Найдено 13 результатов

дим
22 дек 2016, 02:49
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Viessmann Vitodens 200WB2 не запускается в холодном состояни
Ответы: 45
Просмотры: 16795

хотелось бы услышать версию мастера, что могло изменить настройку воздуха сразу на двух котлах? , ведь вы написали: " я практически перекрываю отверстие подачи воздуха". Выходят ли котлы на максимальную мощность? Не придется ли вам заказывать новые жаровые сетки?
дим
21 дек 2016, 17:45
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Viessmann Vitodens 200WB2 не запускается в холодном состояни
Ответы: 45
Просмотры: 16795

Похоже в России такой модификации не было.
Проверьте давление газа в динамике, такое впечатление, что оно сильно ниже и газ горит только когда прогревается сама горелка.
дим
21 дек 2016, 13:24
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Viessmann Vitodens 200WB2 не запускается в холодном состояни
Ответы: 45
Просмотры: 16795

вы все-таки напишите полное название котла (там в конце буква должна быть) и поясните:
200 мм рт.ст. это статическое давление или динамическое (обычно они разные)
что с конденсатоотводчиком?
дим
08 ноя 2012, 08:41
Форум: Автоматика для котлов
Тема: Gamma BK 2233
Ответы: 1
Просмотры: 2397

пишите электронку, сброшу инструкцию. размер 4,4 Мб.
дим
02 ноя 2012, 15:21
Форум: Biasi
Тема: Biasi Binova - как увеличить время между повторным розжигом?
Ответы: 9
Просмотры: 23297

Посмотрите, что установлено сейчас и увеличьте это значение. Может быть господин BIASI подскажет, в каких пределах цифры там могут появиться. Хотя судя по Вашему описанию, лучше всего, вызвать специалиста и провести настройку котла. Как мне кажется (только мое мнение) у вас проблема не в пар.10, а в...
дим
02 ноя 2012, 09:58
Форум: Biasi
Тема: Biasi Binova - как увеличить время между повторным розжигом?
Ответы: 9
Просмотры: 23297

Почитайте внимательно инструкцию п. 8.11 на странице 7. Возможно найдете ответ.
дим
29 сен 2011, 21:21
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Подскажите как правильно организовать отопления дома (схема)
Ответы: 26
Просмотры: 9950

А может поступить проще- разориться на 4 накладных термометра и поставить их на магистраль: 1-на подачу на выходе из котельной 2- на подачу на входе в дом 3-на обратке на выходе из дома 4-на обратке на входе в котельную (на первом конечно можно и съэкономить- смотреть температуру на котле) Сразу ста...
дим
17 дек 2010, 11:29
Форум: Biasi
Тема: Проблема BIASI. Нет поджига
Ответы: 66
Просмотры: 80734

Если напишите e-mail ,то сброшу Вам некоторую справочную информацию о котле. А если в профиле напишите город, то может и специалисты на форуме найдутся.
дим
16 дек 2010, 21:18
Форум: Biasi
Тема: Проблема BIASI. Нет поджига
Ответы: 66
Просмотры: 80734

Вы даете очень мало информации. За прошедшие 13 дней что Вы делали с котлом? Я уже советовал Вам проверить прессостат. Сделали? Может проще мастера вызвать?
дим
07 дек 2010, 13:09
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Therm 45 EZ/B подвел в морозы.
Ответы: 22
Просмотры: 7610

Я бы конечно порегулировал давление на пилотной горелке, но на 845-м нет такой гаечки. Регулировка есть на 820-м, который ставят на энергонезависимые котлы, но и там она не помогает, ей можно только уменьшить давление, обычно это не актуально.
дим
06 дек 2010, 22:02
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Therm 45 EZ/B подвел в морозы.
Ответы: 22
Просмотры: 7610

Позволю себе дать несколько советов: 1. Пригласить специалиста (самый лучший вариант, но не всегда возможен) 2. Обзавестись манометром (приобрести или изготовить) 3. Проверить подвод газа на наличие локальных заужений, ограничивающих поступление газа в динамике (левые прокладки, от души смазанные ст...
дим
03 дек 2010, 00:08
Форум: Biasi
Тема: Проблема BIASI. Нет поджига
Ответы: 66
Просмотры: 80734

судя по тому, что на сайте Биази лежит старая инструкция, то возможно копать надо в сторону дымохода и прессостата. На котлах с двумя раздельными платами при неисправности дымохода/прессостата загорались эти же лампочки, в инструкции об этом не написано.
дим
10 дек 2009, 22:46
Форум: Beretta, Riello
Тема: кипит теплообменник beretta
Ответы: 26
Просмотры: 22721

Re: кипит теплообменник beretta

Шумит потому, что насос гоняет воду через байпасс, а не через СО. Проверить легко- потрогай обратку под котлом(холодная) и перед теплообменником(горячая). Причины две: либо большое сопротивление СО, либо- клапан байпасса.

Перейти к расширенному поиску