Это температура горячей воды в бойлере. Температура в теплообменнике рекомендуется производителем на 5 градусов выше60 это температура гвса или отопительной воды для косвеного нагрева?
Найдено 6 результатов
- 11 мар 2009, 15:16
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Есть вопросы по схеме котельной для котеджа
- Ответы: 29
- Просмотры: 11984
- 11 мар 2009, 14:38
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Есть вопросы по схеме котельной для котеджа
- Ответы: 29
- Просмотры: 11984
КРЯКНЕТ ТЭН, БУДЕШ ГРЕТСЯ ОТ ТТ ДО ВЕСНЫ ИЛЬ ИМЕЕШ ЗАПАСНОЙ ТЭН? В Даконе три ТЭНа по 7.5 кВт. До весны на двух как-нить дожить можно при большом желании :). На 65 бойлер в мощности потеряет. Да? А Дражица рекоменует температуру 60 выставлять. А 80 для него вообще максимальная. OKC 200 NTR. А как с...
- 11 мар 2009, 13:11
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Есть вопросы по схеме котельной для котеджа
- Ответы: 29
- Просмотры: 11984
Я не хочу строить систему с гидравлической стрелкой поскольку считаю для данных условий это неоправданым и дорогим мероприятием. Электрокотел выдает 60-65 градусов, ТТ 85 градусов. Мне по-любому придется ставить смесительный узел на радиаторный контур (греть батареи до 85 имхо изврат), автоматику по...
- 11 мар 2009, 12:08
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Есть вопросы по схеме котельной для котеджа
- Ответы: 29
- Просмотры: 11984
Стрелку можно и самому сварить... К огромному сожалению я не сварщик, а доверить ее расчет и изготовление некому. Практически все местные "специалисты" предлагают купить, а не "придумывать велосипед" :) Не уверен что в пятницу вечером вы за 3 часа найдёте даконовский котловой насос, мажете только в...
- 11 мар 2009, 11:55
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Есть вопросы по схеме котельной для котеджа
- Ответы: 29
- Просмотры: 11984
Спасибо за проявленый к теме интерес. Попробую объяснить смысл и логику :). Дом СВОЙ в процессе строительства поэтому бюджет на это дело достаточно ограниченный. Ставить стрелку и кучу насосов на 250 квадратов получается очень дорого (хотя и более правильно). че так всем нравится велосипед изобретат...
- 10 мар 2009, 22:56
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Есть вопросы по схеме котельной для котеджа
- Ответы: 29
- Просмотры: 11984
Есть вопросы по схеме котельной для котеджа
Господа профессионалы, поругайте схему котельной для котеджа 250 квадратных метра. Есть два котла: чугунный твердотопливник Будерус 20 кВт и электрический Дакон 22 кВт. Бойлер Дражица 200л. Котлы и бойлер уже куплены поэтому просьба другие не советовать. Собственно, будет ли нормально работать данна...