Найдено 14 результатов

Rusz
09 янв 2008, 13:05
Форум: Отопление и ГВС
Тема: какие недостатки у Protherm PLO 30?
Ответы: 30
Просмотры: 12753

Включится вторая ступень при переходе на бойлер!!! и на PLO и на KLO

контакты W1 и W2(см схему в эл. документации) нужно замкнуть при нагреве бойлера
Rusz
12 янв 2007, 12:01
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Как подключить комнатный регулятор к котлу?
Ответы: 3
Просмотры: 4745

на схеме котла есть клеммы подключения комнатного регулятора PR1 и PR2 - по умолчанию между ними перемычка. Выкидываешь ее и подключаешь к ним инстант2( клеммы 3 и 1)
Rusz
30 янв 2006, 10:38
Форум: Насосы, насосные станции
Тема: расходомер надёжный на 25 кубов посоветуйте.
Ответы: 3
Просмотры: 9430

например ИПРЭ- электромагнитный. http://www.apz.ru/account/water/ipre7.php3 Арзамас вроде от тебя не далеко :)
ВПР- ы работают импульсные
??
Rusz
26 янв 2006, 08:04
Форум: Проектирование
Тема: Расчет дилетанта
Ответы: 13
Просмотры: 10399

Термостат бойлера управляет трехходовым? Да А котел в курсе событий? На котел идет сигнал (от концевика трехходового) о переключении трехходового на бойлер и котел включается на полную мощность(два факела) Лето. От 15 градусов. Перерывать контур отопления и отключать трехходовик? нет. Просто включи...
Rusz
02 дек 2005, 11:48
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Подключение бойлера к Протерму КЛО
Ответы: 13
Просмотры: 10616

недавно сам решил подобную проблему - но у меня было сложнее. http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=3910 У тебя, как я понял, привод 3ходового - электромагнит. А у меня - электродвигатель. У тебя работает так: без напряжения на 3ходовом - на бойлер при подаче напряжения переключается на отопление на...
Rusz
02 дек 2005, 08:41
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Электрич подключение 3х клапана, котла и термостата
Ответы: 6
Просмотры: 6049

[quote="Пытаюсь разобраться";p="44224"]Скажите, а почему у Вас на комнатном регуляторе и на надставке полутурбо кресты стоят? Их что снимать необходимо?[/quote] так я попытался изобразить что у меня их нет :D Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: схема работоспособна собрал по ней( т.е. с реле) Все ...
Rusz
25 ноя 2005, 10:19
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Электрич подключение 3х клапана, котла и термостата
Ответы: 6
Просмотры: 6049

[quote="Ilya Rejepov";p="43912"] У Вас в термостате бойлера три контакта: общий - на фазу, замкут при горячем бойлере - на контакт мотора "клапан открыт на отопление", замкнут при холодном бойлере - "клапан открыт на бойлер". Нейтраль мотора - на нейтраль сети. Все, никаких дополнительных реле не ну...
Rusz
23 ноя 2005, 14:50
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Электрич подключение 3х клапана, котла и термостата
Ответы: 6
Просмотры: 6049

Электрич подключение 3х клапана, котла и термостата

Помогите с подключением к клеммам котла 3-ходового клапана для реализации приоритета ГВС Котел MORA S30 Цитата из юзер мануала: "Подключение составных частей для работы с внешним бойлером, т.е. трехходового электромеханического клапана и термостата бойлера, состоит в их подсоединении на клеммник кот...
Rusz
07 окт 2005, 15:56
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Покритикуйте схему отопления заг. дома 200м2
Ответы: 17
Просмотры: 9281

сейчас был в фирме где буду закупать. Склоняют к полипропилену FD и алюминевым радиаторам KALDO Если делать полипропиленом вместо поэтажных коллектор то наверное буду ставить тройники и делать гибрид из лучевой и двухтрубной горизонталки разводку котла полипропиленом 32, стояки и горизонт лежаки до ...
Rusz
07 окт 2005, 09:20
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Покритикуйте схему отопления заг. дома 200м2
Ответы: 17
Просмотры: 9281

А может быть собрать до основного коллектора из стальной трубы Ду25? (Присоединение у котла 1") Затем основной коллектор из тройников. Поэтажные стояки из 26 МП
Rusz
07 окт 2005, 07:57
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Покритикуйте схему отопления заг. дома 200м2
Ответы: 17
Просмотры: 9281

как я понял предлагате подключить бойлер к основному коллектору через 2х клапан Тогда увеличится время нагрева :( и, наверное, нужно увеличить мощность котла? до скольки? а что если поставить байпас мимо 3х ходового и на байпас регулировочный вентиль - и им отрегулировать сколько теплоносителя попад...
Rusz
07 окт 2005, 07:09
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Покритикуйте схему отопления заг. дома 200м2
Ответы: 17
Просмотры: 9281

Бойлер потребляет 26кВТ время нагрева с 10 до 60С 28минут.
Я думаю 200л воды мне хватит надолго :)
Все остальное время котел работает на отопление.
Rusz
06 окт 2005, 22:05
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Покритикуйте схему отопления заг. дома 200м2
Ответы: 17
Просмотры: 9281

[quote="Sashok";p="38225"] Да вроде все ничего, только: 1. На ТП лучше поставить трехходовик[/quote] Тоже вариант но так вроде тоже должно работать, да и дешевле... [quote="грязнуля";p="38237"] Все путем работать будет. Два коментария (мелочь): 1) Вреж подпитку в подачу после котла. Холодная вода ср...
Rusz
06 окт 2005, 16:46
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Покритикуйте схему отопления заг. дома 200м2
Ответы: 17
Просмотры: 9281

Покритикуйте схему отопления заг. дома 200м2

Дом площадью 200м2. Набросал такую схему(см рис.)с приоритетом ГВС и теплым полом Котел MORA s30, бойлер на 200л (5 точек водозабора) Обвязка котла и стояки к колектрам 1" трубой Разводка к радиаторам под полом 16 трубой Длина веток около 8 м. Радиаторы - алюминевые или стальные. Стоит ли ставить те...

Перейти к расширенному поиску