Найдено 18 результатов

Pavel
12 май 2005, 04:29
Форум: Отопление и ГВС
Тема: включение котла
Ответы: 5
Просмотры: 4123

Алеxey, а какой у тебя сайт?
Есть ссылки на современную автоматизацию котельной?
Pavel
12 май 2005, 04:27
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Сколько стоит 1 ГКал
Ответы: 9
Просмотры: 11218

вопрос по теме - может скинет кто ссылочку на методику подробного расчёт 1 Гкал (1 МВт :)), только по-современному, а не как в Эстеркине
Чтоб все налоги учесть и прочую лабуду
Очень очень надо
Pavel
12 май 2005, 04:23
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Проблеммы с Viessman`ом, подскажите.
Ответы: 6
Просмотры: 5224

безсистемные остановки - аварийные или горелка останавливается раньше времени, или питание отключается?? - непонятно.
если аварийные то какой код аварии?
Pavel
08 май 2005, 03:56
Форум: Отопление и ГВС
Тема: ???Подскажите методику расчёта...???
Ответы: 8
Просмотры: 6588

может я не там смотрел, но если правильно понял, то vortex tube это вообще чтоб компьютеры охлаждать? сам я ничего о таких трубах не знаю, но было бы интересно посмотреть, особенно если они действительно применяются где то на практике ( в России :) ) а насчёт смирительных рубашек - это скорее для те...
Pavel
11 апр 2005, 06:17
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Периодический стук в системе отопления
Ответы: 30
Просмотры: 31481

очень смешно... ну что ж... если комнаты кавитируют, а турбулентность только в воздушных ямах, то смейтесь дальше
Pavel
11 апр 2005, 06:12
Форум: Отопление и ГВС
Тема: минимальное растояние
Ответы: 28
Просмотры: 12772

мултибох - это как бы два терморегулятора?
ну так увязать участки все равно надо и лучше не длиной трубы между врезками (и не её диаметром), а балансировочником
Pavel
10 апр 2005, 16:13
Форум: Отопительные приборы
Тема: Несколько видов радиаторов в одной системе отопления.
Ответы: 24
Просмотры: 13985

если посчитано правильно, то ничем видимо, ну и про пуско наладку не забываем. главно чтоб аллюминий ни с чем не реагировал. а так... чугуний инерционный, аллюминий нет... да еще из чугуняки землю формовочную постоянно вымывает!! последствия известны.
так что чугун или в музеей или на цвет-мет=)
Pavel
10 апр 2005, 08:01
Форум: Отопление и ГВС
Тема: wolf GG2EKS versus viessmann vitopend 100 выбор?
Ответы: 52
Просмотры: 23163

не знаю, не знаю может в кнкретном случае так и есть
но вот у меня на гвс нагрузка 70 квт и это с ёмкостным нагревателем, сколько ж на до будет при проточном?
на вскидку пока прикинуть не могу, но если на проточку гвс оставили 8 квт, то сколько же это воды можно нагреть?
Pavel
10 апр 2005, 07:48
Форум: Отопление и ГВС
Тема: минимальное растояние
Ответы: 28
Просмотры: 12772

а что такое мултибох от хемеир??
почему бы воде в тёплый пол не затекать после радиаторов?
почему ставили вентиль, когда лучше балансировочник и настроить необходимый расход?
а какую температуру вы собрались подавать в теплыё пол?
Pavel
10 апр 2005, 07:41
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Периодический стук в системе отопления
Ответы: 30
Просмотры: 31481

хм интересно когда автор последний раз заглядывал в свой топик =) лично я склоняюсь к мысли о воздухе в системе кавитация возможна если низкое давление, резкое возрастание сопротивления, высокая (даже 60-70 градусов) температура или скорость потока. в общем может быть там высокая турбулентность, а е...
Pavel
10 апр 2005, 07:08
Форум: Отопление и ГВС
Тема: ГИДРОННОЕ КОЛЬЦО
Ответы: 32
Просмотры: 17385

а ссылка на такую схему где нить есть?
Pavel
10 апр 2005, 07:04
Форум: Отопление и ГВС
Тема: wolf GG2EKS versus viessmann vitopend 100 выбор?
Ответы: 52
Просмотры: 23163

если у вас на отопление 16 квт максимум то енергию беречь особо незачем действительно =)
а вот водоразбор - если руки помыть то конечно можно и проточный
а если помыться в душе?????

вообще могли бы ссылочку дать на какой нить сайт поинформативней пополезней про вольфы
Pavel
10 апр 2005, 06:55
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Господа подскажите где можно взять коэффициенты теплопередач
Ответы: 4
Просмотры: 4001

вот вам уважаемый ссылка на снип
http://tgv.khstu.ru/downloads/download. ... &file_id=1
вообще сайт очень замечательный этот
не поленитесь уж посмотреть[/url]
Pavel
08 апр 2005, 13:34
Форум: Отопление и ГВС
Тема: wolf GG2EKS versus viessmann vitopend 100 выбор?
Ответы: 52
Просмотры: 23163

хотел бы высказаться поповоду настроек и "лампочек" витопенд витопенду рознь, хотя это и других котлов касается. автоматику можно выбрать какую вам надо. слаер судя по всему видел котел с vitotronic KC100 - обыкновенный термостат. а дальше больше - и погода, и несколько отопительных контуров и даже ...
Pavel
08 апр 2005, 13:05
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Господа подскажите где можно взять коэффициенты теплопередач
Ответы: 4
Просмотры: 4001

А чем же вас СНиП строительная теплотехника не устраивает, там и лямбда и альфа есть =)
Pavel
08 апр 2005, 12:53
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Вопрос по дизелю
Ответы: 1
Просмотры: 2487

Иван, а позволь поинтересоваться зачем тебе вязкость? Если ты сжигать солярку собралсь, то она и на морозе течет не плохо, а при комнатной температуре даже горит
сам я вязкость не замерял но горелки расчитанные на вязкость 6 мм2/с
при 20 градусах еще ни разу не жаловались
Pavel
08 апр 2005, 12:37
Форум: Отопление и ГВС
Тема: ГИДРОННОЕ КОЛЬЦО
Ответы: 32
Просмотры: 17385

С гидронным кольцом я не сталкивался, а вот с гидравлической стрелкой даже на личном опыте.
система остается как бы зависимой, а контуры котлов и потребителей гидравлически развязаны(не влияют друг на друга).
вот статья с авока :
http://esco-ecosys.narod.ru/2003_4/art143.htm
Pavel
16 фев 2005, 05:12
Форум: Отопление и ГВС
Тема: требуется функциональное описание автоматики viessmann
Ответы: 2
Просмотры: 3030

требуется функциональное описание автоматики viessmann

Необходимо все что касается висмановской автоматики, тк в документации очень скудная информация. я использую vitotronic100 c котлами vitoplex 300. мне нужно составить схему автоматики и описание. только механизм работы контроллера описан очень слабо. например как работает термконрол или когда включа...

Перейти к расширенному поиску