Найдено 7 результатов

K.олег.А
05 фев 2010, 14:27
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Запуск DD от пропана.
Ответы: 69
Просмотры: 17702

Да, действительно, у Валерия получилось в итоге приблизительно сохранить скорость истечения газа из сопла. Очевидно только, что смесь стала обедненной(чего и добивался экономный Валерий). В этом случае существует меньше риска просаживания пламени на сопло, но все же..Котел одноступенчатый и имеет то...
K.олег.А
05 фев 2010, 10:57
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Запуск DD от пропана.
Ответы: 69
Просмотры: 17702

Олег, прокоментируй тогда установку модулируемых горелок на чугуные теплообменники. Или двыхступенчатые. Там вобще только давлением после клапана мощность регулируется. Горелка остается тойже? Меняется только клапан и мозги? На примере тех же напольных атмосферных котлов De Dietrich. Все напольные ...
K.олег.А
04 фев 2010, 17:47
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Запуск DD от пропана.
Ответы: 69
Просмотры: 17702

Re: Запуск DD от пропана.

Если эта временная переделка, то , естественно, легче уменьшить диаметр сопел и давление газа. Но горелочные трубы и все остальное осталось без изменений-поэтому котел будет работать с некоторыми отклонениями. Нужно понимать к чему это может привести. К тому моменту когда подадут долгожданный газ мо...
K.олег.А
04 фев 2010, 15:50
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Запуск DD от пропана.
Ответы: 69
Просмотры: 17702

Re: Запуск DD от пропана.

Уважаемые!Если для того, чтобы уменьшить на сколько то мощность котла, выбраны какие то сопла и установлено какое получится давление газа, то горение на выходе из горелочных труб может стать неравномерным и некачественным (нарушено соотношение топливо/воздух). Из-за невысокого давления газа планя мо...
K.олег.А
04 фев 2010, 14:59
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Запуск DD от пропана.
Ответы: 69
Просмотры: 17702

Valeriy писал(а):Форсунки - 1,2мм(их 6 шт.), давление на рампе - 17мб.
Валерий, котел выдает более низкую мощность из-за неправильного подбора сопел и неправильной настройки горелки. Должны быть установлены сопла 1,53 мм и давление на них (после газового клапана) должно составлять 25 мбар.
K.олег.А
29 янв 2010, 12:43
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Какой котёл 11-13кВт выбрать ?
Ответы: 61
Просмотры: 20004

Re: Какой котёл 11-13кВт выбрать ?

Действительно, для небольшой мощности( до 13 кВт) лучше выбрать настенный котел De Dietrich WHE 2.24 FF(или котел с обычным дымоходом). Котел европейской сборки, очень эффективный и надежный. Модулирующая горелка позволит избежать частого вкл/выкл котла. Приготовление ГВС осуществляется с помощью пл...
K.олег.А
29 янв 2010, 12:42
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Запуск DD от пропана.
Ответы: 69
Просмотры: 17702

Валерий, свяжитесь со службой технической поддержки De Dietrich тел. (4932) 32-42-07

Перейти к расширенному поиску