Найден 2261 результат

Honda
19 янв 2021, 14:53
Форум: Обсуждение схем и проектов
Тема: Отопление помещения со вторым светом
Ответы: 1
Просмотры: 8995

Re: Отопление помещения со вторым светом

Ромашкин писал(а):
19 янв 2021, 12:58
Прошу совета - как правильно распределить тепловую нагрузку по этажам, учитывая высоту второго света. Может в пропорции 70/30 - 70% мощности приборов на 1 этаже, 30% только под витражами площадок 2 этажа?
Всё правильно - так и делайте.
Honda
11 янв 2021, 14:56
Форум: Vaillant
Тема: Постоянное тактование при нагреве бойлера VSC INT 246/2-C 170
Ответы: 2
Просмотры: 10803

Re: Постоянное тактование при нагреве бойлера VSC INT 246/2-C 170

Вероятная причина - накипь на теплообменнике бойлера. :(
Honda
04 сен 2020, 12:59
Форум: Обсуждение схем и проектов
Тема: Монтаж вертикального радиатора в однотрубке
Ответы: 12
Просмотры: 14946

Re: Монтаж вертикального радиатора в однотрубке

Джордано писал(а):
03 сен 2020, 17:13
Не могу найти где репутацию плюсануть. Раньше в профиле было. Где кнопка?
Эту кнопку давно убрали. :(
Honda
04 сен 2020, 12:57
Форум: Обсуждение схем и проектов
Тема: Монтаж вертикального радиатора в однотрубке
Ответы: 12
Просмотры: 14946

Re: Монтаж вертикального радиатора в однотрубке

В результате выбрал Pianoforte Tower http://www.royal-thermo.ru/catalog/radi ... rte_tower/ Или вот такие? У них стенка 2.5мм. https://www.loten-spb.ru/catalog/line_v Смотрите на диаметр труб (стояка отопления). Первый вариант радиатора имеет подключения 1/2" или 3/4", второй вариант - только 1/2".
Honda
03 сен 2020, 11:49
Форум: Обсуждение схем и проектов
Тема: Монтаж вертикального радиатора в однотрубке
Ответы: 12
Просмотры: 14946

Re: Монтаж вертикального радиатора в однотрубке

Спасибо за совет, мне сегодня объяснили причину, но у рекомендованных вами производителей совсем не нашел вертикальных моделей. А зачем Вам нужна "вертикальная" модель ? "Творческий" зуд ? :) Ограничитель потока. (Просто диафрагма с дыркой посередине). Понятно. Тогда отвечу на предыдущий вопрос: не...
Honda
02 сен 2020, 17:48
Форум: Обсуждение схем и проектов
Тема: Монтаж вертикального радиатора в однотрубке
Ответы: 12
Просмотры: 14946

Re: Монтаж вертикального радиатора в однотрубке

3. Будет ли работать схема В? Будет. Могут быть проблемы периодического завоздушивания радиатора - нужно будет спускать воздух через воздухоотводчик. 4. Надо ли (можно ли) в перемычку варить рестриктор (схема В)? Что такое рестриктор ? 5. Мне схемы А и В не нравяться эстетически, но если сделаю схе...
Honda
11 авг 2020, 14:45
Форум: Bosch
Тема: Инструкция junkers zsn/zwn 18-6 ke
Ответы: 2
Просмотры: 14660

Re: Инструкция junkers zsn/zwn 18-6 ke

andrew_chi писал(а):
11 авг 2020, 09:50
Уважаемые форумчане, что за зверь такой junkers ceranorm zsn 18-6ke? Привез друг из Германии, а инструкции к нему найти не могу, только на польском или немецком...
И не найдёте - эта модель котла в Россию никогда не поставлялась.
Кроме этого - нет запчастей на данный котёл. :crying:
Honda
22 июл 2020, 16:57
Форум: Обсуждение схем и проектов
Тема: Петля теплого пола в 2-х уровнях
Ответы: 1
Просмотры: 12109

Re: Петля теплого пола в 2-х уровнях

NewTech писал(а):
22 июл 2020, 15:01
проектирую теплый пол, имею 2 уровня с перепадом в 500 мм, хочу совместить петли котельной и тамбура вот по такой схеме, будет ли это работать?

Будет. :)
Honda
20 июл 2020, 15:59
Форум: Обсуждение схем и проектов
Тема: Вопрос по подключению внутрипольных конвекторов
Ответы: 35
Просмотры: 30824

Re: Вопрос по подключению внутрипольных конвекторов

cineman писал(а):
20 июл 2020, 15:39
Но не факт, что он будет на стояке.
Какой реальный перепад давления на стояке - это никогда не известно, но я принимаю в расчетах 1 м. (10000Па) и никаких проблем с работой ОП никогда не встречал. :)
Honda
20 июл 2020, 15:55
Форум: Обсуждение схем и проектов
Тема: Вопрос по подключению внутрипольных конвекторов
Ответы: 35
Просмотры: 30824

