Найдено 2 результата
- 30 апр 2010, 11:01
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: монтаж теплых полов
- Ответы: 50
- Просмотры: 16081
Re:
а не проще один общий смеситель на весь дом в котельной? Совсем не проще : обычно теплопотери на верхнем этаже больше , чем на нижних (Влияние крыши), кроме того , покрытия разные , обычно чем выше , тем больше деревянных покрытий. В результате требуется подавать разные температуры теплоносителя. И...
- 31 май 2009, 17:59
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Нужна ПОМОЩЬ. Отопление дома.
- Ответы: 20
- Просмотры: 8662
В схемах еще ошибочки : 1. Теплоноситель прямо с теплого пола поступает в твердотопливную печь, а это не допускается, т.к. минимальная температура подачи в твердотопливный котел должна ограничиваться, и обычно составляет не менее 60 гр. Требуется поставить узел , который обеспечит указанные 60 гр., ...