Найдено 1990 результатов
- 07 апр 2020, 01:25
- Форум: Vaillant
- Тема: Консультации ООО "Вайлант Груп Рус"
- Ответы: 797
- Просмотры: 604688
Re: Консультации ООО "Вайлант Груп Рус"
У модификации PRO датчика температуры гвс нет, температура определяется косвенно, по температуре отопительной воды, и отключение происходит из-за перегрева теплоносителя в результате снижения теплопередачи от теплоносителя к хоз. воде. Причины - накипь, образовавшаяся в первичном т/о и попавшая во в...
- 22 фев 2020, 01:44
- Форум: Водоснабжение, водопровод, скважины
- Тема: Как защитить гофру нержавейку от электропробоя?
- Ответы: 4
- Просмотры: 21425
Re: Как защитить гофру нержавейку от электропробоя?
Ванна должна быть заземлена обязательно.
- 28 янв 2020, 00:49
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: реле протока в автоматики безопасности котла. Обязательна?!
- Ответы: 1
- Просмотры: 2462
Re: реле протока в автоматики безопасности котла. Обязательн
Если это штатные датчики АБ котла, то конечно же нельзя. Хотя я таких котлоагрегатов не встречал. (Имеются в виду пром. агрегаты, в некоторых настенниках такое еще используется. Скорей всего эти датчики контролируют работу насосов - и их отключение вопрос к проекту автоматики котельной. А тут экстра...
- 15 окт 2019, 01:12
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Выбор настенного котла для домашнего каскада.
- Ответы: 12
- Просмотры: 10845
Re: Выбор настенного котла для домашнего каскада.
Так может при ударе по датчику и создался необходимый скачек давления. Еще бывает забивается грязью и шламом. Но это не проблема датчика.
- 14 окт 2019, 02:14
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Выбор настенного котла для домашнего каскада.
- Ответы: 12
- Просмотры: 10845
Re: Выбор настенного котла для домашнего каскада.
По моему опыту с датчиком давления, он скорее свидетельствует о недостаточной циркуляции, чем о своей поломке. Если о Престиже говорить, то вроде нормальный. Теплообменник конструктивно хороший в плане возможности возникновения отложений. С другой стороны большое сомнение к данному конструктиву в пл...
- 13 окт 2019, 01:30
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Выбор настенного котла для домашнего каскада.
- Ответы: 12
- Просмотры: 10845
Re: Выбор настенного котла для домашнего каскада.
Тогда упоминание о каскаде было лишним. А так котел как котел. Автоматику вроде победили. Но лично я не сторонник конденсационных котлов. Исключительно из экономических, как это не странно, соображений. А что за датчики расхода у Вайланта? Которые насос контролируют. Датчик давления? Да и насосы дав...
- 12 окт 2019, 01:42
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Выбор настенного котла для домашнего каскада.
- Ответы: 12
- Просмотры: 10845
Re: Выбор настенного котла для домашнего каскада.
Нет. Каскад был организован с помощью штатной автоматики. При отключении питания хоть на ведущем котле, хоть на ведомом, другой останавливался в "ждущем" режиме. Пришлось изменять настройки, чтоб в одиночном режиме работал. Как работает каскад, если один из котлов выходит в аварию не проверял. Это б...
- 11 окт 2019, 00:57
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Выбор настенного котла для домашнего каскада.
- Ответы: 12
- Просмотры: 10845
Re: Выбор настенного котла для домашнего каскада.
У АСV странный каскад - отключаешь любой котел, и весь оставшийся "каскад" останавливается.
- 05 сен 2019, 00:47
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: ГОРЕЛКА DEF Buderus
- Ответы: 27
- Просмотры: 32556
Re: ГОРЕЛКА DEF Buderus
Если топливный насос не клинит, то скорей всего конденсатор эл.двигателя емкость потерял, от того и запускается с трудом и не всегда. Меняйте конденсатор.
- 01 июл 2019, 01:39
- Форум: Thermona
- Тема: Проблема с thermona 28 lxz 10
- Ответы: 1
- Просмотры: 27071
Re: Проблема с thermona 28 lxz 10
Так кран подпитки открыт скорей всего.
Сфотографировали бы, то что выломали, что-ли.
Сфотографировали бы, то что выломали, что-ли.
