцип работы ?
- Ответы: 65
- Просмотры: 25746
подождал поболе недели, не стал изменять параметры согласно советам в форуме, хотел посмотреть что будет когда морозы уже ударят. Последнюю неделю (ну дней 5 точно) за бортом -5-7 градусов. По ночам и до 10 бывает. Теплозабор конечно увелилился и система отопления стала вести себя весьма адекватна. ...
- 17 дек 2008, 00:43
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Источники бесперебойного питания для котла
- Ответы: 67
- Просмотры: 29051
вот сходу нашел в тырнете http://www.electromarket.ru/ru/3/1087383414/1132295820/index.php?Pairslogin=46230871502ab0848b9e81906b14dc33 ктото может обьяснить, ЗА ЧТО такие деньги ? 24 тысячи за полукиловатный УПС ? что там есть на эти деньги ? сейчас стоит 2ква упс какойто самый простой и дешевый, ты...
- 04 дек 2008, 00:56
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: погодозависимая автоматика. Основной принцип работы ?
- Ответы: 65
- Просмотры: 25746
[quote="гpязнуля";p="15688623"]Алекс, вам потрындеть или? Вы хоть что то крутанули? Или есть убеждение и ищешь его подтверждения? Нифига ты не крутил. А мне этот автомат понравился. Ну и Бог с тобой.[/quote] *** мне "или" ! я видел ваще сообщение, но крутить в будни столь основательно (возвращаюсь о...
- 03 дек 2008, 20:10
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: погодозависимая автоматика. Основной принцип работы ?
- Ответы: 65
- Просмотры: 25746
[quote="Alex_";p="15688413"][quote="АлексПитер";p="15688365"] Когда на подаче идет примерно 40-45 градусов, то полы абсолютно комфортные для голых ног.[/quote] Есть у теплых полов такая беда. Когда по нему комфортно ходить босиком - в доме жара. Такое бывает в межсезонье и без радиаторов, если дом х...