Найдено 20 результатов

Andrew Hapov
12 окт 2005, 06:56
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Также вопрос по Baxi 240Fi
Ответы: 1
Просмотры: 2256

Если вы не представитель сервисной фирмы, то ни в коем случае ничего не регулируйте (особенно давление газа). Поскольку в инстукции не указано назначение других регуляторов, то они вам и не нужны :) А вообще регулируют они контур отопления и контур ГВС... Поскольку мин. мощность котла 9 кВт, то регу...
Andrew Hapov
11 окт 2005, 06:42
Форум: Отопление и ГВС
Тема: вопрос по Baxi
Ответы: 12
Просмотры: 15014

Горелка у этого котла с модуляцией. Есть на электронной плате котла регулятор "MAX. R.-Установка макс. мощности в системе отопления". Минимальная тепловая мощность котла по инструкции - 9,3 кВт. Отрегулируйте. Также совет насчет комнатного термостата актуален. Если квартира держит тепло, то его уста...
Andrew Hapov
10 окт 2005, 19:35
Форум: Отопление и ГВС
Тема: вопрос по Baxi
Ответы: 12
Просмотры: 15014

В котлах Baxi есть переключатель на плате, который может увеличить время задержки включения котла до 3 мин. (читайте инструкцию), но похоже проблему это не решит. Возможно, площадь отопления для мощности котла маловата, вот он и тактует. Может помочь правильная установка комнатного термостата. А воо...
Andrew Hapov
27 сен 2005, 13:49
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Котел дизельный Kuturami
Ответы: 8
Просмотры: 6188

Смотрите на официальном сайте: www.kiturami.ru
Паспортов там нет, но описание присутствует.
Andrew Hapov
27 авг 2005, 09:52
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Установка дымохода из нерж. стали
Ответы: 8
Просмотры: 4544

Вопрос: смогут ли мне они (пожарные) дать официальный, т. е. мотивированный отказ или будут просто "отфутболивать"?

Если да, то смогу ли я как-нибудь оспорить это в вышестоящей инстанции? И что это за инстанция?

PS Принимал представитель ВДПО
Andrew Hapov
26 авг 2005, 21:40
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Установка дымохода из нерж. стали
Ответы: 8
Просмотры: 4544

Дымоход сделан на заказ, но по типу фирменных модулей. Т. е. трубы длиной 1 м, тройники тоже, ревизии, конденсатоотводы и т. д. и т. п.
Сначала хотели взять заводской типа Rosinox, но получилось для заказчика дороговато, и мы сделали так.
Andrew Hapov
26 авг 2005, 18:04
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Установка дымохода из нерж. стали
Ответы: 8
Просмотры: 4544

Установка дымохода из нерж. стали

Заказали и смонтировали дымоход из нержавеющей стали (сталь 08Х18Т1). При сдаче пожарным возникли замечания с их стороны: 1. Сегменты дымохода (внутренней трубы) располагаются раструбом вверх. 2. ЗАЯВИЛИ что низзя до самого верху нержавейку гнать, хотя она смонтирована с хорошим утеплением и кожухом...
Andrew Hapov
15 июн 2005, 07:53
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Год выпуска котла
Ответы: 0
Просмотры: 1752

Год выпуска котла

Здравствуйте! Привезли мы под проект заказчика два котла мощн. по 200 кВт. Котлы импортные, универсальные. По комплектности претензий не было. После ознакомления с паспортом выяснилось, что год выпуска котлов - 2001. ВОПРОС: Нормально ли это с учетом того, что приобреталось новое оборудование? PS ко...
Andrew Hapov
25 мар 2005, 18:57
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Система с естественной циркуляцией
Ответы: 12
Просмотры: 6624

Отопление трубы-регистры.
Мне наконец-то принесли внятный чертеж и, действительно, оказалось, что система на 700 литров...
Andrew Hapov
25 мар 2005, 00:44
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Система с естественной циркуляцией
Ответы: 12
Просмотры: 6624

Да, сам пересчитал получилось в пределах 250-270 л.
Andrew Hapov
24 мар 2005, 20:13
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Система с естественной циркуляцией
Ответы: 12
Просмотры: 6624

Да, в котле бак маленький - 10 литров, маловато будет.
А сомненья возникли из-за того, что есть опасения, что с таким насосом такая объемная система не будет работать достаточно эффективно...
Andrew Hapov
24 мар 2005, 17:36
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Система с естественной циркуляцией
Ответы: 12
Просмотры: 6624

Система с естественной циркуляцией

Уважаемые профессионалы! Помогите справиться с непростой для меня задачей: Есть гравитационная система отопления (т.е. с естественной циркуляцией теплоносителя). Объем системы ~ 600-700 литров. Дом имеет тепловые потери в пределах 25 кВт (не более). У хозяев есть желание заменить старый твердотоплив...
Andrew Hapov
19 мар 2005, 09:36
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Радиаторы Ferroli
Ответы: 2
Просмотры: 2564

Если речь идет об алюминиевых радиаторах Ferroli, то особых проблем замечено не было. Но есть один прикол - слева почему-то правые гайки, а справа - левые! :D

Впервый раз их ставили, набрали в офисе комплекты, уехали черт знает куда (далеко), а потом пришлось пробки везти.
Andrew Hapov
15 фев 2005, 08:11
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Сложности в работе котла
Ответы: 13
Просмотры: 6793

Кстати насчет последнего предложения - может помочь, т. к. было замечено, что котел не всегда запускается с первого и даже второго раза. Т. е. при последующих запусках (перезапусках) он, видимо, может выйти в ошибку, если не запуститься с третьего раза...
Andrew Hapov
13 фев 2005, 19:24
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Сложности в работе котла
Ответы: 13
Просмотры: 6793

Выяснил, что чистку электродов поджига и датчика ионизации провели, при этом проблема не исчезла
Andrew Hapov
13 фев 2005, 16:37
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Сложности в работе котла
Ответы: 13
Просмотры: 6793

Вообще на днях провели чистку котла. Насчет чистки электродов не знаю. Надо уточнить очищали ли электроды и контакты.
Andrew Hapov
13 фев 2005, 14:47
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Сложности в работе котла
Ответы: 13
Просмотры: 6793

Ошибка "F28" в инструкции описывается как "неисправности при зажигании горелки", однако возможных причин не указано
Andrew Hapov
13 фев 2005, 14:27
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Сложности в работе котла
Ответы: 13
Просмотры: 6793

Спасибо, посмотрю.
А Вы уже сталкивались с такой проблемой?
Andrew Hapov
13 фев 2005, 12:55
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Сложности в работе котла
Ответы: 13
Просмотры: 6793

а разве с перегоревшим предохранителем котел будет работать?
Andrew Hapov
13 фев 2005, 09:09
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Сложности в работе котла
Ответы: 13
Просмотры: 6793

Сложности в работе котла

Господа! Подскажите если на практике встречались с подобной проблемой: Установлен котел Vaillant Turbomax VU 280-5. Прошлый зимний сезон котел отработал без проблем, а в этом появились сложности. Котел сам спонтанно выключается, при этом показывает ошибку "F28". Выключаться может до нескольких рах в...

Перейти к расширенному поиску