Найдено 13 результатов
- 07 янв 2009, 20:07
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Электрокотёл - вопрос профана
- Ответы: 9
- Просмотры: 6842
...Спец тарифы ...??? Не знаю как у Вас ,у нас (Украина) при использовании в доме электроплит вместо газа - оплата снижена чуток (гдето 10-15 % ),а существенное снижение для всех независимо -при установке 2-х тарифного счетчика - ночью тариф около 0,6 Точнее могу глянуть на работе - но это тока для...
- 05 янв 2009, 22:17
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: срабатывание защиты котла Vaillant
- Ответы: 42
- Просмотры: 22590
... я сегодня видел нечто похожее-одна фаза 116 , другая 106, межфазное 220- котел не видит пламени. Но чтоб две фазы по 200 и межфазное 220-это вообще шиза... Это не шиза - так работает включение 3-х фаз " треугольником " без заземленного нуля ( вообще без нуля как такового ) - индикатор с неонкой...
- 04 янв 2009, 19:13
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: срабатывание защиты котла Vaillant
- Ответы: 42
- Просмотры: 22590
- 04 янв 2009, 18:53
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: срабатывание защиты котла Vaillant
- Ответы: 42
- Просмотры: 22590
- 04 янв 2009, 18:17
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: срабатывание защиты котла Vaillant
- Ответы: 42
- Просмотры: 22590
- 04 янв 2009, 16:44
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: срабатывание защиты котла Vaillant
- Ответы: 42
- Просмотры: 22590
...а котёл фазозависимый... Может я чего либо еще не знаю - но при чем тут фазозависимость ??? Питание котла через понижающий транс 220\16 - и где тут зависимость ??? Котел по железу соединен с водопроводной трубой которая заземлена через подвал дома. Этажами ниже и рядом на этаже - 3 (три) котла р...
- 03 янв 2009, 17:28
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: срабатывание защиты котла Vaillant
- Ответы: 42
- Просмотры: 22590
- 03 янв 2009, 16:41
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: срабатывание защиты котла Vaillant
- Ответы: 42
- Просмотры: 22590
...Если Вы говорите, что нуля нет, о чем нам говорить дальше.... Не надо путать разводку "звездой" с заземленным нулем на 380 В- где между фазами 380 ,а с нулем -220 и разводку "треугольником" без нуля на 220 В- где между фазами 220 и соответственно 3-х фазные моторы должны быть перемотаны на 220 В...
- 03 янв 2009, 11:00
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: срабатывание защиты котла Vaillant
- Ответы: 42
- Просмотры: 22590
Парни,все это хорошо - НО "0" просто отсутствует - у нас , в старой части города ,по дому разводка 2 фазы без "0". Дачтик в пламени стоит нормально, котел на месте - я ж то его ни куда не переносил. ...Для эксперимента хотя бы померяйте потенциал между корпусом котла и хотя бы водопроводной трубой. ...
- 03 янв 2009, 01:05
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: срабатывание защиты котла Vaillant
- Ответы: 42
- Просмотры: 22590
- 03 янв 2009, 00:05
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: срабатывание защиты котла Vaillant
- Ответы: 42
- Просмотры: 22590
В каких квартирах сов.постройки Вы видели\щупали\наблюдали "землю"??? Не надо путать зануление корпуса и заземление - НИ ОДИН старый дом, даже с электроплитами, не имеет заземления. Блок питания у котла трансформаторный - уже стоит развязка , а +\- питания на корпус котла не привязаны. Датчик контро...
- 02 янв 2009, 16:25
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: срабатывание защиты котла Vaillant
- Ответы: 42
- Просмотры: 22590
- 01 янв 2009, 23:54
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: срабатывание защиты котла Vaillant
- Ответы: 42
- Просмотры: 22590
срабатывание защиты котла Vaillant
Имеется одноконтурный котел аналогично как на фото : - при включении котла - запускается мотор+включается поджиг+горелка = идет нагрев,НО пьезозапал работает дальше ,что приводит к срабатыванию защиты и остановки котла. Прошу Вас подсказать где и куда "рыть" ??? 4 -е сутки без отопления,холодно одна...