Найдено 4 результата

Rusani
16 дек 2011, 12:44
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Выбор между Viessman wh1d 24 ТУРБО и Иммергаз EOLO Star?
Ответы: 56
Просмотры: 20685

Да, был я на этом объекте, 6 котлов 115, бойлер на 500 литров, каскадный контроллер, погодозависимая автоматика, ...
Только газовщики опять как всегда напортачили, понижающий редуктор и газ счетчик совсем не того класса. При запуске были проблемы.

Изображение
Rusani
06 окт 2010, 12:53
Форум: Отопление и ГВС
Тема: недостатки Immergas
Ответы: 5
Просмотры: 3178

Re:

Honda писал(а):Котелок не особо надежный, ИМХО; в эксплуатации будет проблематичен.
Ув. Honda, не могли б Вы поподробней, какие в нем возникают проблемы при эксплуатации? Было несколько запусков, все работает отлично. Котелок из новой серии, еще никто длительно не эксплуатировал...
Rusani
18 дек 2009, 14:59
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Помогите определить что было с котлом Vailant ?
Ответы: 58
Просмотры: 17065

Re: Помогите определить что было с котлом Vailant ?

Снять трубочку и прессостат, продуть и просушить феном. Далее трубку желательно поместить в утеплитель и поставить обратно. Должно помочь.
Rusani
23 сен 2009, 16:19
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Падение давления - помогите
Ответы: 33
Просмотры: 11635

По поводу утечки в системе - необходимо перекрыть котел, а СО запитать до давления 6 бар. Все микротрещинки очень быстро проявляются, кроме тех, что в полу :cry: