Ачто именно не понятно?, фильтр смотрел, всё нормально.Honda писал(а):Посмотрел схему.
Откровенно скажу, описанный процесс - непонятен.
Найдено 8 результатов
- 17 авг 2009, 14:59
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Низкая температура воды в контуре ГВС
- Ответы: 19
- Просмотры: 8063
Re:
- 17 авг 2009, 10:51
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Низкая температура воды в контуре ГВС
- Ответы: 19
- Просмотры: 8063
Re: Низкая температура воды в контуре ГВС
Для наглядности размещаю стандартную схему котла (мой 24SE), я добавил в эту схему только фильтра, солевой фильтр и перекрывные краны.
- 17 авг 2009, 09:35
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Низкая температура воды в контуре ГВС
- Ответы: 19
- Просмотры: 8063
Re:
По поводу "плавающей" температуры - манометры на водопроводе есть? Смотрите по стрелке манометра, как при этом ведет себя давление. Расширительный бак на ГВС есть? Вчера разобрал термосмеситель, прочистил, промыл, кроме чёрного налета и пары соринок ничего не обнаружил, накипи нет. Вращается от рук...
- 14 авг 2009, 16:21
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Низкая температура воды в контуре ГВС
- Ответы: 19
- Просмотры: 8063
Re: Низкая температура воды в контуре ГВС
Т.е. в начале ручка ГВС была в положении SUPER COMFORT(как рекомендует мануал, наибольшее кол-во стабильной по температуре воды), но в один прекрасный день утром включив кран горячей воды из него потекла еле еле тёплая и немного плавала темп. такое ощущение, что вода идёт слоями, более тёплая, потом...
- 06 июл 2009, 11:16
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Низкая температура воды в контуре ГВС
- Ответы: 19
- Просмотры: 8063
- 06 июл 2009, 11:06
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Низкая температура воды в контуре ГВС
- Ответы: 19
- Просмотры: 8063
Re:
Или не работает термостат бойлера, Но ведь котёл включается при темп. ниже 60 и выключается при достижении 60? :cry: или неработает или неправильно настроен термостатический смеситель ГВС (если установлен). Есть 3-х ходовый смесительный вентиль, но он же переключает контуры ГВС и отопления, а на вы...
- 06 июл 2009, 10:26
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Низкая температура воды в контуре ГВС
- Ответы: 19
- Просмотры: 8063
Re:
можно на схему подключения посмотреть или на фото подкл.? Сфоткаю сегодня, а на данный момент нету, а что схема подключения может дать, ведь всё работало с ноября прошлого года. При повороте против часовой стрелки ручного вентеля рег. темп. на панели слева, вода становиться горячее, более стабильна...
- 06 июл 2009, 09:45
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Низкая температура воды в контуре ГВС
- Ответы: 19
- Просмотры: 8063
Низкая температура воды в контуре ГВС
Кто может подсказать, что могло случиться с котлом Hermann Super Master Inox 24SE, точнее с контуром ГВС? Второй день вода идёт то чуть тёплая, то холодная. Указатель темп. показывает как и всегда 60 градусов. Замерил давление в расширительном баке ГВС в норме. Трогал сам бойлер, сверху и до середин...