А каковы эти условия? Жесткая вода?bwt писал(а):У HERZ Calis-TS (при определённых условиях,) через 2 -3 года эксплуатации приклинивало шток.
Неоднократно.
Найдено 8 результатов
- 17 янв 2012, 08:35
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Подключение трехходового клапана HERZ Calis-TS
- Ответы: 45
- Просмотры: 31978
Re:
- 09 янв 2012, 12:37
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Подключение трехходового клапана HERZ Calis-TS
- Ответы: 45
- Просмотры: 31978
Re:
Собрал по правому нижнему рисунку!!!tiptop писал(а):Если я правильно понял, то Алексей-сервис считает работающими два нижних варианта (работа клапана на смешение):
Так что, уважаемый tiptop, вы соавтор, со всеми вытекающими и втекающими!
- 09 янв 2012, 12:15
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Подключение трехходового клапана HERZ Calis-TS
- Ответы: 45
- Просмотры: 31978
Re: Подключение трехходового клапана HERZ Calis-TS
Поставил на подаче, стрелками против потоков.
Все работает!
Все работает!
- 27 дек 2011, 10:16
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Подключение трехходового клапана HERZ Calis-TS
- Ответы: 45
- Просмотры: 31978
Re: Re:
Будет. Если речь идёт об этих клапанах _http://herz-armaturen.ru/. Я устанавливаю их на подаче стрелками против потоков горячего теплоносителя и холодной обратки. Термоголока с выносным капиллярным накладным датчиком. Именно так и работает в качестве узла подмеса тёплого пола. Если перевернуть клап...
- 24 дек 2011, 07:23
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Подключение трехходового клапана HERZ Calis-TS
- Ответы: 45
- Просмотры: 31978
Re:
.Насос на подаче, клапан на обратке,отводной патрубок под ключаем на всас. сторону насоса. А что будет с насосом, когда клапан перекроет отводной патрубок? На этих герцевских 3-хходовиках при монтаже на подаче стрелки должны смотреть против потоков. Это легко проверить продувкой отверстий, нажимая ...
- 23 дек 2011, 20:33
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Подключение трехходового клапана HERZ Calis-TS
- Ответы: 45
- Просмотры: 31978
Re: Подключение трехходового клапана HERZ Calis-TS
Мне другое интересно, можно ли этот клапан использовать в смесительном узле, и можно ли его подключить в направлении, обратном указанному стрелочками на клапане.crowes49 писал(а):...По клапану нужен расчет...
- 23 дек 2011, 18:51
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Подключение трехходового клапана HERZ Calis-TS
- Ответы: 45
- Просмотры: 31978
Re: Подключение трехходового клапана HERZ Calis-TS
Мне этот клапан подходит по параметрам.crowes49 писал(а):...Нужен расчет системы. Какой нужен Кvs и как его подбирать правильно я уже пытался на этом форуме выяснить, тишина. Схемку подключения могу скинуть позже.
Если не затруднит, покажите схему подключения.
- 23 дек 2011, 10:56
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Подключение трехходового клапана HERZ Calis-TS
- Ответы: 45
- Просмотры: 31978
Подключение трехходового клапана HERZ Calis-TS
Судя по описанию трехходового клапана Calis-TS - "для регулирования по температуре помещения в системах с однотрубной стояковой разводкой с использованием байпаса могут применяться трехходовые клапаны Calis-TS" - этот клапан используется в "системах с однотрубной стояковой разводкой с использованием...