- 23 июн 2019, 02:58
- Форум: Обсуждение схем и проектов
- Тема: СО ЕЦ с ТА и ТТК расположенными на одном уровне (схемы)
- Ответы: 23
- Просмотры: 35943
Re: СО ЕЦ с ТА и ТТК расположенными на одном уровне (схемы)
Очень хорошие развернутые вопросы. А самое в них замечательное, что на все можно ответить сразу и односложно - нет.
Но нюанс всё же есть. Что подразумевается под понятием "работать"?
Но нюанс всё же есть. Что подразумевается под понятием "работать"?
- 04 май 2019, 02:06
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Стяжка теплого пола
- Ответы: 14
- Просмотры: 70031
Re: Стяжка теплого пола
Чтож прекрасного ты в ней, Дмитрич, увидел? Во-первых, её консистенция не позволяет заполнить все пустоты, соответственно площадь соприкосновения поверхности трубы с массивом стяжки неизвестна, но явно не оптимальная. Во-вторых, её структура "не монолитная", а это худшая теплоотдача и теплопроводнос...
- 02 май 2019, 01:15
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Стяжка теплого пола
- Ответы: 14
- Просмотры: 70031
Re: Стяжка теплого пола
Полусухая стяжка - это говно. Особенно для теплого пола.oleg.dmitrievic писал(а):делайте полусухую стяжку и не парьтесь. они сами все отобьют и фибру добавят
- 31 мар 2019, 01:27
- Форум: Vaillant
- Тема: обезвоздушивание системы
- Ответы: 13
- Просмотры: 14298
Re: обезвоздушивание системы
Ставлю на заросший теплообменник. 

- 24 мар 2019, 00:56
- Форум: Обсуждение схем и проектов
- Тема: Касад и ГВС с настенными котлами
- Ответы: 18
- Просмотры: 32796
Re: Касад и ГВС с настенными котлами
Это работа всего каскада на общий бойлер. В моей задаче было избежать такого случая. Мне нужна работа отдельного котла на отдельный бойлер, питающий пару-тройку гостиничных номеров. Задача в том, чтобы каскадный контроллер знал, что конкретный котёл занят ГВС, и для отопления нужно выбрать другой к...
- 23 мар 2019, 01:00
- Форум: Обсуждение схем и проектов
- Тема: Касад и ГВС с настенными котлами
- Ответы: 18
- Просмотры: 32796
Re: Касад и ГВС с настенными котлами
Я не нашёл каскадных контроллеров у Бакси. Какяя модель Бакси будет использоваться? Джордано прав, для Бакси необходимы интерфейсные платы. Отдельный контроллер не нужен. Для некоторых моделей Через выход 0-10v можно управлять модуляцией горелки и включением котла внешними источниками управления. э...
- 22 мар 2019, 00:36
- Форум: Обсуждение схем и проектов
- Тема: Касад и ГВС с настенными котлами
- Ответы: 18
- Просмотры: 32796
Re: Касад и ГВС с настенными котлами
Если котлы настенные, т.е. с модулируемой горелкой, то контроллер от производителя котлов.cineman писал(а):Я никогда не сталкивался с каскадными контроллерами. Может кто посоветовать модель на 4 - 6 котлов?
Тут без вариантов.
- 18 мар 2019, 01:10
- Форум: Обсуждение схем и проектов
- Тема: Касад и ГВС с настенными котлами
- Ответы: 18
- Просмотры: 32796
Re: Касад и ГВС с настенными котлами
У Термоны так можно.
- 02 мар 2019, 02:25
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: кто знает законодательный акт?
- Ответы: 7
- Просмотры: 7965
Re: кто знает законодательный акт?
Проводите гидравлические испытания, и по их результатам действуете.
Выдержало - запускайте. Не выдержало - тогда меняете, если меняется частично, то снова проводите гидравлические испытания.
Выдержало - запускайте. Не выдержало - тогда меняете, если меняется частично, то снова проводите гидравлические испытания.
- 27 фев 2019, 01:07
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Поломка котла с мазгами Bertelli & Partners AM56-IMS EU01
- Ответы: 5
- Просмотры: 50830
Re: Поломка котла с мазгами Bertelli & Partners AM56-IMS EU0
Судя по-всему это гасящий перед стабилизатором. Несколько сотен Ом. Но раз сгорел - значит ток высокий был. Рекомендую перед перепайкой проверить цепи питания +5В.