Найдено 4 результата

kill+
30 янв 2009, 17:54
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Схема отопления
Ответы: 6
Просмотры: 2512

Вот и я про переходы подумал. Подскажите как лучше сделать? Может какие тройники продаются. Систему начнут делать на следующей неделе, как сделают отпишу. Спасибо за неоценимые советы.
kill+
30 янв 2009, 13:51
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Схема отопления
Ответы: 6
Просмотры: 2512

Спасибо всё понятно. Единственное мне ещё не нравится самая верхняя точка подающей трубы. Там идёт разветвление на две стороны, сварщики хотят сварить там разветвление без всяких переходов, то-есть от котла поднимается труба диаметр 50 и разветвляется на две по 25. Как Вы думаете можно ли так делать...
kill+
30 янв 2009, 13:08
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Схема отопления
Ответы: 6
Просмотры: 2512

Огромное спасибо за замечания. Если Вам не трудно подскажите как лучше подключать радиаторы. Радиаторы kermi, мне говорят что их лучше подключать как на схеме вверх-низ так ли это? Я ещё не совсем понял про группу безопасности, подключать после котла, что это значит?
kill+
30 янв 2009, 12:06
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Схема отопления
Ответы: 6
Просмотры: 2512

Схема отопления

Доброго дня, всем фурумчанам. В данный момент озадачен монтажом отопления в доме любимой бабушки. Бригада (два сварщика делающих газ) мне предлагают такую схему (в прикреплённом файле). Прошу знающих людей указать на недостатки. Приветствуются замечания (по схеме). Описание такое: Труба по дому желе...