Найдено 8 результатов

Frost
16 дек 2009, 12:17
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Газовая колонка в системе отопления...
Ответы: 27
Просмотры: 15252

Святослав,практически можно и с рукомойника котел автомат сделать,и думаю что на форуме найдеться достаточное количество людей способных это осуществить.Ответ на вопрос конечно можно,только а)делать это нужно специалисту,б)стоить будет столько же сколько котел,в)у спрашивающего не получиться.Святосл...
Frost
16 дек 2009, 11:30
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Газовая колонка в системе отопления...
Ответы: 27
Просмотры: 15252

Святослав,по поводу сезонности сколько раз у вас в сутки будет запускаться колонка если ее использовать на отопление?И сколько раз вы ее запустите при использовании на ГВС?И скорее всего колонка будет кипеть,так как мощность вы не будете постоянно ходить и менять,а автоматом мощность меняется только...
Frost
15 дек 2009, 09:38
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Газовая колонка в системе отопления...
Ответы: 27
Просмотры: 15252

Теоретически и практически все можно,только насколько долго это проживет.Ресурс оборудования рассчитывается исходя из времени эксплуатации,эксплуатируя колонку в режиме отопления следует расчитывать что она проживет в разы меньше,во вторых рассчитана колонка на другу дельту нагрева воды скажем с 15 ...
Frost
15 дек 2009, 09:26
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Котельная с чугунным котлом. Нужен-ли подмешивающий насос??
Ответы: 35
Просмотры: 15781

Можно еще голову GC использовать,есть у нее есть функция поддержания температуры котловой воды.
Frost
15 дек 2009, 09:16
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Vitodens 200 и низкое давление газа
Ответы: 10
Просмотры: 4683

Самое смешное еще и подписывают людей на то что не будут иметь претензий к давлению газа....Немцы в шоке,нельзя говорят котел эксплуатировать при таких условиях!Содержание СО очень высокое!
Frost
14 дек 2009, 10:19
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Vitodens 200 и низкое давление газа
Ответы: 10
Просмотры: 4683

Котельных у нас таких хватает на денсах ,немного похолодало увеличился расход в общем,и такой казус.На одном объекте давление при 60кВт ушло до 2,5....поставили два по 35,работает один,полет нормальный.
Frost
12 дек 2009, 10:05
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Vitodens 200 и низкое давление газа
Ответы: 10
Просмотры: 4683

Дело в том что данный прибор имеет такую штуку как лямбдапроконтролер который и регулирует работу горелки,при низком давлении получается завышенное количество воздуха,вопрос был решен заужением патрубка воздуховода.На более простых моделях такого вопроса пока не вставало.но и мощности у них пониже.Р...
Frost
11 дек 2009, 21:43
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Vitodens 200 и низкое давление газа
Ответы: 10
Просмотры: 4683

Vitodens 200 и низкое давление газа

Доброго времени суток!Господа хорошие,кто эксплуатировал таких зверей,и были ли вопросы с низким давлением газа?Суть вопроса и проблемы в том что при падении давления ниже 5мбар начинает данный агрегат "козьи рожки" показывать,давление кстати проседает так в динамике с 10мбар.Кто встречал и как боро...

Перейти к расширенному поиску