Re: Вопрос по подключению внутрипольных конвекторов

cineman писал(а):
20 июл 2020, 15:39
0,1 мбар - перепад, который по-хорошему должен быть уже на отопительном приборе.
Может быть 0,1 бар, а не 0,1 мбар ? :wink:
Да и почему именно 0,1 бар, чем Вас 0,02 - 0,05 бар не устраивает ?
Honda
19 июл 2020, 20:31
Форум: Обсуждение схем и проектов
Тема: Вопрос по подключению внутрипольных конвекторов
Ответы: 35
Просмотры: 30824

Re: Вопрос по подключению внутрипольных конвекторов

cineman писал(а):
18 июл 2020, 15:59
Научите, как посчитать всё это, не зная длину труб до стояка и перепада на стояке.
Перепад давления на стояке в поквартирном отоплении я обычно закладываю 1 м. (10000Па).
По диаметрам труб - это отдельный вопрос.
Honda
18 июл 2020, 15:06
Форум: Обсуждение схем и проектов
Тема: Вопрос по подключению внутрипольных конвекторов
Ответы: 35
Просмотры: 30824

Re: Вопрос по подключению внутрипольных конвекторов

cineman,
Взял мощность конвектора 1,8 кВт (с запасом) и посчитал расход теплоносителя и потери давления при протоке через клапан - оказалось приемлемо (< 1000 Па).
Honda
18 июл 2020, 13:50
Форум: Обсуждение схем и проектов
Тема: Вопрос по подключению внутрипольных конвекторов
Ответы: 35
Просмотры: 30824

Re: Вопрос по подключению внутрипольных конвекторов

Andre1C писал(а):
18 июл 2020, 12:45
Нашёл. Kvs = 0,86.
В принципе, нормально - можно ставить. :)
Но лучше - вентили Oventrop AV9, Kvs=1,2.
Honda
18 июл 2020, 11:20
Форум: Обсуждение схем и проектов
Тема: Вопрос по подключению внутрипольных конвекторов
Ответы: 35
Просмотры: 30824

Re: Вопрос по подключению внутрипольных конвекторов

Andre1C писал(а):
18 июл 2020, 02:57
А как его узнать?
Посмотреть в прайсе или, если там не указано - в технической документации.
Honda
17 июл 2020, 23:09
Форум: Обсуждение схем и проектов
Тема: Вопрос по подключению внутрипольных конвекторов
Ответы: 35
Просмотры: 30824

Re: Вопрос по подключению внутрипольных конвекторов

cineman писал(а):
17 июл 2020, 22:20
Для уверенного ответа на этот вопрос недостаточно данных.
Надо знать Kvs вентиля.
cineman писал(а):
17 июл 2020, 22:20
Можете подстраховаться и установить термовентиль размера 3/4"

3/4" - не надо.
Honda
15 июл 2020, 00:15
Форум: Обсуждение схем и проектов
Тема: Вопрос по подключению внутрипольных конвекторов
Ответы: 35
Просмотры: 30824

Re: Вопрос по подключению внутрипольных конвекторов

Andre1C писал(а):
14 июл 2020, 23:56
Про параллельно и один термоклапан на 2 ОП не понял. Все подводящие трубы заливаются в стяжку. Как в этом случае поставить один регулировочный вентиль на 2 параллельных ОП?
При параллельном подключении в Вашем случае - никак, это возможно только при последовательном подключении по схеме 1.
Honda
14 июл 2020, 18:30
Форум: Обсуждение схем и проектов
Тема: Вопрос по подключению внутрипольных конвекторов
Ответы: 35
Просмотры: 30824

Re: Вопрос по подключению внутрипольных конвекторов

Andre1C писал(а):
14 июл 2020, 17:54
Эммм. Теплообменник стоит по центру, развернул корпус на 180 градусов - вот тебе правое подключение, развернул ещё на 180 - вот тебе левое.
Значит, в Вашем случае, возможно подключение конвектора с разных сторон. Вопрос отпал. :cool:
Honda
14 июл 2020, 17:39
Форум: Обсуждение схем и проектов
Тема: Вопрос по подключению внутрипольных конвекторов
Ответы: 35
Просмотры: 30824

Re: Вопрос по подключению внутрипольных конвекторов

Andre1C писал(а):
14 июл 2020, 15:44
Между ними разницы нет с точки зрения теплотехники и гидродинамики?
Основной вопрос - это с какой стороны нужно подключать внутрипольные конвектора. Обычно подключение предусматривается только с одной стороны (правой или левой). Советую изучить инструкцию производителя.
Honda
13 июл 2020, 23:40
Форум: Обсуждение схем и проектов
Тема: Вопрос по подключению внутрипольных конвекторов
Ответы: 35
Просмотры: 30824

Re: Вопрос по подключению внутрипольных конвекторов

Andre1C писал(а):
13 июл 2020, 14:03
Насколько критично будет падать температура теплоносителя, при разводке по первому варианту, учитывая, что конвектор, через который идёт подача на следующий конвектор, короткий?
Некритично - можно так сделать. :cool:

Перейти к расширенному поиску