Найдено 11 результатов
- 26 сен 2009, 17:56
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: КОМНАТНЫЙ РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ
- Ответы: 8
- Просмотры: 4189
- 26 сен 2009, 17:33
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: КОМНАТНЫЙ РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ
- Ответы: 8
- Просмотры: 4189
- 26 сен 2009, 16:12
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: КОМНАТНЫЙ РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ
- Ответы: 8
- Просмотры: 4189
КОМНАТНЫЙ РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ
Подскажите какой комнатный регулятор температуры подойдет для котла Protherm Leopard 24BTV
- 24 сен 2009, 18:45
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Модернизациы котла Protherm Leopard ???
- Ответы: 10
- Просмотры: 5991
- 24 сен 2009, 15:55
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Модернизациы котла Protherm Leopard ???
- Ответы: 10
- Просмотры: 5991
Re:
Понятно. Датчик температуры подачи котла на обратку переносить нельзя, тем более - это касается двухконтурных котлов (сразу начнутся перегревы ). Да и смысла в этом не вижу, потому что на циклы нагрева это практически никак не влияет... Позвоните в представительство Protherm, может там чего посовет...
- 24 сен 2009, 11:01
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Модернизациы котла Protherm Leopard ???
- Ответы: 10
- Просмотры: 5991
- 24 сен 2009, 07:52
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Модернизациы котла Protherm Leopard ???
- Ответы: 4
- Просмотры: 2389
Модернизациы котла Protherm Leopard ???
дабрый день, на котле Protherm Leopard BTV 24 датчек температуры ОВ установлен на выходе из котла, а не на входе в него. из-за этого рабочие циклы котла непродолжительныео времени. Можно ли поменять расположение датчика температуры ОВ.
- 24 сен 2009, 07:51
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Модернизациы котла Protherm Leopard ???
- Ответы: 10
- Просмотры: 5991
Модернизациы котла Protherm Leopard ???
дабрый день, на котле Protherm Leopard BTV 24 датчек температуры ОВ установлен на выходе из котла, а не на входе в него. из-за этого рабочие циклы котла непродолжительныео времени. Можно ли поменять расположение датчика температуры ОВ.
- 24 сен 2009, 07:20
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: лучистое отопление
- Ответы: 16
- Просмотры: 9089
Я по образованию теплофизик и могу сказать, что теплообмен излучением (или лучистый теплообмен) - это передеча энергии от одного тела к другому в виде электромагнитных волн. Существенное отличие лучистого теплообмена от конвекции и теплопроводности заключается в том, что он может протекать при отсут...
- 24 сен 2009, 07:02
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: как регулировать мощьность котла Protheem Leopard 24 BTV
- Ответы: 8
- Просмотры: 4500
- 20 сен 2009, 08:44
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: как регулировать мощьность котла Protheem Leopard 24 BTV
- Ответы: 8
- Просмотры: 4500
как регулировать мощьность котла Protheem Leopard 24 BTV
Добрый день, я купил котел PROTHERM Leopard 24 BTV. В инструкции написано что мощьность котла варьируется в диапазоне 8,5-24 кВт, а по умолчанию выставлена, заводом ихготовителем, мощьность 15 кВт. Подскажите как можно регулировать мощность.