Включится вторая ступень при переходе на бойлер!!! и на PLO и на KLO
контакты W1 и W2(см схему в эл. документации) нужно замкнуть при нагреве бойлера
Найдено 14 результатов
- 09 янв 2008, 13:05
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: какие недостатки у Protherm PLO 30?
- Ответы: 30
- Просмотры: 12753
- 12 янв 2007, 12:01
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Как подключить комнатный регулятор к котлу?
- Ответы: 3
- Просмотры: 4745
- 30 янв 2006, 10:38
- Форум: Насосы, насосные станции
- Тема: расходомер надёжный на 25 кубов посоветуйте.
- Ответы: 3
- Просмотры: 9430
например ИПРЭ- электромагнитный. http://www.apz.ru/account/water/ipre7.php3 Арзамас вроде от тебя не далеко
??ВПР- ы работают импульсные
- 26 янв 2006, 08:04
- Форум: Проектирование
- Тема: Расчет дилетанта
- Ответы: 13
- Просмотры: 10399
Термостат бойлера управляет трехходовым? Да А котел в курсе событий? На котел идет сигнал (от концевика трехходового) о переключении трехходового на бойлер и котел включается на полную мощность(два факела) Лето. От 15 градусов. Перерывать контур отопления и отключать трехходовик? нет. Просто включи...
- 02 дек 2005, 11:48
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Подключение бойлера к Протерму КЛО
- Ответы: 13
- Просмотры: 10616
недавно сам решил подобную проблему - но у меня было сложнее. http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=3910 У тебя, как я понял, привод 3ходового - электромагнит. А у меня - электродвигатель. У тебя работает так: без напряжения на 3ходовом - на бойлер при подаче напряжения переключается на отопление на...
- 02 дек 2005, 08:41
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Электрич подключение 3х клапана, котла и термостата
- Ответы: 6
- Просмотры: 6049
[quote="Пытаюсь разобраться";p="44224"]Скажите, а почему у Вас на комнатном регуляторе и на надставке полутурбо кресты стоят? Их что снимать необходимо?[/quote] так я попытался изобразить что у меня их нет :D Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: схема работоспособна собрал по ней( т.е. с реле) Все ...
- 25 ноя 2005, 10:19
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Электрич подключение 3х клапана, котла и термостата
- Ответы: 6
- Просмотры: 6049
[quote="Ilya Rejepov";p="43912"] У Вас в термостате бойлера три контакта: общий - на фазу, замкут при горячем бойлере - на контакт мотора "клапан открыт на отопление", замкнут при холодном бойлере - "клапан открыт на бойлер". Нейтраль мотора - на нейтраль сети. Все, никаких дополнительных реле не ну...
- 23 ноя 2005, 14:50
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Электрич подключение 3х клапана, котла и термостата
- Ответы: 6
- Просмотры: 6049
Электрич подключение 3х клапана, котла и термостата
Помогите с подключением к клеммам котла 3-ходового клапана для реализации приоритета ГВС Котел MORA S30 Цитата из юзер мануала: "Подключение составных частей для работы с внешним бойлером, т.е. трехходового электромеханического клапана и термостата бойлера, состоит в их подсоединении на клеммник кот...
- 07 окт 2005, 15:56
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Покритикуйте схему отопления заг. дома 200м2
- Ответы: 17
- Просмотры: 9281
сейчас был в фирме где буду закупать. Склоняют к полипропилену FD и алюминевым радиаторам KALDO Если делать полипропиленом вместо поэтажных коллектор то наверное буду ставить тройники и делать гибрид из лучевой и двухтрубной горизонталки разводку котла полипропиленом 32, стояки и горизонт лежаки до ...
- 07 окт 2005, 09:20
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Покритикуйте схему отопления заг. дома 200м2
- Ответы: 17
- Просмотры: 9281
- 07 окт 2005, 07:57
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Покритикуйте схему отопления заг. дома 200м2
- Ответы: 17
- Просмотры: 9281
как я понял предлагате подключить бойлер к основному коллектору через 2х клапан Тогда увеличится время нагрева :( и, наверное, нужно увеличить мощность котла? до скольки? а что если поставить байпас мимо 3х ходового и на байпас регулировочный вентиль - и им отрегулировать сколько теплоносителя попад...
- 07 окт 2005, 07:09
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Покритикуйте схему отопления заг. дома 200м2
- Ответы: 17
- Просмотры: 9281
- 06 окт 2005, 22:05
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Покритикуйте схему отопления заг. дома 200м2
- Ответы: 17
- Просмотры: 9281
[quote="Sashok";p="38225"] Да вроде все ничего, только: 1. На ТП лучше поставить трехходовик[/quote] Тоже вариант но так вроде тоже должно работать, да и дешевле... [quote="грязнуля";p="38237"] Все путем работать будет. Два коментария (мелочь): 1) Вреж подпитку в подачу после котла. Холодная вода ср...
- 06 окт 2005, 16:46
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Покритикуйте схему отопления заг. дома 200м2
- Ответы: 17
- Просмотры: 9281
Покритикуйте схему отопления заг. дома 200м2
Дом площадью 200м2. Набросал такую схему(см рис.)с приоритетом ГВС и теплым полом Котел MORA s30, бойлер на 200л (5 точек водозабора) Обвязка котла и стояки к колектрам 1" трубой Разводка к радиаторам под полом 16 трубой Длина веток около 8 м. Радиаторы - алюминевые или стальные. Стоит ли ставить те...