Найдено 7 результатов

YuF
17 май 2010, 10:02
Форум: Бойлеры косвенного нагрева, ГВС
Тема: Почему прыгает давление в системе?
Ответы: 17
Просмотры: 13185

Опытным путем удалось усановить, что при минимальной скоости насоса скачков давления почти нет. При максимуме все симптомы на лицо. Оставил пока все как есть. Буду наблюдать. Если процесс усугубится, попробую разобрать все и прочистить.Как минимум.
YuF
12 май 2010, 14:02
Форум: Бойлеры косвенного нагрева, ГВС
Тема: Почему прыгает давление в системе?
Ответы: 17
Просмотры: 13185

Да, именно при работе на бойлер при скачках давления.
YuF
12 май 2010, 13:52
Форум: Бойлеры косвенного нагрева, ГВС
Тема: Почему прыгает давление в системе?
Ответы: 17
Просмотры: 13185

Honda писал(а):Стуков нет ?
Стуки иногда есть. Достаточно сильные.
YuF
12 май 2010, 13:16
Форум: Бойлеры косвенного нагрева, ГВС
Тема: Почему прыгает давление в системе?
Ответы: 17
Просмотры: 13185

Насос бойлера проверяйте и обратный клапан. Напряжение на клеммах. Может насос - неисправен. Может - просто контакты кабеля отходят... Напряжение я проверю. Насос вроде работает. Во-первых вода циркулирует. Во-вторых, при переключении скорости шум от насоса меняется. Как проверить обратный клапан? ...
YuF
12 май 2010, 12:50
Форум: Бойлеры косвенного нагрева, ГВС
Тема: Почему прыгает давление в системе?
Ответы: 17
Просмотры: 13185

это неозможно

Отопительная вода подключается сбоку дюймовой трубой. Водоснабжение сверху 3/4.
YuF
12 май 2010, 12:41
Форум: Бойлеры косвенного нагрева, ГВС
Тема: Почему прыгает давление в системе?
Ответы: 17
Просмотры: 13185

Почему прыгает давление в системе?

Я подключил БКН к котлу. Котел Протерм энергонезависимый. Система закрытая. В системе дополнительно установлен насос байпасом к лепестковому обр. клапану. Для того, чтобы работал БКН, была куплена дополнительная плата управления бойлером. БКН подключен по схеме с двумя насосами. Отопительная вода за...

Перейти к расширенному поиску